Купили новый таганрогский котел Юнкер. Напольный, энергонезависимый. Автоматика Eurosit 630. Подключили, опрессовали, все нормально. Зажгли по инструкции запальник, горит нормально. Затем включаем основную горелку, проходит 15 сек, и вся горелка отключается (и запальник, и осн. горелка). Т.к. найти специалиста в нашей дыре невозможно, прошу помощи - что можно попробовать проверить первым делом?

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

03.10.2014 в 06:59:54

Первым делом - приток и тягу.. Очень похоже, что проблема в них..

1
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

03.10.2014 в 08:10:29

mitin, возможно, плохие контакты на датчике тяги (например, на котлах Сибирь такое частенько случается); может тяга плохая.

0
ПУПКИН
ПУПКИН
Местный

Регистрация: 02.10.2008

Тула

Сообщений: 137

03.10.2014 в 08:34:15

почистить запальник и посмотреть ,что бы термопара была в пламени

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

04.10.2014 в 08:42:04

ПУПКИН; Я думаю, если бы термопара была не в пламени - запальник бы не включался (а он горит при включении) - возможно, я не прав.

Стал разбираться с устройством автоматики SIT 630. Насколько я понял, датчиков, вызывающих аварийное отключение газового клапана там два - датчик обратной тяги (терморезистор?). И термопара рядом с запальником - датчик отсутствия пламени.

Проверил тягу - засасывает на ура дым от горящей бумаги. Снял с контактов датчика тяги оба разъема, закоротил между собой. В итоге клапан стал отключаться примерно через минуту (первоначально отключался секунд через 15). Значит, дело не в датчике тяги?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

04.10.2014 в 15:39:02

mitin, посмотрите в инструкции, нет ли там датчика перегрева - может (если он есть), тоже контакты плохие. Датчики работают типа реле: размыкают цепь при нагреве, при остывании контакты внутри смыкаются.

Ещё предположу, что трабл может быть вызван слабым пламенем запальника; включение основной горелки может отклонять пламя запальника от термопары.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.10.2014 в 19:51:36

mitin написал : что можно попробовать проверить первым делом?

Газопровод новый?

0
ga.la
ga.la
Новичок

Регистрация: 05.10.2014

Киев

Сообщений: 1

05.10.2014 в 12:45:25

Доброго времени суток! У меня котел БЕРЕТА Новелла Автоном 24 напольный .Пользуюсь 3 года.Проблема в том что начала плохо зажигаться рожигательная горелка около 30 секунд, и основная горелка тоже нехочет зажигаться пока не подергаеш все провода постучиш повсем труочкам и т.д, Кто может сталкивался с анологичной проблемой подскажите как устранить причину , Зарание благобарен.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

05.10.2014 в 14:17:27

ga.la написал : основная горелка тоже нехочет зажигаться пока не подергаеш все провода постучиш повсем труочкам

Вот и проверьте/подчистите все контакты на датчиках. А если котёл на обслуживании, то в ближайший визит сервисменов озвучте им проблему, чтобы они все контакты проверили.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

05.10.2014 в 20:17:43

mitin,SIT 630 с черной крышкой,или бежевой?

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

06.10.2014 в 08:24:15

касимов написал : Газопровод новый?

Газопроводу лет 15.

мвс написал : mitin,SIT 630 с черной крышкой,или бежевой?

С бежевой

Сегодня котел запустился (правда, с закороченным датчиком обр. тяги - возможно и с ним будет работать, пока оставил так). Пришел, включил запальник. Потом поставил на единичку терморегулятор. Все заработало, клапан не отключается. Потом прибавил постепенно до 4. Тоже нормально. Выше пока не пробовал. Может быть проблема первоначально была в том, что я после включения запальника сразу ставил на 4 терморегулятор?

Serx написал : mitin, посмотрите в инструкции, нет ли там датчика перегрева - может (если он есть), тоже контакты плохие. Датчики работают типа реле: размыкают цепь при нагреве, при остывании контакты внутри смыкаются.

Ещё предположу, что трабл может быть вызван слабым пламенем запальника; включение основной горелки может отклонять пламя запальника от термопары.

Где стоит этот датчик перегрева (в инструкции вроде про него не написано)?