Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

26.10.2014 в 20:24:34

Подскажите, каким должен быть диаметр стояков из оцинкованных стальных труб в 12-этажном доме? Застройщик установил на горячую воду стояк диаметром 1,25 дюйма (внешний диаметр - 42,3 мм) с 1-дюймовыми отводами к полотенцесушителям, а на холодную воду - стояк диаметром 1 дюйм (внешний диаметр - 33,5 мм):

Отводы к счётчикам - 1/2 дюйма. Я бы и не обратил внимание на разницу в диаметрах, если бы уже заселившиеся соседи на стали жаловаться на слабый напор воды. В других подъездах стояки одинакового диаметра (не знаю, дюйм или дюйм с четвертью) и на напор воды никто не жалуется.

Вода из скважины. Насосная в подвале периодически повышает давление в системе до 6 бар. У меня на 9 этаже манометр показывает от 1,5 до 2,9 бар. Расход воды не измерял, так как сантехники пока нет. Вкручу в водорозетку кран для полива и засеку время наполнения ёмкости с водой. Вполне может оказаться, что расход достаточный. Просто смущает диаметр стояка в 1 дюйм. Где-то слышал, что даже в 9-этажном доме стояки должны быть от дюйма с четвертью до полутора дюймов...

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.10.2014 в 21:03:43

Jurgen написал : Где-то слышал, что даже в 9-этажном доме стояки должны быть от дюйма с четвертью до полутора дюймов...

У меня в 9-этажном доме на 9 этаже стояк ГВС - 1". Стояк ХВС - 3/4". Не исключено, что у Вас к первому этажу диаметр увеличивается.

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

26.10.2014 в 21:17:35

Jurgen написал : Просто смущает диаметр стояка в 1 дюйм. Где-то слышал, что даже в 9-этажном доме стояки должны быть от дюйма с четвертью до полутора дюймов...

У меня 10-этажный дом, номиналы стояков такие же, только наоборот: дюйм на горячую и 1 с четвертью - на холодную. Давление - даже в разгар водоразбора меньше "трёшки" не бывает (ночью так вообще под пятак), так что с диаметрами у Вас всё нормально, причина где-то ещё. Может, какой-то деятель байпас с заужением поставил (а то и вообще с краном).

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

26.10.2014 в 21:42:12

Mazayac написал : Не исключено, что у Вас к первому этажу диаметр увеличивается.

Поинтересуюсь у соседей.

Программист написал : с диаметрами у Вас всё нормально

Это радует. Хотя давление у Вас повыше будет. У меня в статике постепенно падает с 2,9 до 1,5 бар, а затем включаются насосы и поднимают до 2,9.

Программист написал : Может, какой-то деятель байпас с заужением поставил (а то и вообще с краном).

Заужен стояк ХВС. Горячий не сильно интересует, так как будет бойлер.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.10.2014 в 21:50:51

Jurgen написал : У меня в статике постепенно падает с 2,9 до 1,5 бар, а затем включаются насосы и поднимают до 2,9.

Проблемы с работой/настройкой насосной станции. Диаметр стояка вообще ни при чём.

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

27.10.2014 в 09:49:53

Mazayac написал : Проблемы с работой/настройкой насосной станции. Диаметр стояка вообще ни при чём.

Подскажите, а каким должно быть нормальное давление?

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

27.10.2014 в 09:53:27

Jurgen написал : Подскажите, а каким должно быть нормальное давление?

Всё равно какое (техника от 0,5 хочет), вам важнее расход.....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

27.10.2014 в 10:00:51

Буду сегодня вечером измерять расход.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 09:14:11

konsta29 написал : Всё равно какое (техника от 0,5 хочет), вам важнее расход

Посмотрел бы я на "счастливчика" с 0,5 атм на вводе. У коллеги на 19 этаже давление ГВС плавает в районе 1 атм - термостат сходит с ума, жужит, но кое-как спасает.

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

28.10.2014 в 13:41:56

Вкрутил в водорозетку вот такой кран для полива:

и стал измерять расход воды по времени наполнения 6-литровой пластиковой бутылки. Результаты:

  • при давлении в статике (перед открытием крана) 2 бар - 18 л/мин;

  • при давлении в статике 2,8 бар - 20 л/мин.

Вода проходит через редуктор и пластиковый фильтр-колбу с новым картриджем. Водоразбор из стояка практически отсутствует.

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2014 в 17:19:16

Jurgen написал : Подскажите, каким должен быть диаметр стояков из оцинкованных стальных труб в 12-этажном доме?

Это рассчитывается при помощи гидравлического проекта.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.