Здравствуйте.

Подбираю котёл на замену старому. Необходимо понять, какую мощность брать, поэтому появились вопросы:

  1. Везде в расчётах сказано, что надо учитывать площадь отпаливаемых помещений, что под этим понимается? Если у меня в подвале, батарея проходит только в одной комнате, остальные - не считать?
  2. Какой рассчёт использовать - по площади получается 215\0.1 = чуть ли не 21 киловат, а по объёму (высокие потолки) 645*47 = 30 киловат? Чему верить?

Дом - силикат, стена 3 кирпича (порядка 50 см), не утеплён, холодный чердак.

Просто на выбор сейчас есть два котла с переключением (двумя режимами) мощности (см. картинку) не хотелось бы прогадать по расходу газа. Спасибо.

0
Вложение
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

24.07.2014 в 13:17:37

Расчет мощности котла правильно делать только ПО ОБЪЕМУ отапливаемого помещения...либо по его S, но при определенной высоте потолков (то есть все-равно по V), чтобы не превратиться потом в сосульку:)

0
cupspb
cupspb
Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

24.07.2014 в 19:14:07

Расчет, нужно делать, по площади ограждающих конструкций (стен, окон, дверей, перекрытий) с учетом теплопроводности всех материалов, еще нужно учитывать инфильтрацию, тепловые мостики, розу ветров То как вы считали взяв 100 Вт\м2, это не правильно, такой параметр берут исходя из СНиП который предписывает, что при строительстве жилого здания теплопотери должны быть не выше этого параметра. По факту при современном энергоэффективном строительстве достигают теплопотерь 10-50 Вт\м2 Все это считается для средней температуры самой холодной пятидневки года. Например для Питера это -24 гр На вскидку, у вас очень холодный дом при -25 гр, вам нужен котел никак не менее 23 кВт чтоб прогреть его до +22, но это очень грубо, но никак не менее

0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

24.07.2014 в 20:24:52

Спасибо большое. Я вот тоже думаю, что дом холодный, т.к. стены всегда зимой холодные, а летом - горячие, т.е. теплопроводность большая.

Тогда подскажите, как лучше, взять котёл 25 киловатт и эксплуатировать его на полной мощности, или взять 30 киловаттник и использовать его на первой позиции переключателя (24) квт с гипотетическим запасом? Вроде как производитель обещает что в таком режиме кпд не опускается? Суть моего опасения - не получется ли что 25 килловат будет за глаза, а опустить мощность ниже (как бы я сделал в случае 25 киловатного) я уже не смогу?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.07.2014 в 21:58:20

y2k12 написал : Чему верить?

Котел по мощности подбирается не по метражу или кубатуре дома, а по расчету теплопотерь дома. Сделайте теплорасчет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

26.07.2014 в 09:59:15

Берите 30 кВт, не мелочитесь) О бОльшей мощности ещё никто не пожалел.

0
федорович
федорович
Новичок

Регистрация: 10.05.2012

Москва

Сообщений: 32

26.07.2014 в 18:39:46

Что значит стена в три кирпича около 50 см? Кирпич - это 25 см., два кирпича - это 25 +25 +1 см. шов между кирпичами + 3 см. штукатурка = примерно 54 см. Как то так. На такую стену в 2 кирпича при высоте потолков 270 см необходимо не менее 1КВт на 10 кв. м. - нормально. Еще необходим запас по мощности процентов 20. Если же у Вас кирпичная стена тоньше, чем 2 кирпича, тогда лучше ее утеплить - будет промерзать.

0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

27.07.2014 в 14:48:48

федорович написал : Что значит стена в три кирпича около 50 см?

Видимо неправильно выразился, сейчас ещё раз замерил - толщина стены - 50 см.

Тогда подскажите пожалуйста, если половина отапливаемой площади (второй этаж) имеет потолки 2.7, а вторая половина (первый этаж) - потолки 3.30, как рассчитать необходимую мощность? Может есть какая-нибудь достоверна формула от площади или от объёма, соответствующая моим условиям? Спасибо.

0
cupspb
cupspb
Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

27.07.2014 в 17:10:54

y2k12 написал : Видимо неправильно выразился, сейчас ещё раз замерил - толщина стены - 50 см.

Тогда подскажите пожалуйста, если половина отапливаемой площади (второй этаж) имеет потолки 2.7, а вторая половина (первый этаж) - потолки 3.30, как рассчитать необходимую мощность? Может есть какая-нибудь достоверна формула от площади или от объёма, соответствующая моим условиям? Спасибо.

Давайте проще, скиньте в личку свою почту, чертежи дома с размерами и типом окон и дверей, я вам посчитаю за 15-20 мин (методик расчета много, есть спец программы) расчет делается по каждой комнате

0
федорович
федорович
Новичок

Регистрация: 10.05.2012

Москва

Сообщений: 32

27.07.2014 в 19:43:38

Посмотреть примеры расчета можно у Р.В.Щекина "Справочник по теплоснабжению и вентиляции", там же есть и таблица 1.14 значения R0 и 1/R0, но коли уж был старый котел- чего проще увеличить или уменьшить существующую мощность? Ведь стена одной и той же толщины может быть и теплее и холоднее - очень много зависит и от мастера-каменщика и от раствора на который клали кирпич и от качества самого кирпича и т.п. А вообще 215 кв.м + подвал и высота потолков 330 см. - не думаю что 30 КВт будет излишне.

0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

28.07.2014 в 10:43:28

cupspb написал : Давайте проще, скиньте в личку свою почту, чертежи дома с размерами и типом окон и дверей, я вам посчитаю за 15-20 мин (методик расчета много, есть спец программы) расчет делается по каждой комнате

Если не трудно, будет очень здорово, данные скинул.

0