maksapt
maksapt
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Запорожье

Сообщений: 14

27.09.2014 в 19:57:40

Кран 1 1/4″, чугунный, стоит лет 60 в подвале на стояке ЦО. Реально ли его провернуть? На фото верхний:

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2014 в 20:07:55

Реально.Он конусный. Насечка на торце штока,вдоль - открыт.Поперек - закрыт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

27.09.2014 в 20:12:00

maksapt, реально, но может начать течь

0
DED
DED
Резидент

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

27.09.2014 в 21:28:32

Чутка открутите 2 болта, чтоб прижимная планка болталась, постучите по квадрату, и только потом поворачивайте. Побежит вода, но для подвала это не страшно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2014 в 21:41:18

DED написал : постучите по квадрату,

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2014 в 21:43:32

maksapt, Кран другой ,но суть таже:

0
Вложение
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

27.09.2014 в 22:45:31

DED написал : Чутка открутите 2 болта, чтоб прижимная планка болталась,

Для проворачивания пробки мне подарили разводной ключ 46 размера,потихоньку влево-вправо и пойдет. Смущает правда болты не родные,сильно открутите выскочат из гнезда. Так же меня смущает справа на фото непонятная деталь между корпусом и сальниковой планкой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

28.09.2014 в 00:28:46

Ш.В.Н. написал : Смущает правда болты не родные,

Что стало с родными - видно на ближнем кране.

Ш.В.Н. написал : Так же меня смущает справа на фото непонятная деталь между корпусом и сальниковой планкой.

в масле, кстати... А вас ни капли не смущает электрический провод позади крана в хреновой изоляции, и куче гофр, также возможно с электропроводами, куда водичка и польётся :)

maksapt написал : стоит лет 60 в подвале на стояке ЦО.

судя по маслу и болтам - его смазывали и крутили....

Ш.В.Н. написал : сильно открутите выскочат из гнезда.

я бы этиболты сначала проволокой вокруг крана зафиксировал. Если болты соскочат, и вылетит под давлением пробка, то будет не смешно....

0
maksapt
maksapt
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Запорожье

Сообщений: 14

28.09.2014 в 03:17:23

Ш.В.Н. написал : Так же меня смущает справа на фото непонятная деталь между корпусом и сальниковой планкой.

Непонятная деталь - на ощупь резина.

BV написал : А вас ни капли не смущает электрический провод позади крана в хреновой изоляции, и куче гофр, также возможно с электропроводами, куда водичка и польётся

Напротив дома - фонтан, в метре от крана - щитовая.

BV написал : судя по маслу и болтам - его смазывали и крутили....

Если его когда-нибудь и обслуживали, то это было оочень давно, от масла остался только след, уже давно высохло. Заусеницы на штоке - мои, пытался провернуть газовым ключом.

BV написал : я бы этиболты сначала проволокой вокруг крана зафиксировал. Если болты соскочат, и вылетит под давлением пробка, то будет не смешно....

Забыл сказать - вода слита, давления нет. Никак не могу доделать ремонт, все трубы в квартире по стояку обрезаны, а систему могут наполнить в любой момент.

DED написал : Чутка открутите 2 болта, чтоб прижимная планка болталась, постучите по квадрату, и только потом поворачивайте.

Завтра найду ключ-лом и буду пробовать.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

28.09.2014 в 04:39:32

maksapt написал : Заусеницы на штоке - мои, пытался провернуть газовым ключом.

если Вы хотите отключить, чтобы не пошла вода в батареи, обратку тоже надо отключить - в курсе?

maksapt написал : Напротив дома - фонтан, в метре от крана - щитовая

Если из крана будет фонтан? Закроете, уйдете... дадут давление .... и....

maksapt написал : Завтра найду ключ-лом и буду пробовать.

Отломаете кран - придется вызывать аварийку со сварщиком.....

maksapt написал : Забыл сказать - вода слита, давления нет.

Если так - и кран рядом = кран обратки, то: Найти 4 болта с гайками для замены и проволоку - зафиксировать потом от выпадания.... Густую смазку - графитовую, солидол и тд.... Сальниковую набивку - шнур, пропитанный маслом и графитом.

Снять болты, обстучать со всех сторон и попробовать провернуть и вытащить. Почистить и седло и шток, вставить на место и повращать в сухую - притереть немного. Вынуть, очистить, смазать, собрать и положить новую сальниковую набивку....
Поставить крышку и не до дури затянуть болты. Скрепить проволокой вокруг. Попробовать покрутить. Подтянуть болты, но так, чтобы можно было провернуть кран.

0
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

28.09.2014 в 20:04:24

maksapt написал : Завтра найду ключ-лом и буду пробовать.

Практически все пробковые краны в нашем доме заменили. Поэтому сделать фото не получится когда квадрат становится стержнем или отламывается возле начала пробки, когда работают газовым ключом 2-3 номера.

BV написал : А вас ни капли не смущает электрический провод позади крана в хреновой изоляции, и куче гофр, также возможно с электропроводами, куда водичка и польётся

А вариантов всего два либо делать,либо нет. В доме где я живу и работал сантехником под сливными пробками электрики поставили распред шиты. Накрывали ветошью,чтоб вода не попала и так нарушая ремонтировали.

0