Добрый день!

Имеется 2-этажный жилой дом площадью 111 квадратов и пристройка к нему площадью 15 квадратов. В доме установлен котел Rihters 32 Star, к которому подключен термостат Salus 097B. Термостат находится в самой холодной точке дома, на северной внешней стене второго этажа подальше от окон и батарей. Радиаторы расположены на обоих этажах дома (13 точек, 120 ребер), а также в пристройке (2 точки, 10 ребер).

Проблема в следующем: в этом году по финансовым причинам не успеваю утеплить пристройку. Поэтому получается следующая ситуация: в доме выставляю на термостате температуру воздуха +20, дом нагревается до нужной температуры, котел и насос отключаются. Далее котел не работает долгое время (не включается всю ночь). За это время неутепленная пристройка успевает остыть до уличной температуры. Таким образом,a боюсь, что при заморозках вода в пристройке успеет замерзнуть.

Соответственно, вопрос: можно ли каким-то образом обезопаситься от замерзания воды в неутепленной пристройке? Например, поставить туда и подключить к котлу еще один термостат (но не уверен, что такое в принципе возможно), включающий котел при достижении температуры +5; или каким-то образом настроить, чтобы все время работал насос, гоняя воду по системе и тем самым "выравнивая" ее температуру по всей системе.

Вариант перенести основной термостат в пристройку, к сожалению, не подходит, т. к. пристройка нагревается так же быстро как и остывает (т.е. дом не успеет прогреться, когда термостат в пристройке отключит котел). Вариант временно "обрезать" отопление в пристройке и ограничиться домом также не подойдет, т. к. в пристройке располагается ввод воды из скважины, гидроаккумулятор, и т. д.

Буду благодарен за любую помощь и советы - времени у меня немного, т. к. уже начались первые ночные заморозки. Заранее спасибо за помощь откликнувшимся!

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.09.2014 в 15:28:11

Если бы для поддержания желаемых температур использовались термоголовки, то не было бы проблем. Повернули бы термоголовки в пристрое в положение антизамерзание на +5 градусов и всё.

Регулировать же по всему дому "среднюю по больнице" температуру с помощью термостата котла (и что Вы под ним понимаете неизвестно. Может комнатный термостат?) - неправильно. С вытекающими из этого проблемами Вы как раз уже и столкнулись.

Правильный выход - установить термоголовки на радиаторах. Комнатный же термостат (если у Вас именно он) установить в самом холодном помещении, т.е. пристрое.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

16.09.2014 в 16:55:22

А если отключить комнатный термостат и регулировать температуру жидкости в котле? Остальное ручками на каждом радиаторе.

0
Cimeries
Cimeries
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Минск

Сообщений: 8

17.09.2014 в 10:24:45

borodaty написал : А если отключить комнатный термостат и регулировать температуру жидкости в котле? Остальное ручками на каждом радиаторе.

Попробую проверить указанный вариант. Если при таком режиме насос будет работать непрерывно - тогда да, это пока может решить мою проблему. Но если насос будет отключаться при достижении теплоносителем определенной температуры - тогда может и не помочь. Насколько я понимаю, температура теплоносителя измеряется непосредственно в зоне котла. Если насос будет остановлен на определенное время - температура теплоносителя в пристройке будет холоднее. В любом случае, спасибо за совет, обязательно попробую так сделать в качестве врЕменного варианта.

Inch1964 написал : Если бы для поддержания желаемых температур использовались термоголовки, то не было бы проблем. Повернули бы термоголовки в пристрое в положение антизамерзание на +5 градусов и всё.

Регулировать же по всему дому "среднюю по больнице" температуру с помощью термостата котла (и что Вы под ним понимаете неизвестно. Может комнатный термостат?) - неправильно. С вытекающими из этого проблемами Вы как раз уже и столкнулись.

Правильный выход - установить термоголовки на радиаторах. Комнатный же термостат (если у Вас именно он) установить в самом холодном помещении, т.е. пристрое.

Касательно термостата - да, имелся ввиду комнатный. Если бы успел утеплить пристройку - проблем с его использованием не было бы, в доме температура получается достаточно равномерной. Но т.к. не успел утеплить - да, пришлось с таким столкнуться. Вариант установки комнатного термостата в пристройке мне, судя по всему, не подходит, т.к. ввиду маленькой площади она очень быстро нагревается, термостат быстро выключает котел, а дом за это время не успевает набрать нужную температуру. Касательно термоголовок - если их установить, то в каком режиме должен работать сам котел? Включаться/отключаться по температуре теплоносителя, без комнатного термостата?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2014 в 17:19:56

Cimeries, вот приятно отвечать думающему человеку!

Cimeries написал : Вариант установки комнатного термостата в пристройке мне, судя по всему, не подходит, т.к. ввиду маленькой площади она очень быстро нагревается, термостат быстро выключает котел, а дом за это время не успевает набрать нужную температуру.

Другого варианта, кроме как временно установить комнатный термостат в пристрое - не наблюдатся. Ибо он устанавливается в самом теплотеряющем (холодном) помещении. Или совсем этот комнатный термостат отключать.

Cimeries написал : Касательно термоголовок - если их установить, то в каком режиме должен работать сам котел?

Он при этом должен работать в режиме наименьшего потребления топлива (газа). Зависит от типа котла. Настенный или напольный. "Встречный" или "попутный". Энергонезависимый или энергозависимый. Кардинально противоположно может быть. Наилучший тепловой режим написан в паспорте любого котла.

Термоголовки же забирают от системы только необходимую тепловую мощность. Независимо от температурного режима котла. Точнее они могут ТОЛЬКО уменьшать забираемую мощность ОП от системы. Но не увеличивать.

Cimeries написал : Включаться/отключаться по температуре теплоносителя, без комнатного термостата?

Котел и так включается/выключается по температуре теплоносителя на подаче. Комнатный же термостат увеличивает всего лишь время цикла тактования, для того, чтобы автоматика настенного котла могла "подстроиться" под нужную потребляемую мощность. Особенно в межсезонье, это может уменьшать расход газа в 3-5 раз. Т.е. комнатный термостат либо запрещает, либо разрешает котлу вообще включать горелку. Но не отключает котел. При этом котел продолжает выполнять алгоритм поддерживания установленной температуры теплоносителя на подаче. Всего лишь. При этом приоритет коматного термостата выше.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.09.2014 в 17:27:37

Cimeries написал : Но если насос будет отключаться при достижении теплоносителем определенной температуры - тогда может и не помочь.

Нормальный котел при достижении температуры носителя на выходе заданного значения будет уменьшать мощность горелки до минимума, а потом отключится. При этом отключится и насос. Но, периодически (этот период настраивается в меню) насос включается на несколько секунд и прокачивает теплоноситель с измерением температуры. Как только теплоноситель остынет из-за Вашей неутепленной комнаты - котел снова включится. Так что режим регулировки температуры подачи Вас выручит.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2014 в 17:43:47

Vladimir_Vas написал : Нормальный котел при достижении температуры носителя на выходе заданного значения будет уменьшать мощность горелки до минимума, а потом отключится.

Совершенно верно. НО!!! Насос котла при этом иногда отключатется по нерегулируемой уставке (чаще) завода-изготовителя, а иногда по регулируемой уставке времени (гораздо реже!) выбега насоса!!!

Vladimir_Vas написал : При этом отключится и насос.

Совершенно необязательно, так как у разных производителей и моделей котлов, этот алгоритм прошит в процессор котла совершенно по-разному. Изначальный же алгоритм ни один производитель котлов Вам не озвучит. ;)

Vladimir_Vas написал : Но, периодически (этот период настраивается в меню) насос включается на несколько секунд и прокачивает теплоноситель с измерением температуры.

Нигде не видел такую возможность в руководствах котлов для сервис-инженеров. Буду очень Вам благодарен, если дадите ссылку на сервисное руководство для проектировщиков с ОФИЦИАЛЬНОГО сайта производителя котлов. Так как благодаря Вам смогу повысить свой профессиональный уровень.

Vladimir_Vas написал : Так что режим регулировки температуры подачи Вас выручит

Совершенно в этом не согласен. Абсолютно не выручит. Очень большая вероятность, что при этом замерзнут магистрали в плохо отапливаемом пристрое.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

17.09.2014 в 18:49:28

Я не очень понимаю как осуществить запуск котла по температуре теплоносителя если насос отключен и теплоноситель не циркулирует. Это какой-то интересный алгоритм. Ну тогда включить насос в котле на постоянную работу, если не страшно. Если страшно - вставить последовательно с котлом ещё один насос постоянно включенный на всю систему или на опасную ветку.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2014 в 18:58:48

borodaty написал : Я не очень понимаю как осуществить запуск котла по температуре теплоносителя если насос отключен и теплоноситель не циркулирует. Это какой-то интересный алгоритм.

И не поймете, пока не прочитаете техдоки. ;)

borodaty написал : Ну тогда включить насос в котле на постоянную работу, если не страшно.

Так кто же Вам это позволит-то? Зашит, например, алгоритм в процессор котла, значит что насос работает только три минуты после выставления комнатным термостатом запрета на работу горелки.

И тут Вы (извините) хоть обкакайтесь, но через 3 минуты цирк.насос вырубится ( в конкретной модели котла).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

17.09.2014 в 19:17:22

Cimeries написал : Например, поставить туда и подключить к котлу еще один термостат (но не уверен, что такое в принципе возможно), включающий котел при достижении температуры +5;

Второй термостат скорее всего можно подключить паралельно комнатному термостату, т.к он имеет нормально разомкнутые контакты. Но предварительно убедиться, что я не ошибся и при превышении температуры выше уставки Ваш комнатный термостат РАЗМЫКАЕТ контакты.

Тогда в пристройке можно использовать любой аналогичный термостат ЗАМЫКАЮЩИЙ контакты при температуре ниже уставки например +5град.

Но.... при таком алгоритме в доме может стать жарковато, из-за пристройки ... и котел возможно будет часто включаться и выключаться.... зависит от теплопотерь пристройки... и настройки уставки термостата в пристройке.

Что скажет на это уважаемый Inch1964 понимающий в данной теме намного больше меня? :)

И еще вопрос - зачем в принципе нужен комнатный термостат, если дом имеет много комнат? Для экономии тепла при отсутствии людей в доме - недельного\суточного программирования температуры независимо от термоголовок?

0
Cimeries
Cimeries
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Минск

Сообщений: 8

17.09.2014 в 19:18:50

Inch1964 написал : Другого варианта, кроме как временно установить комнатный термостат в пристрое - не наблюдатся. Ибо он устанавливается в самом теплотеряющем (холодном) помещении.

На одном из форумов мне предложили подключить второй комнатный термостат параллельно в качестве "резервного" (и поставить его, например, на температуру +10). Т.е., если дом еще не остыл, а пристройка уже холодная, то второй термостат включает котел и греет до тех пор, пока в пристройке снова не станет +10. Учитывая то, что пристройка нагревается достаточно быстро, на повышение температуры во всем доме такой метод кардинально повлиять не должен. Насколько такой вариант реализуем? Возможно ли параллельное подключение к котлу двух термостатов, и не будут ли они конфликтовать друг с другом (например, блокировать работу котла, когда в одном помещении тепло, а в другом холодно)?

Inch1964 написал : Т.е. комнатный термостат либо запрещает, либо разрешает котлу вообще включать горелку. Но не отключает котел. При этом котел продолжает выполнять алгоритм поддерживания установленной температуры теплоносителя на подаче.

Судя по всему, в моем случае происходит по-другому: когда температура на комнатном термостате достигает нужного значения (например, +20), то отключается и горелка, и насос. При этом, независимо от выставленной температуры теплоносителя на котле (например, +70) ни горелка, ни насос не заработают до тех пор, пока в комнате, где установлен термостат, не похолодает. Т.е., например, рано утром температура теплоносителя равна 16-ти градусам (в пристройке после холодной ночи - должна быть еще меньше), но если в доме тепло - ни горелка, ни насос включаться не будут. Поэтому и боюсь, что в холодную ночь трубы в пристройке может "прихватить".

Vladimir_Vas написал : Но, периодически (этот период настраивается в меню) насос включается на несколько секунд и прокачивает теплоноситель с измерением температуры.

К сожалению, в своем котле (Rihters 32 Star) такой возможности не обнаружил. В паспорте котла такая информация отсутствует, а из сервисной документации в Интернете обнаружил только полные каталоги запасных частей. Возможно, попробую узнать информацию в официальном сервис-центре.

borodaty написал : Ну тогда включить насос в котле на постоянную работу, если не страшно.

Если отключить комнатный термостат, и котел будет постоянно гонять теплоноситель + проверять его температуру - возможно, такой вариант может подойти. Попробую просто выключить комнатный термостат и посмотреть, как котел без него работает (гоняет ли постоянно теплоноситель).