stalcer
stalcer
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Ярославль

Сообщений: 24

15.09.2014 в 11:43:34

Здравствуйте,

Есть колонка - Mora Top 13E, куплена в прошлом году, поставлена только сейчас, т.к. в квартире еще идет ремонт.

Итак, каждый день приходя на ремонт стабильно повторяется следующее: При открытии горячей воды колонка щелкает, но не зажигается (искра есть, но запал не горит). Если раз пять, не спеша, пооткрывать и позакрывать горячую воду, дав колонке пощелкать, то она в конце концов зажигается. После этого весь день работает нормально, т.е. зажигается сразу.

Батарейки норм. Менял на новые хорошие, не помогло. Давление воды норм. Давление газа - не знаю..

Подскажите, что можно сделать?..

1
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.09.2014 в 12:22:21

Возможно, запальник запылился (из-за ремонта в квартире), и из него поток газа слабоват, чтоб его искра с первого раза достала. Если так, то надо бы прочистить запальник и газоподводящую трубку.

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.09.2014 в 12:28:49

stalcer, у меня тоже Mora Top13, но пьезо-вариант (безбатареечный). ИМХО, это более безглючный выбор. Всем пьезо и советую. При первом зажигании фитиля - немного пощелкать пришлось. Но далее фитиль горит постоянно 24 часа - и все зер-гут. (выключаю токо на время отпуска).

stalcer написал : Батарейки норм. Менял на новые хорошие, не помогло. Давление воды норм.

Первое, что можно посоветовать, - при условии исправности электронного блока - открывать кран ГВ сразу ПОЛНОСТЬЮ. И как Вы определяете, что давление воды норм.? - визуально - это очень субъективно. Какой расход воды из крана ГВ (л/мин.) ? Т.е. проблема может связана и с новой разводкой труб. Небось МП разводили? C ним чаще проблемы, если на входе только 2-3 bar.

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.09.2014 в 12:33:41

Serx написал : Возможно, запальник запылился (из-за ремонта в квартире),.. Если так, то надо бы прочистить запальник и газоподводящую трубку.

+1 Самый простой способ это сделать - Снимите кожух. И приставьте шланг пылесоса с полусферической сеточке под запальником на 10-20 сек.

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.09.2014 в 12:55:03

Ещё поясню, что всякая колонка похожа на пылесос: тянет в себя воздух из помещения, необходимый для горения газа. Прежде всего из-за пыли может пострадать запальник. Peterjela ​предложил симметричный ответ. Если поможет, то и разбирать ничего не придётя.

0
stalcer
stalcer
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Ярославль

Сообщений: 24

15.09.2014 в 14:53:48

Да не, не верится про запальник. Колонка сразу так работала, с первых дней, т.е. сразу как из коробки вынули. Да и потом, как я и писал, после того, как она раскочегарится, она весь день нормально работает. Т.е. если часа через два взять и открыть воду колонка сразу нормально включится.

Насчет давления воды: у меня первый этаж, на входе стоит регулятор с манометром. Проверял на 4.5 очках... Кран тоже полностью открываю - не помогает.

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.09.2014 в 20:43:03

stalcer написал : Да не, не верится про запальник.

stalcer, причем здесь верится/не верится?! - проверить совет - 5 минутное дело. (очень часто бывает, что "ларчик просто открывался") Ну если не сможете кожух снять - отпишитесь - подскажем. Чего еще может быть - ну глюки блока (по умолчанию), еще может расстояние между электродом и запальником надо подрегулировать/уменьшить..

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.09.2014 в 21:59:41

stalcer написал : как я и писал, после того, как она раскочегарится, она весь день нормально работает. Т.е. если часа через два взять и открыть воду колонка сразу нормально включится.

Вероятно, при прогретом дымоходе в колонке более благоприятные условия для результативной встречи искры с газом.

Peterjela написал : причем здесь верится/не верится

Автор сам с усам:)

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8921

16.09.2014 в 00:21:55

stalcer, Вы газ на трубе закрываете?

0

10-40-99@mail.ru

stalcer
stalcer
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Ярославль

Сообщений: 24

16.09.2014 в 11:39:05

Вероятно, при прогретом дымоходе в колонке более благоприятные условия для результативной встречи искры с газом

Возможно.

Славик64 написал : Вы газ на трубе закрываете

Нет.

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

16.09.2014 в 12:57:11

Славик64 написал : газ на трубе закрываете?

Возможно, кому-то из читателй форума пригодится пояснение. Если после пользования колонкой газ.кран перед ней закрывается, то при следующем включении запальник может загореться не сразу, как нужно время для заполнением газом трубопровода от крана до запальника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.