explorer00
explorer00
Новичок

Регистрация: 25.09.2014

Кострома

Сообщений: 4

25.09.2014 в 23:08:10

Ситуация следующая: в моем доме отключена обратка, ТСЖ считает, что это выгоднее. Счетчиков на воду нет.
Понятное дело, что вместо горячей воды льется немного теплая вода, потом теплая, очень редко - действительно горячая. Ждать потепления воды приходится от 5 минут до получаса, рано утром вообще беда. Дополнительная проблема в том, что у меня стоят фильтры, т.ч. магистральные. И так как приходится лить "горячую" воду впустую в несколько раз дольше, чем ей реально пользоваться их ресурс неоправданно быстро
расходуется.

В сантех шкафу осталось достаточно место. Планирую сделать следующее - сразу после моего запорного крана ввода ГВС в квартиру поставлю электромеханический клапан (нормально закрытый) и от него напрямую вывод в каналью. На первом этапе пока сделаю его включение просто кнопкой. Т.е. как минимум обойду магистральные фильтры, чтобы сливать воду напрямую в каналью + это будет тише. Если всё это заработает, на втором этапе можно будет смастерить что-нибудь на микроконтроллере и термодатчике - мониторить температуру воды и открывать клапан для слива автоматически, чтобы поддерживать постоянно горячую воду в стояке.

Правильно ли я понимаю, что мне подойдет недорогой латунный электромагнитный клапан типа такого NT8078 DC12V или такого за 1-2 тыс. руб. Проблема в том, что я пока не нашел никаких в своем городе и не видел вживую. Как они работают - они открываются только на время подачи напряжения на них?

Может быть бывают какие-то готовые устройства (напр., от теплых полов), которые позволяют по температуре с датчика автоматически открывать такой клапан?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

25.09.2014 в 23:45:43

explorer00 написал : Ситуация следующая: в моем доме отключена обратка, ТСЖ считает, что это выгоднее.

Расчеты есть на эту тему?

explorer00 написал : электромеханический клапан (нормально закрытый)

explorer00 написал : они открываются только на время подачи напряжения на них?

да

explorer00 написал : Может быть бывают какие-то готовые устройства (напр., от теплых полов), которые позволяют по температуре с датчика автоматически открывать такой клапан?

Термостат от батарей отопления - но он наверное будет постоянно травить

0
explorer00
explorer00
Новичок

Регистрация: 25.09.2014

Кострома

Сообщений: 4

25.09.2014 в 23:59:06

BV написал : Расчеты есть на эту тему?

честно - для меня это загадка. Я недавно живу в этой квартире, до этого всегда была газовая колонка и таких проблем не представлял даже. Этому дому >10 лет и, похоже, люди тут давно с такой водой живут и как-то привыкли, у некоторых аогв.

Думаю все равно через пару лет закончится эта ерунда с отсутствием счетчиков, там и обратку придется включать. Мне бы пока небольшими затратами решить эту проблему :)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

26.09.2014 в 00:01:58

explorer00 написал : в моем доме отключена обратка, ТСЖ считает, что это выгоднее.

Так убедите их в обратном, потребуйте перерасчёт за подачу ресурса не удовлетворительного качества в течении месяца-полугода, лучше коллективно. Тогда УК и сама познает, что выгоднее тепло гонять по трубам нежели недополучать прибыль на ГВС...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

26.09.2014 в 04:48:39

explorer00 написал : Мне бы пока небольшими затратами решить эту проблему

если термоклапан + выносная термоголовка полностью закроют трубу .... то прокатит, и будет стоить примерно 1300.
Будет сливать до установленной температуры.... но если вдруг будет холодная - будет лить не переставая....

0
explorer00
explorer00
Новичок

Регистрация: 25.09.2014

Кострома

Сообщений: 4

26.09.2014 в 09:18:20

ser000 написал : Так убедите их в обратном, потребуйте перерасчёт за подачу ресурса не удовлетворительного качества в течении месяца-полугода, лучше коллективно. Тогда УК и сама познает, что выгоднее тепло гонять по трубам нежели недополучать прибыль на ГВС...

Как вариант на будущее - можно использовать счетчик воды с термодатчиком

Подойдет ли мне комнатный термостат типа Siemens RDE100 ? В нем как раз есть расписание (чтобы не работал постоянно) и выходы на внешний датчик (прикрутить к трубе ГВС) ?

0
explorer00
explorer00
Новичок

Регистрация: 25.09.2014

Кострома

Сообщений: 4

26.09.2014 в 22:48:20

BV написал : если термоклапан + выносная термоголовка полностью закроют трубу .... то прокатит, и будет стоить примерно 1300.

Если брать, например, Valtec, то можно сделать так: КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ + ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ. Выносной датчик прикрутить к трубе ввода ГВС. Так получается?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу