Всем привет! Можно установить газовый котел в цокольном этаже коттеджа? Помещение без окон. Площадь отопления предполагается 250кв.м. Что лучше, напольный или два настенных?
28.10.2014 в 05:58:51
Всем привет! Можно установить газовый котел в цокольном этаже коттеджа? Помещение без окон. Площадь отопления предполагается 250кв.м. Что лучше, напольный или два настенных?
28.10.2014 в 06:55:39
антиэлектрик написал : Можно установить газовый котел в цокольном этаже коттеджа?
Нелегальная установка не получится. Ответы даст проектировщик газовой конторы.
28.10.2014 в 08:53:40
касимов написал : Нелегальная установка не получится. Ответы даст проектировщик газовой конторы.
А кто говорит о нелегальной?
Для получения техусловий нужно на плане коттеджа указать точку подвода газовой трубы. Для напольного газового котла нужно отдельное помещение с отдельным входом и окном.
Если котёл настенный, то можно устанавливать в цоколе. Вот интересуюсь, можно ли отгородить угол цоколя и установить там настенные котлы? Вентиляцию и дымовую трубу можно вывести через капитальную стену.
В соседней стене рядом проходят каналы вентиляции.
Надо узнать, позволит ли сечение вентканалов для притока воздуха.
28.10.2014 в 09:47:58
антиэлектрик написал : Что лучше, напольный или два настенных?
Зависит от потребления ГВС.
28.10.2014 в 10:21:25
касимов написал : Зависит от потребления ГВС.
Ну дык? Во первых строках своего письма я указал предполагаемую площадь обогрева. Дополню вводную. Семья из 5 человек, душ принимаем каждый день. Иногда по два раза.
28.10.2014 в 10:27:08
антиэлектрик написал : Семья из 5 человек,
Напольник однозначно.Гидрострелка с коллекторами.БКН с обязательной рециркуляцией ГВС. И всем остальным батареям и теплым полам будет хватать с запасом.
28.10.2014 в 10:44:04
касимов написал : Напольник однозначно.
Настенник однозначно. Потому что для напольника надо рубить дверь на улицу и рубить окно. А это - атас!
28.10.2014 в 10:46:47
касимов написал : Напольник однозначно.Гидрострелка с коллекторами.БКН с обязательной рециркуляцией ГВС. И всем остальным батареям и теплым полам будет хватать с запасом.
Возвращаясь к первому сообщению. Можно установить напольный котел в цоколе частного дома без окна?
28.10.2014 в 10:51:02
антиэлектрик,такой проект не пройдет одобрения в облгазе, или напильник и дверь с окном (а возможно и отдельная котельная) или настенник.
28.10.2014 в 10:53:04
А чем вам настенные котлы не нравятся, ставьте одноконтурный в сочетании с бойлером косвенного нагрева, не пожалеете!