31.08.2014 в 18:51:01
31.08.2014 в 20:50:13
Не порно, да задорно! Косой фильтр вверх ногами, американка до счётчика, фильтр с пластиковой колбой на ХВС, слив из кондиционера без сухого сифона... Чего ещё забыл?
31.08.2014 в 22:12:41
Mazayac написал : слив из кондиционера без сухого сифона...
неправда ваша-есть там "сухой затвор".А пластиковая колба это правда как мина замедленного действия.
Сантехнические работы Москва и область
31.08.2014 в 22:26:24
Норматив по разрыву струи не выдержан. 20 мм от верхнего края воронки должен быть закреплён шланг. А на фото шланг погружён в воронку
31.08.2014 в 22:27:01
"Не стреляйте в пианиста- он играет как умеет" (C);)
31.08.2014 в 22:42:47
Что значит "рублевский" сантехник?
Баш майсторът
31.08.2014 в 23:01:44
jekasus написал : Что значит "рублевский" сантехник?
Дорогой и "очень качественный" Самое интересное сделал отводы от стояков 16 трубой, говорю мало, говорит повысь давление и все будет хорошо.
01.09.2014 в 05:44:13
явно работал в космической отрасли
01.09.2014 в 08:14:23
tanaka написал : Самое интересное сделал отводы от стояков 16 трубой, говорю мало, говорит повысь давление и все будет хорошо.
Мда, с образованием у "сантехников" нынче труба.
Zhek@ написал : неправда ваша-есть там "сухой затвор".
Да, уже нашёл, что за девайс на фото, поторопился с выводом.
Кстати, слив с бойлера идёт не в ту же воронку, а прямо в каналью, с нарушением норм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу