Меняю старые чугунные батареи на биметалл. Сейчас установлены 2 шт. Сантехник предложил один из них убрать, а второй поставить с большим количеством секций. Обосновывает, что одна труба - подача, а вторая обратка и радиатор на обратке будет плохо греть. Это вообще правильно?

Схема подключения сейчас

Как хочет сделать сантехник

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 00:56:55

Судя по тому что сантехник предлагает поставить биметалл на нижнюю подачу так, как нарисовано - он ничерта в этом не смыслит. Радиатор греть не будет. P.S. Полипропиленом небось предполагается ваять? P.P.S. Батареи обе нормально грели?

0
Аватар пользователя
sergey77

Местный

Регистрация: 09.09.2014

Челябинск

Сообщений: 13

09.09.2014 в 01:03:49

Mazayac написал : Судя по тому что сантехник предлагает поставить биметалл на нижнюю подачу так, как нарисовано - он ничерта в этом не смыслит. Радиатор греть не будет.

Он хочет узнать у ЖЭКовского сантехника какая из труб (левая или правая) подача и на нее повесить один большой радиатор. Меня это сильно удивило. Я готов установить все как было (просто заменить чугун на биметалл). Но раз от него поступило такое предложение, то хотел бы узнать мнение специалистов...стоит ли

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 01:08:03

Ещё раз: если повесить на подачу радиатор так как нарисовано - зимой Вы околеете.

Просто так заменить чугун на биметалл - тоже не получится. Биметаллический радиатор к стояку с нижней подачей нужно подключать совсем иначе.

Батареи как расположены? Прошедшей зимой обе нормально грели?

0
Аватар пользователя
sergey77

Местный

Регистрация: 09.09.2014

Челябинск

Сообщений: 13

09.09.2014 в 01:16:09

Mazayac Хотя я не совсем правильно нарисовал...нашел фото...Недавно купил квартиру, сейчас делаю ремонт.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

09.09.2014 в 01:39:43

Mazayac написал : Просто так заменить чугун на биметалл - тоже не получится. Биметаллический радиатор к стояку с нижней подачей нужно подключать совсем иначе.

Может поставить современный чугун и не заморачиваться с подачей?

0
Аватар пользователя
sergey77

Местный

Регистрация: 09.09.2014

Челябинск

Сообщений: 13

09.09.2014 в 01:50:09

vovikz Не знал, что могут быть проблемы с биметаллом....Вентили также оставлять? (если будет чугун)...этож можно случайно весь стояк перекрыть...

если такой поставить? Rifar Monolit Ventil

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 08:23:29

sergey77 написал : Не знал, что могут быть проблемы с биметаллом....Вентили также оставлять? (если будет чугун)...этож можно случайно весь стояк перекрыть...

Установка кранов на стояках и байпасах запрещена. Вы упорно игнорируете часть моих вопросов, и как же Вам помогать?

sergey77 написал : если такой поставить? Rifar Monolit Ventil

Этот тип радиатора не предназначен для Вашей системы отопления.

Ну и чтобы хоть что-то стало понятным, вот примеры подключения. Для стояка с нижней подачей радиатор ставится как в шестом, с верхней подачей - как в первом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385

Если батареи грели одинаково хорошо, можно оставить обе.

0
Аватар пользователя
sergey77

Местный

Регистрация: 09.09.2014

Челябинск

Сообщений: 13

09.09.2014 в 10:47:58

Mazayac Делать будет сталью. Как грели батареи мне никак не узнать....а поменять хочу сейчас. Т.е. при правильном подключении (как на схеме) можно всё-таки установить биметалл? Из чугуна за адекватные деньги ничего путного нет...нашел только KONNER ХИТ 500...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2014 в 11:55:25

sergey77 написал : Т.е. при правильном подключении (как на схеме) можно всё-таки установить биметалл?

Конечно можно. Главное не дать маху с определением подачи и обратки - зачастую местные санты сами ничего не знают и тыкают наугад.