Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 10:28:16

#4790793

Всем привет! Я не сантехник, но пришел сюда, чтоб получить ответ, если мне помогут. Дома творится какая то фигня с водой, сантехник, который делал, не смог ответить мне. Описываю ситуацию. Вчера утром, я утром встал на работу умылся и ушел. В ванной, в раковине вода была. Когда жена встала, через 3 часа, вода уже исчезла. Причем что горячая, что холодная. И одновременно вода пропала в кране в саму ванную(душ). При этом вода на кухне есть и горячая и холодная, вода в унитазе есть, вода в стиралку тоже идет.
Санузел совмещенный. Стояк на квартиру один. Все краны открыты и не трогались. Снял смеситель, чтоб проверить,может они накрылись, нифига - вода не идет. Кто то может объяснить мне, что произошло. До этой ситуации полгода все работало без нареканий. Квартира новая, все трубы спрятали в стену под плитку.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2014 в 11:02:09

#4790863

Фотографии ввода от стояков давайте.

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.10.2014 в 11:05:52

#4790870

Системы защиты от протечек не установлена?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2014 в 11:13:43

#4790882

На половину потребителей, ага!

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.10.2014 в 12:12:36

#4790979

А кто знает?может разбито на ванну и кухню?)

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

25.10.2014 в 12:18:06

#4790993

подбило отвод от тройника? или у вас коллектор?

Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 12:43:02

#4791033

Mazayac написал : Фотографии ввода от стояков давайте.

Не смогу, все спрятано под коробом, в плитке.

Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 12:44:42

#4791034

Makarone написал : подбило отвод от тройника? или у вас коллектор?

Чесснослово не знаю, что там у меня. Не соображаю в этом.

Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 12:54:21

#4791044

Валерич написал : А кто знает?может разбито на ванну и кухню?)

Не разбито вроде. Краны перекрываю в ванной - везде воды не будет.

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.10.2014 в 12:57:38

#4791050

Сделайте фото сантех шкафа внутри , ну там где счетчики у вас стоят.в разных ракурсах.

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.10.2014 в 12:58:21

#4791052

Еще фото там где вы краны в ванной перекрываете

Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 13:12:56

#4791069

Валерич написал : Еще фото там где вы краны в ванной перекрываете

Туда не залезть с фотиком, максимум окошко с кранами и счетчиками могу сфоткать. Есть фотка изначальной разводки, до ремонта, а как дальше стало я не знаю.

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.10.2014 в 13:18:06

#4791077

Ну рука с фот ком в лючок не лезет?как же можно так все зашивать , что бы доступа не было?!

Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 13:20:39

#4791079

Валерич написал : Ну рука с фот ком в лючок не лезет?как же можно так все зашивать , что бы доступа не было?!

А нафиг мне доступ))) Я сказал, мне чтоб краны было видно и счетчики, сделать все как для себя, чтоб не мучаться.

Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

25.10.2014 в 13:27:27

#4791090

mau3er написал : А нафиг мне доступ))) Я сказал, мне чтоб краны было видно и счетчики, сделать все как для себя, чтоб не мучаться.

Так и сделано. Значит все в порядке!

Аватар пользователя
proДвинутый Kall=хоз=Nic

Местный

Регистрация: 03.05.2014

Невинномысск

Сообщений: 2423

25.10.2014 в 14:06:58

#4791147

Какие интересные уровни слива аднако:eek:

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2014 в 14:07:06

#4791148

mau3er написал : А нафиг мне доступ))) Я сказал, мне чтоб краны было видно и счетчики, сделать все как для себя, чтоб не мучаться.

Ну что же, идите тогда с богом!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

25.10.2014 в 14:18:02

#4791161

mau3er, отводы на кухню видны на фото в районе умывальника? Перекройте холодную воду в квартире. Снимите крышку с фильтра ГВ с сеточкой. Возьмите автомобильный насос и как следует дуньте в отвод ГВ на смеситель ванны. Смес умывальника и кухни должен быть закрыт. Если пробьёт - промойте обратным потоком взяв ХВ с отвода на унитаз гибкой подводкой. Дальше с ГВ и ХВ аналогично...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

25.10.2014 в 14:19:58

#4791167

mau3er написал : Туда не залезть с фотиком, максимум окошко с кранами и счетчиками могу сфоткать.

Пять баллов! :) Передайте привет рабочим, которые делали лючек, или себе лично, если именно Вы просили сделать такой размер...

Аватар пользователя
mau3er

Местный

Регистрация: 25.10.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.10.2014 в 14:40:42

#4791214

BV написал : Пять баллов! :) Передайте привет рабочим, которые делали лючек, или себе лично, если именно Вы просили сделать такой размер...

Уже передал)

В общем, причину понял. Один фактор то не учел рассказывая и вникая в проблему. Стена с разводкой-внешняя стена дома, строители трубы замуровали, а утеплить ни хера не утеплили, промерзло все по ходу. На улице дубак неделю уж, до -25. А это мля, октябрь только. И уехали как назло все. Приедут, будут вскрывать чо и переделывать.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28271

25.10.2014 в 15:24:25

#4791276

mau3er написал : А нафиг мне доступ))) Я сказал, мне чтоб краны было видно и счетчики, сделать все как для себя, чтоб не мучаться.

Счётчики рано или поздно придётся менять...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.10.2014 в 16:23:19

#4791364

mau3er написал : промерзло все по ходу

"Кто так строит?!" Я не про трубы, я про дом. :(

Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

25.10.2014 в 16:40:27

#4791378

BV написал : Пять баллов! :) Передайте привет рабочим, которые делали лючек, или себе лично, если именно Вы просили сделать такой размер...

Мне всегда интересно на что расчитывают люди, которые берут лючки 10*10 или 10*15. Потом вот такие темы и появляются :p

Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

25.10.2014 в 20:22:52

#4791604

mau3er написал : промерзло все по ходу

Это вряд ли. Чтобы промерзло, трубы должны больше чем на половину толщины быть утоплены. Впрочем, фиг его знает как оно там сделано, на фотке-то только туалет

Аватар пользователя
vanyas

Местный

Регистрация: 11.09.2014

Владивосток

Сообщений: 38

26.10.2014 в 03:38:00

#4792313

У вас на вводе стоит запорный кран совмещённый с фильтом и редуктором, это очень поганая штука, с очень маленьким ДУ, рекомендую от неё избавиться. http://greshnov.net/kfrd_10-2.0.htm

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.10.2014 в 03:49:39

#4792318

vovikz написал : Чтобы промерзло, трубы должны больше чем на половину толщины быть утоплены.

Если у ТС стена внутри промерзает до 0 градусов и ниже - то как же он в этом помещении моется? :) В общем версия бредовая.

Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

26.10.2014 в 06:42:58

#4792366

Mazayac написал : Если у ТС стена внутри промерзает до 0 градусов и ниже - то как же он в этом помещении моется? :) В общем версия бредовая.

На половину толщины стены. Собственно, мы же (похоже, что и сам автор) не знаем, как проходят остальные трубы за пределами с/у. Учитывая размеры люка и полное отсутствие доступа, можно даже предположить, что где-то труба по улице идет. Больше всего смущает одновременное пропадание и горячей и холодной

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

26.10.2014 в 09:58:46

#4792535

vovikz написал : можно даже предположить, что где-то труба по улице идет

Или стык между плитами.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.10.2014 в 13:09:22

#4792899

vovikz, ВТБ! - убедили. Нет предела извращениям, творимым "сантехниками" нынче.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28271

26.10.2014 в 15:22:29

#4793141

Elmar написал : Мне всегда интересно на что расчитывают люди, которые берут лючки 10*10 или 10*15.

Интересно, на что рассчитывают люди наглухо замуровывая трубы...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу