madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

25.08.2014 в 22:53:14

только что заметил, когда включена холодная вода, даже с максимальным напором, включая горячую, счетчик холодной воды останавливается, а если прибавить горячую на максимум, счетчик холодной воды крутится в обратную сторону, подскажите как так то? смеситель Лемарк

0
proДвинутый Kall=хоз=Nic
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Резидент

Регистрация: 03.05.2014

Невинномысск

Сообщений: 2423

25.08.2014 в 23:12:29

А как ведет себя счетчик на горячей?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.08.2014 в 23:13:46

Давление в стояке ГВС сильно больше, чем в стояке ХВС. Поставьте обратные клапаны на вводе после счётчиков. Itap Europa, например.

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

25.08.2014 в 23:21:35

Kall=хоз=Nic написал : А как ведет себя счетчик на горячей?

счетчик горячей крутит нормально

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

25.08.2014 в 23:23:19

Mazayac написал : Давление в стояке ГВС сильно больше, чем в стояке ХВС. Поставьте обратные клапаны на вводе после счётчиков. Itap Europa, например.

да заметил, что при полном напоре горячей воды холодная перестает течь полностью, обратные клапана дадут холодной воде течь при максимальном напоре горячей воды?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.08.2014 в 23:30:31

Нет, не дадут. Зато спасут Ваших соседей от кипятка вместо холодной воды. Для выравнивания давлений нужен сложный комплекс: фильтры тонкой очистки и редукторы в дополнение к ОК.

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

25.08.2014 в 23:35:47

скиньте пожалуйсто схему или рисунок как это все должно выглядеть, может стоит заморочится, так как очень не комфортно мыться под душем

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.08.2014 в 23:43:08

Я не зря упоминал про сложность. Вот как-то так:

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

25.08.2014 в 23:47:03

жесть какая то(( мне в хрущевский туалет такое и не всунуть((

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.08.2014 в 23:51:12

Не весь осьминог нужен :) Слева направо: обратный клапан (зажат хомутом) , фильтр тонкой очистки, редуктор. Кран между ГВС и ХВС не нужен. Единственная сложность: ФТО должны стоять колбами вниз.

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

26.08.2014 в 00:01:11

ну так вроде как и попроще, проштудировав форум понял, что для начала надо замерять давление воды и узнать диаметр проходов труб горячей и холодной воды, правда как непонятно) и поставить редуктор на трубу большего давления то есть на горячую воду. а зачем ставить ФТО, только для тонкой очистки воды?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.