Света
Света
Новичок

Регистрация: 05.08.2014

Москва

Сообщений: 12

05.08.2014 в 19:14:06

Уважаемые мастера - сантехники! Оцените пожалуйста соединение стояка ГВС с ПП-трубой? как называется это соединение? насколько оно надежное? какие могут быть проблемы?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.08.2014 в 21:05:45

Света написал : соединение стояка ГВС с ПП-трубой?

Хорошее.(по виду)

Света написал : насколько оно надежное?

Знает монтажник.(а он знает?)

Света написал : какие могут быть проблемы?

На ГВС? Разорвет трубу.(соединение не пострадает)

0
Света
Света
Новичок

Регистрация: 05.08.2014

Москва

Сообщений: 12

05.08.2014 в 21:11:15

касимов Почему трубу разорвет??? и насчет надежности хотелось бы получить более точный ответ??? ( это зажимная муфта)

0
костя72
костя72
Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

05.08.2014 в 21:18:25

Жесть, переделывать на металл, "мастера" в шею гнать

0
Света
Света
Новичок

Регистрация: 05.08.2014

Москва

Сообщений: 12

05.08.2014 в 21:30:04

как именно переделать и почему жесть?

0
Света
Света
Новичок

Регистрация: 05.08.2014

Москва

Сообщений: 12

05.08.2014 в 21:37:41

монтажники утверждают, что это соединение надежное и такие они ставят на отопление. кто на практике с таким сталкивался? были аварийные ситуации??

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

05.08.2014 в 21:50:01

Почти в каждой такой теме много раз всё объяснялось. А на отопление, если оно центральное, если оно с элеваторным узлом... какбы совсем нельзя так делать. Вообще радует подход "надёжное, потому что мы ставим..." мало ли что куда поставить можно, люди вообще много глупостей делают и часто обходится. Один ацетон и прочую дрянь пил напоказ, правда недолго... надеюсь, моя аллюзия понятна.

0
Света
Света
Новичок

Регистрация: 05.08.2014

Москва

Сообщений: 12

05.08.2014 в 22:09:51

костя72 написал : Жесть, переделывать на металл, "мастера" в шею гнать

снизу - стальной стояк, к нему через зажимную муфту крепится полипропиленовая труба ГВС. что менять на металл??????

0
Света
Света
Новичок

Регистрация: 05.08.2014

Москва

Сообщений: 12

05.08.2014 в 22:11:50

Internet написал : Почти в каждой такой теме много раз всё объяснялось. А на отопление, если оно центральное, если оно с элеваторным узлом... какбы совсем нельзя так делать. Вообще радует подход "надёжное, потому что мы ставим..." мало ли что куда поставить можно, люди вообще много глупостей делают и часто обходится. Один ацетон и прочую дрянь пил напоказ, правда недолго... надеюсь, моя аллюзия понятна.

а можно ответ по существу без философии???

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

05.08.2014 в 22:14:07

Не вижу смысла дублировать. Как я писал выше, почти в каждой теме всё расписано, с фотографиями иногда, иногда с новостными ссылками на чрезвычайные происшествия с погибшими. (правда, по-моему там про ЦО ссылки были). Поиск Вам в помощь. И философия тут не причём.

Света написал : снизу - стальной стояк, к нему через зажимную муфту крепится полипропиленовая труба ГВС. что менять на металл??????

Всё, что поменяли на полипропилен до этого. А вверху что? Соседи пробросили хлыст через перекрытие? Слева полотенцесушителя подключение?

0
костя72
костя72
Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

05.08.2014 в 22:15:04

Ну вот, опередили, можно и скотчем трубку для коктейля примотать, а так или на резьбах или на сварке чтоб небыло мучительно больно........

0