14.10.2014 в 18:13:03
Здравствуйте. Вопрос к знатокам от обывателя. В трехэтажном многоквартирном доме плохой напор воды. Пытаемся разобраться почему. В подвале ситуация следующая на вводе в дом стоит счетчик, входной и выходной диаметр 25-30мм, трубы от счетчика и после счетчика около 70-80мм (полипропилен). Может ли из-за такого заужения на счетчике и быть плохой напор воды???
14.10.2014 в 18:54:51
Евгений 81 написал : доме плохой напор воды
В цифрах это сколько? В атмосферах, если конечно есть чем измерить...
Евгений 81 написал : входной и выходной диаметр 25-30мм, трубы от счетчика и после счетчика около 70-80мм
Интуиция говорит о том, что счетчик можно было бы ставить и больше чем на 1". И она же говорит мне что 25 на входе и 30 на выходе это странно! Обычно бывает или одинаковые размеры или заужение. Счетчик точно не задом наперед установлен? Считает в нужную сторону?
Евгений 81 написал : 70-80мм (полипропилен).
Проблема также может быть из-за кривой сварки полипропилена - при соединении очень сильно запихнули трубу и она сплющилась внутри фитинга...
Кстати, входное давление в домовом вводе тоже хорошо бы знать
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
14.10.2014 в 18:57:42
диаметр 25-30мм - это я приблизительно диаметр написал, а не о входе - выходе.
Понятно, что могли сварить как попало. Но вопрос с технической стороны. Может ли снизиться напор воды у потребителей из-за заужения сечения трубопровода на счетчике (и не обязательно), Может есть какие нормы??? По факто получается на трубопроводе с пропускным сечением 70мм сделали вставку с сечением 25 мм
14.10.2014 в 20:01:12
касимов написал : Может. В многоэтажке,может.
точно! Евгений 81, 3 этажа, а сколько квартир всего? 25-30мм даже для десяти квартир как-то мало...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
14.10.2014 в 20:05:14
3-х этажный дом, 3 подъезда, 24 квартиры
Завтра сделаю фото.
может по этому вопросу есть нормы какие? ГОСТ или СНИП?
14.10.2014 в 20:22:27
Евгений 81 написал : 24 квартиры
с нормативкой не подскажу, но ИМХО для этого 30мм трубы маловато будет! ваш пропилен 70-80 мм больше похож на правду.
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
14.10.2014 в 20:26:35
Pekkonen; У меня такое же ощущение, но в ДУК с ощущением не прокатит. Их надо носом ткнуть в норматит, а иначе с ними не получится.
14.10.2014 в 20:39:17
пусть сами и ищут норматив и проект вы им письмо отправьте
промолчат - в прокуратуру на прием )
14.10.2014 в 20:46:37
Евгений 81 написал : в норматит
Сейчас у кого-то нервы не выдержат и норматив будет найден и выложен на обозрение. Евгений 81, Если Вы забанены в Яндексе могу только вот этим помочь:
14.10.2014 в 21:11:51
idv написал : пусть сами и ищут норматив и проект вы им письмо отправьте
промолчат - в прокуратуру на прием )
Про напор они говорят, что в норме. Чтобы их переубедить нужно понимать о нормах. Когда я зашел сегодня в подвал и увидел трубу диаметром около 70-80мм и счетчик с диаметров 30 мм, я предположил что возможно это не правельно. Вот и пытаюсь с Вашей помощью разобраться допустимо ли такое заужение. Если это не норма, то заставить их переделать я смогу.
14.10.2014 в 21:29:43
Евгений 81, важен расход воды- он прописан на табло счетчика- например счетчик 3 четверти дюйма- 2,5 кубометра в час.
14.10.2014 в 21:33:30
C2h5-OH; Воооо спасибо! Завтра посмотрю что за счетчик и его характеристики. Потом буду искать нормы потребления воды в многоквартирных домах
14.10.2014 в 21:46:30
Как вариант , на накидных гайках счетчика есть обратный клапан ... посмотрите стрелки на них.. фото бы посмотреть разводки...у соседей как с давилкой ?
14.10.2014 в 21:48:22
Mario написал : Как вариант , на накидных гайках счетчика есть обратный клапан ... посмотрите стрелки на них.. фото бы посмотреть разводки...
Фото завтра сделаю и выложу
Ситуация с напором напрягает, особенно вечером когда все моются и на колонки в квартирах не хватает давления ( с учетом что в квартирах стоят водонагревательные колонки). В результате сегодня взбесило это и я спустился в подвал и пустил воду по обводной трубе и напор стал лучше (заметно лучше). Но в ДУКе любители на все слова отвечать, что все в норме. Поэтому хочу подготовить мат. часть, а потом уже идти к ним и не со словами а с аргументами из ГОСТов и СНиПов.