Здравствуйте!

После перепланировки ванной комнаты стало необходимо перевесить полотенцесушитель на противоположную стену, что ведет к тому, что, понятно, вода по нему самотеком циркулировать не будет... (стояк - труба, а ПС подключен к стояку ГВС в двух местах с расстоянием 50см).

Думаю ставить рециркуляционный насос. Можно ли это делать для ПС, какой мощности нужен насос? И какие есть подводные камни?

Электрический ПС не рассматривается в принципе - на электричестве разорюсь.

Спасибо!

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

30.08.2014 в 19:33:16

sergei995 написал : Электрический ПС не рассматривается в принципе - на электричестве разорюсь.

А цирк-насос - святым духом питается? Он ить будет работать круглосутошно, в отличии электрического ПС термостатом и таймером.

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

30.08.2014 в 20:30:57

есть же насосы на циркуляцию у грюндфоса,и с таймером встроеным и с термостатом можно насос со щитка запитать через таймер и ест он ватт 5-7

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.08.2014 в 20:56:39

Стены санузла из какого материала? Можно строго горизонтально по стенам трубы до ПС довести.

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

31.08.2014 в 02:20:59

Ну насос кушает много меньше чем ПС. А ПС будет работать постоянно исполняя функцию радиатора - ванна 12м2 и там реально холодно было зимой без ПСа...

Строго горизонтально можно было бы попробовать, но два поворота под 90 градусов, думаю, идею всю разрушат - не пойдет туда теплоноситель....

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

31.08.2014 в 10:09:33

hugos написал : и ест он ватт 5-7

Не факт. Мне встречались реально кушающие примерно 20 ватт.

sergei995 написал : Ну насос кушает много меньше чем ПС. А ПС будет работать постоянно исполняя функцию радиатора

Если ПС будет греть без режима термостата и без таймера - тогда и говорить не о чем.

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

31.08.2014 в 11:02:04

http://by.grundfos.com/products/find-product/comfort.html какие 20?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.08.2014 в 11:22:26

sergei995 написал : Строго горизонтально можно было бы попробовать, но два поворота под 90 градусов, думаю, идею всю разрушат - не пойдет туда теплоноситель....

Ошибаетесь. 2-3-4 поворота ничему не помешают.

0
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Новичок

Регистрация: 29.05.2014

Раменское

Сообщений: 31

31.08.2014 в 11:27:23

В одном случае полотенчик от стояка "уносил" на 6 метров по стенам. 7 поворотов. Прошло два года и никаких проблем. У вас почему проблема? Подача откуда? Сверху?

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

31.08.2014 в 12:37:12

hugos написал : какие 20?

Наверно 5-8 ватт - это новые?

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

31.08.2014 в 12:38:52

Sanitrinsta написал : В одном случае полотенчик от стояка "уносил" на 6 метров по стенам. 7 поворотов. Прошло два года и никаких проблем.