Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.09.2014 Челябинск Сообщений: 13
#4707090

Меняю старые чугунные батареи на биметалл. Сейчас установлены 2 шт.
Сантехник предложил один из них убрать, а второй поставить с большим количеством секций. Обосновывает, что одна труба - подача, а вторая обратка и радиатор на обратке будет плохо греть.
Это вообще правильно?

Схема подключения сейчас [

]()

Как хочет сделать сантехник [

]()

Судя по тому что сантехник предлагает поставить биметалл на нижнюю подачу так, как нарисовано - он ничерта в этом не смыслит. Радиатор греть не будет.
P.S. Полипропиленом небось предполагается ваять?
P.P.S. Батареи обе нормально грели?

Регистрация: 09.09.2014 Челябинск Сообщений: 13

Mazayac написал :
Судя по тому что сантехник предлагает поставить биметалл на нижнюю подачу так, как нарисовано - он ничерта в этом не смыслит. Радиатор греть не будет.

Он хочет узнать у ЖЭКовского сантехника какая из труб (левая или правая) подача и на нее повесить один большой радиатор. Меня это сильно удивило. Я готов установить все как было (просто заменить чугун на биметалл). Но раз от него поступило такое предложение, то хотел бы узнать мнение специалистов...стоит ли

Ещё раз: если повесить на подачу радиатор так как нарисовано - зимой Вы околеете.

Просто так заменить чугун на биметалл - тоже не получится. Биметаллический радиатор к стояку с нижней подачей нужно подключать совсем иначе.

Батареи как расположены? Прошедшей зимой обе нормально грели?

Регистрация: 09.09.2014 Челябинск Сообщений: 13

Mazayac Хотя я не совсем правильно нарисовал...нашел фото...Недавно купил квартиру, сейчас делаю ремонт.
[

]()

Mazayac написал :
Просто так заменить чугун на биметалл - тоже не получится. Биметаллический радиатор к стояку с нижней подачей нужно подключать совсем иначе.

Может поставить современный чугун и не заморачиваться с подачей?

Регистрация: 09.09.2014 Челябинск Сообщений: 13

vovikz Не знал, что могут быть проблемы с биметаллом....Вентили также оставлять? (если будет чугун)...этож можно случайно весь стояк перекрыть...

если такой поставить? Rifar Monolit Ventil

sergey77 написал :
Не знал, что могут быть проблемы с биметаллом....Вентили также оставлять? (если будет чугун)...этож можно случайно весь стояк перекрыть...

Установка кранов на стояках и байпасах запрещена.
Вы упорно игнорируете часть моих вопросов, и как же Вам помогать?

sergey77 написал :
если такой поставить? Rifar Monolit Ventil

Этот тип радиатора не предназначен для Вашей системы отопления.

Ну и чтобы хоть что-то стало понятным, вот примеры подключения.
Для стояка с нижней подачей радиатор ставится как в шестом, с верхней подачей - как в первом:

Если батареи грели одинаково хорошо, можно оставить обе.

Регистрация: 09.09.2014 Челябинск Сообщений: 13

Mazayac Делать будет сталью. Как грели батареи мне никак не узнать....а поменять хочу сейчас.
Т.е. при правильном подключении (как на схеме) можно всё-таки установить биметалл? Из чугуна за адекватные деньги ничего путного нет...нашел только KONNER ХИТ 500...

sergey77 написал :
Т.е. при правильном подключении (как на схеме) можно всё-таки установить биметалл?

Конечно можно. Главное не дать маху с определением подачи и обратки - зачастую местные санты сами ничего не знают и тыкают наугад.