dark
dark
Местный

Регистрация: 21.10.2013

Обнинск

Сообщений: 132

24.09.2014 в 16:41:05

Добрый день!

Возникло желание в своих БЧО хоромах, сделать водопровод самостоятельно. Делать решил на сшитом полиэтилене рехау - как на самой дурако-устойчивой технологии. Соответственно все линии будут сведены на коллектор. Возникла задача придумать схему подключения коллектора к стояку. Придумывать я ничего не стал, а посмотрев фотографии работ уважаемых мастеров, изобразил нечто по образу и подобию.

Во время рисования возник ряд дилетантских вопросов:

  1. Хочу использовать Hansgrohe iBox с большим верхним душем и форсунками на стене, т.е. потенциально большой расход воды. Как я понимаю с отводами пролем нет, т.к. сейчас все коллекторы имеют отводы с резьбой 24x19 (т.е. 3/4?), а вот диаметр своего коллектора достаточен ли 3/4 или лучше взять 1"? (Отвод от стояка - 3/4).

  2. Собственно на картинке всё нарисовал фаром, - нормальный ли выбор арматуры - по надёжности? по дуракоустойчивости во время монтажа? :) Может лучше посмотреть на какого-нибудь другого производителя арматуры?

  3. Коллектор плоский (Flat-faced) - хорошо подходит для подсоединения фитингов рехау? или лучше евроконус?

  4. Смотрю многие мастера сшитый полиэтилен используют лишь для отводов от коллектора. Допустимо ли использование сшитого полиэтилена для соединения магистральных элементов перед коллектором?

Буду благодарен, если кто-нибудь поможет советом ну или выскажется по моему художеству.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124275

24.09.2014 в 16:46:35

гидролок - сразу после вводного крана

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

24.09.2014 в 17:13:40

dark написал :

  1. Коллектор плоский (Flat-faced) - хорошо подходит для подсоединения фитингов рехау? или лучше евроконус?

Идеально :)

dark написал :

  1. Смотрю многие мастера сшитый полиэтилен используют лишь для отводов от коллектора. Допустимо ли использование сшитого полиэтилена для соединения магистральных элементов перед коллектором?

Да - просто надо сделать эту магистраль бОльшим диаметром.

Что за фильтр ?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.09.2014 в 18:53:55

dark написал : Хочу использовать Hansgrohe iBox с большим верхним душем и форсунками на стене, т.е. потенциально большой расход воды. Как я понимаю с отводами пролем нет, т.к. сейчас все коллекторы имеют отводы с резьбой 24x19 (т.е. 3/4?), а вот диаметр своего коллектора достаточен ли 3/4 или лучше взять 1"? (Отвод от стояка - 3/4).

С отводов коллектора большой расход не снимете: там вентили, кот. сильно режут расход. Лучше снимать воду на i-Box с торцов коллекторов через шаровые краны. Коллекторы на 1" чуток лучше, а по цене - не особо дороже. Найдёте их с сосками Flat-Faced?

dark написал : Смотрю многие мастера сшитый полиэтилен используют лишь для отводов от коллектора. Допустимо ли использование сшитого полиэтилена для соединения магистральных элементов перед коллектором?

Ещё как допустимо, только фитинги большого диаметра для Rehau по цене кусачи :cool:

dark написал : Собственно на картинке всё нарисовал фаром, - нормальный ли выбор арматуры - по надёжности? по дуракоустойчивости во время монтажа? Может лучше посмотреть на какого-нибудь другого производителя арматуры?

FAR и Rehau - вполне дурако-устойчивы. Обратите внимание на хорошие вводные краны, грязевики, счётчики на номин.расход 2.5м3/час (а не 1.5!!)

Прежде чем всё закупать, обязательно замерьте давления в стояках (в статике хотя бы: без водоразбора).

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.09.2014 в 20:09:28

dark, обратите внимание на максимальное рабочее давление магистрального фильтра. Сравните с тем, что в стояках. И неплохо бы знать, бывают ли в ваших стояках скачки давления и ГУ. (у меня бывают - проблема.)

0
dark
dark
Местный

Регистрация: 21.10.2013

Обнинск

Сообщений: 132

24.09.2014 в 22:33:58

ForwardLook написал : Да - просто надо сделать эту магистраль бОльшим диаметром.

Насколько большим? на 1 размер? надо ли её делать толще чем присоединение к стояку или чем средний отвод отколлектора?

Ну и в целом - есть ли замечания по схеме? может надо чего-то добавить? или чего-то убрать?

ForwardLook написал : Что за фильтр ?

Aquatic HP-20C 3/4" и Aquatic HP-10C 3/4"

Я так понимаю - Питерские Китайцы.

0
dark
dark
Местный

Регистрация: 21.10.2013

Обнинск

Сообщений: 132

24.09.2014 в 23:12:50

Prok12, Спасибо большое за развёрнутый комментарий!

Prok12 написал : С отводов коллектора большой расход не снимете: там вентили, кот. сильно режут расход. Лучше снимать воду на i-Box с торцов коллекторов через шаровые краны.

правильно ли я понимаю, что к коллектору подсоединяем тройник, к тройнику - шаровый кран? Куда тройник луше ставить - вначало перед коллектором или в конец после?

Prok12 написал : Коллекторы на 1" чуток лучше, а по цене - не особо дороже. Найдёте их с сосками Flat-Faced?

Найти-то найду, до Москвы - час езды, а вот как быть с редуктором? его тоже на 1" брать или на 3/4" оставить? у них разница в цене заметна.

А вот ещё момент ускользает от моего понимания: редуктор есть хромированный а есть латунный - какой лучше и почему? Наверно латунный, коль скоро в айбоксе всё внутри латунь?

Prok12 написал : Прежде чем всё закупать, обязательно замерьте давления в стояках (в статике хотя бы: без водоразбора)

у приятеля в таком же доме 3.5 на холодной и 5.5 на горячей. Если кран открыть - падает примерно на треть.

0
dark
dark
Местный

Регистрация: 21.10.2013

Обнинск

Сообщений: 132

24.09.2014 в 23:14:17

z0rg написал : обратите внимание на максимальное рабочее давление магистрального фильтра.

Эти стальные фильтры много раз здесь обсуждали, я полагаю это клон Hydrogenics, у них поначалу писали 20 атм, потом стали писать 10 атм, на моих написано - 10.

0
dark
dark
Местный

Регистрация: 21.10.2013

Обнинск

Сообщений: 132

26.09.2014 в 01:37:31

Итак, составил список закупки с учётом замечаний от опытных товарищей:

Коллектор 2 FAR FK 3821 112ТР Коллектор 3 FAR FK 3822 112ТР Манометр FAR FA 2505 R10 Редуктор FAR FA 2815 34 Переходник 1-1/2 FAR FK 4000 112 Компенсатор ударов FAR FA 2895 12

Правильно ли я понимю, что коллекторы с трубной резьбой подойдут для "Переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 16-G 1/2" Или всё-таки надо брать с метрической резьбой?

Посмотрев внимательно фотографии мастеров, пришёл к выводу, что все ставят хромированные редукторы, а латунные никто не использует - прав ли я?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.09.2014 в 03:17:20

dark написал : правильно ли я понимаю, что к коллектору подсоединяем тройник, к тройнику - шаровый кран?

Можно и тройник - на 3/4", если надо помимо выхода на i-Box ещё и гаситель гидроударов подключить. Если не надо гаситель - кран ввинчивается прямо в торец коллектора, если тот на 1" - то через футорку 1" --> 3/4". В начала или в конце коллектора - не важно.

dark написал : а вот как быть с редуктором? его тоже на 1" брать или на 3/4" оставить?

Оставить на 3/4": тоже футорка в помощь.

dark написал : редуктор есть хромированный а есть латунный - какой лучше и почему?

Без разницы. Латунный без хрома FAR вряд ли найдёте. Как и коллектор.

dark написал : у приятеля в таком же доме 3.5 на холодной и 5.5 на горячей.

Замерьте у себя. Я бы редуктор ставил только на горячую.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.09.2014 в 11:50:09

Prok12 написал : Я бы редуктор ставил только на горячую.

А какой смысл экономить на одном редукторе, когда завтра придет злой санта в грязных сапогах™ и в стояках внезапно станет не 3,5 а 8 или любое другое натуральное число. Кто в нашей стране гарантирует что либо? Кто за превышение понесет ответственность? Для меня эти вопросы главные в проектировании своего вводного узла. От произвола ЖЭКа надо максимально защититься. имхо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.