Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

08.08.2014 в 19:25:06

15 этаж из 18. Покритикуйте схему. Так же подскажите можно ли вести с бойлера PEХ? Не станет ли трубе плохо от температуры? Электрический бойлер будет включаться во времена отсутствия горячей воды, то есть пару недель в год. Нужен ли кран шаровой на подачу холодный воды в бойлер? Можно ведь вентилем коллектора перекрывать.

0
Вложение
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

08.08.2014 в 20:10:29

rms74 написал : Нужен ли кран шаровой на подачу холодный воды в бойлер? Можно ведь вентилем коллектора перекрывать.

Это вам видней. С точки зрения простого доступа. А вентили на коллекторе имеют какой проход? Хорошо если полнопроходные.

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

08.08.2014 в 20:25:23

zvezdopad написал : А вентили на коллекторе имеют какой проход? Хорошо если полнопроходные.

В этом я не силен) Коллектор FAR регулирующий проходной MULTIFAR (ВР-НР) Flat-Faced, вход 3/4, отводы 1/2.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

08.08.2014 в 20:36:48

Ясно. Только хочу обратить ваше внимание на такую вещь, купленные мною 4 ФАР-овских коллектора с вентилями, через год напрочь перестали перекрывать воду - все прокладки почему-то неожиданно съёжились, а сами вентильные головки оказались посажены на анаэроб, т.е. без фена их не отвернуть, а греть надо очень аккуратно, что-б не зацепить трубы вокруг.

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

08.08.2014 в 20:43:45

zvezdopad, какие коллектора порекомендуете?

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

08.08.2014 в 21:26:09

Наверно всё-же лучше ФАР у нас в стране нет, однако, вам непременно нужны с вентилями? Может лучше с шаровыми кранами? Я пару последних раз ставил коллекторы Tiemme с шаровыми кранами, это было...года 3-4 назад, пока всё работает нормально (был недавно в гостях у клиента), я боялся за шаровые, что закиснут, но нет - крутятся легко, как сие ни странно.

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

08.08.2014 в 23:26:58

А нужен ли коллектор ?потребителей минимум .

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10433

09.08.2014 в 02:50:06

АрменСПБ написал : А нужен ли коллектор ?потребителей минимум .

Некоторые во время недельного ремонта унитаза, параллельно любят мыться, а тут каждый потребитель на своей ветке и не надо лишние заглушки крутить на время ремонта или отключать воду всем потребителям...

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

09.08.2014 в 09:27:51

ser000, Неделю без унитаза жить тоже не фонтан ,Вы же не будете на всякий случай ставить себе 2й ?

rms74, Не забудьте поставить на холодную воду компенсатор гидроударов или расширительный бак .

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.08.2014 в 09:30:22

АрменСПБ написал : Не забудьте поставить на холодную воду компенсатор гидроударов или расширительный бак

на горячую тоже.

0
Аватар пользователя
rms74

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

09.08.2014 в 09:32:40

По схеме кто скажет, есть ли смысл вывод горячей воды с бойлера ставить перед фильтром? Или лучше сразу в коллектор? На кухне разместил коллектор под мойкой. Или все же лучше в коробе санузла его оставить и вести трубы на кухню?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу