newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

19.08.2014 в 17:00:22

Однушка. Новостройка. Этаж 9-й, всего этажей 12. Стояки ПП, от них отводы 1/2. Предполагается что когда квартиру мне сдадут, я увижу (шаровый-кран -> грязевик -> счетчик.) дальше сам.

Набросал небольшую схемку.., критикуйте...

Из основных вопросов, которые крутятся в голове:

  1. под знаком вопроса, что использовать ? У валтека не нашел такого боченка на 3/4.
  2. Прошу обратить внимание на отводы от коллектора.., все потребители 16-й трубой. Душ (iBox) с термостатом 20-й трубой, от iBox'а на лейку 25ой трубой. Все верно ?
  3. кран изменения потока и промывки фильтров с американкой, как правильнее поставить ? прокладкой на горячую воду, или на холодную ?
  4. Трехходойвой бугатти действително стоит 2500р. ? Бывают аналоги ? на что заменить ?
  5. визуально подскажите, соединения выполнены правильно, может где добавить американку для удобства демонтажа ?
  6. Толщина труб правильно подобрано ? Зависимостей не будет для потребителей ?
  7. Все компоненты которые я выбрал полнопроходные ? нигде не промахнулся ?
  8. Правильный выбор Valtec'а для мелочевки, или что то другое посоветуете ?
  9. Имеет смысл уговаривать УК, заменить запорные и счетчик на 3/4, при условии что отвод от стояка все-равно останется 1/2
  10. Как можно удешевить схему ? на чем съэкономить... ? а то 36тыщ выходит.. и это без фитингов на потребители. (расчет ниже)

Спасибо,..

0
Вложение
BOGA
BOGA
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

19.08.2014 в 17:30:10

newex написал : на чем съэкономить...

та на всём! нудабогсним...этаж какой? а то станется последний в 12-этажке - и фигвам ,а не давление воды..а на ваш натюрморт не меньше пятака подавай!

p.s. кстати-что? в счётчиках ОК не будет изначально???!!! вы уверены? p.p.s. вспомните- сколькими функциями из всех напиханных в телек вы пользуетесь....то-то... удачи!

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

19.08.2014 в 18:05:44

BOGA написал : этаж какой?

Этаж 9-й, всего этажей 12.

BOGA написал : в счётчиках ОК не будет изначально???!!! вы уверены?

Планирую что будут. Хочу их от туда вытащить.

BOGA написал : вспомните- сколькими функциями из всех напиханных в телек вы пользуетесь....то-то...

Не совсем понял при чем здесь это... С удовольствием минимизирую. Но как быть ? Редуктор нужен, - да. Смеситель с термостатом., по инструкции минимум 100мкр для него надо. Зависимости потребителей не хочу. Минимизировать шансы протечки хочу - поэтому улавливатель..

Все.. - больше там ничего нет...

0
BOGA
BOGA
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

19.08.2014 в 18:37:27

newex написал : Но как быть ?

квартиру сначала получить! и посмотреть - будет-ли для ваших "тропических танцующих дождиков" 3 атмосферы , аль нет... мож тогда редукторы - "в сад!" нудаладно хотелки- это дело личное...вам-же потом маяться... и напоследок: кстати, в новых районах/домах, разве не грозятся гв летом не отключать?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.08.2014 в 18:50:51

Бачок на ГВС - лишний. Да, в счётчиках Валтек будут ОК, легко извлекаемые :)

0
z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

19.08.2014 в 19:08:03

Что-то не въеду, а зачем у вас отвод ХВ идет "на полотенчик"?

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

19.08.2014 в 20:07:12

z0rg написал : а зачем у вас отвод ХВ идет "на полотенчик"?

Проточник.

0

Баш майсторът

z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

19.08.2014 в 21:18:28

jekasus написал : Проточник

ага, это я сослепу. извиняюся.

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

20.08.2014 в 10:14:41

BOGA написал : кстати, в новых районах/домах, разве не грозятся гв летом не отключать?

Про такое не слышал.

BOGA написал : квартиру сначала получить! и посмотреть - будет-ли для ваших "тропических танцующих дождиков" 3 атмосферы , аль нет...

Ну душей тропических не будет, будет просто ленка...

Вам легко говорить, - квартиру сначала получить... При достаточном финансовом положении я бы вообще не заморачивался.. Пришел бы в нее два раза.., показать объект, и принять ремонт... И все.. И доверил бы все профессионалам.. А когда, у тебя ипотека, съемная квартира.. И каждый день на счету.. Нет времени, на исследования. ПОка дадут, ключи, первые пару месяцев наврятли можно считать стабильным давление.. Жильцов еще не будет.., потом давление поменяется.. А жить то где то надо..

Поэтому, прошу помощи, и подсказок, как сделать это самостоятельно, минимизировав расходы., при этом получить стабильный, независимый, безопасный - водоразборный узел. Из вводных данных - все что есть.. Давление не известно...

0
z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.08.2014 в 10:35:31

newex, Если давление будет маленьким, то под вопросом целесообразность редукторов (ну разве что как защита от аварийных гидроударов в стояке). Чтоб зря в низ не вкладываться, поставьте в эти места бочата на американках соответствующей длинны. Потом, по факту, если давление будет большим, или если перекос в стояках по давлению будет больше допустимого для термостата - докупите редуктора.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2014 в 10:38:34

Не понял смысл бочонков за вводными ШК. Промывочный ШК, бочонок для него и американку ставьте 1/2", а не 3/4" - вот Вам чуток экономии. 3/4 туда если и ставят, то только из-за инерции мышления, не нужен такой размер для промывки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу