Не нашел отдельной темы для критики, создал новую тему.
Пока не монтировали окончательно, хотелось бы убедиться в отсутсвии косяков. К стоякам ГВС и ХВС еще не подключено. Трубы - сшитый полиэтилен.
Вот фото колектора и схема
Почитал форум. Смущает, что отсутствует компенсатор давления при наличии обратных клапанов. Обратные клапаны ставим, чтобы не было подмеса в гиг.душе (уже столкнулись с этим на прошлой квартире). Обратные клапана стоят на линии к гиг.душу и на входе в коллектор ГВС и ХВС. Еще все сделали в красной изоляции (и ХВС и ГВС), блин... но это хотя бы не влияет на эксплутационные хар-ки.
Хотелось бы услышать про обязательность компенсатора, чтобы сказать прорабу пока еще есть возможность. Ну и может еще какие замечания есть.
12.11.2014 в 18:52:13
#4829841
А пластиковые колбы у фильтров не смущают? На эту тему тоже на форуме достаточно обсуждений.
12.11.2014 в 20:19:26
#4830040
Спасибо за мысль. Почитал форум на тему пластиковых колб. Не радует. Хотя вроде как производитель Syr - немцы, зачем они так?. Буду просить прораба поменять.
12.11.2014 в 20:26:41
#4830055
m00r написал : просить прораба поменять.
Его не нужно просить ,его(прораба) менять ;)
m00r написал : Хотелось бы услышать про обязательность компенсатора, чтобы сказать прорабу пока еще есть возможность.
Вы его боитесь похоже ....правильно ,"хороший прораб"
@fev.santeh Инста
12.11.2014 в 20:30:22
#4830065
Какой-то хаос. Произвольная ориентация кранов и манометров. Оцинковка между латунью/бронзой. Крепление к стоякам (фи!).
12.11.2014 в 20:58:10
#4830114
просить прораба поменять
EV.SA написал : Его не нужно просить ,его(прораба) менять ;)
Да, русский язык могуч.. имел в виду просить прораба поменять узел. :)
Вы его боитесь похоже ....правильно ,"хороший прораб"
Хочется быстрее закончить с сантехникой, сроки и так уже затянулись. Лишний разговор, что надо переделать, срок еще затянется. Но надо - значит надо. Жалею, что раньше не засел за форум.
Mazayac написал : Какой-то хаос. Произвольная ориентация кранов и манометров. Оцинковка между латунью/бронзой. Крепление к стоякам (фи!).
Спсб за аргументы. Резонно. Озвучу их.
12.11.2014 в 21:10:18
#4830139
m00r написал : Да, русский язык могуч.. имел в виду просить прораба поменять узел.
Нет нет ,все правильно ,нужно срочно менять прораба.Если он допускает такое в "инженерке ", то о качестве остальных работ можно только мечтать.
@fev.santeh Инста
12.11.2014 в 22:05:18
#4830305
судя по электроклапанам и счетчикам с импульсными выходами планируется "умный дом"?
12.11.2014 в 23:06:36
#4830493
EV.SA написал : Нет нет ,все правильно ,нужно срочно менять прораба.Если он допускает такое в "инженерке ", то о качестве остальных работ можно только мечтать.
Озвучу ему замечания с форума.
2 ice_demon: Умный дом не планируется, планируется система защиты от протечек, а счетчики с проводами достались от застройщика.
И по поводу компенсатора давления хотелось бы выяснить.
13.11.2014 в 09:44:21
#4830957
m00r написал : И по поводу компенсатора давления хотелось бы выяснить.
Что именно выяснить? Как скоро погнётся стрелка манометра? :)
13.11.2014 в 20:58:09
#4832148
Mazayac написал : Что именно выяснить? Как скоро погнётся стрелка манометра? :)
Понятно, нужно ставить, спокойнее. Мне уже для себя выяснить ))
Обратная промывка фильтров - это необходимо или желательно ?
И еще вопрос, а то неспокойно стало. В квартире планируется выключатель всего верхнего света (на выходе из квартиры, чтобы выключать разом когда никого не остается дома). Можно ли вывести на эту же самую кнопку, чтобы срабатывал кран с электроприводом на перекрытие воды. Или это неудобно ?
Вот еще тройка фоток, тут есть косяки ?
Выводы ГВ ХВ под раковину, ХВ под стиралку, слив от стиралки. Слив сделан под большим уклоном (по правилам должно быть 2-3 см на 1м), это нормально или для стиралки это неважно?
Выводы под мойку, и канальи от кондиционеров заведенные в бокс, тут будет сифон в боксе.
Выводы под раковину в туалете.
13.11.2014 в 21:09:10
#4832185
m00r написал : Обратная промывка фильтров - это необходимо или желательно ?
актуально только для фильтров у которых конструкция сделана под эту самую обратную промывку. Иначе смысла нет, достатояно прямой. Да и то, если вода сильно грязная а промывать редко, то периодически доставать сетку и чистить механически, зубной щеткой.
m00r написал : Можно ли вывести на эту же самую кнопку, чтобы срабатывал кран с электроприводом на перекрытие воды. Или это неудобно ?
это вам решать насколько это удобно. Если вопрос только в удобстве. А по реализации лучше в электрике спросите.
По мне так и общий выключатель света - сомнительное решение.
фотки не видны, перезалейте.
13.11.2014 в 22:10:14
#4832352
актуально только для фильтров у которых конструкция сделана под эту самую обратную промывку.Иначе смысла нет, достатояно прямой.
Ок, кач-во воды судя по соседнему дому более менее
это вам решать насколько это удобно. Если вопрос только в удобстве. А по реализации лучше в электрике спросите.
На первый взгляд кажется удобно. С другой стороны, частое закрывание - открывание, стоит ли.
По мне так и общий выключатель света - сомнительное решение.
Перезалил фотки, должны быть видны в моем предыдущем посте.
13.11.2014 в 22:25:13
#4832386
@fev.santeh Инста
13.11.2014 в 22:55:31
#4832454
m00r написал : Обратная промывка фильтров - это необходимо или желательно ?
Если пользователь понимает что такое обратная промывка и в какой последовательности открывать/закрывать краны, то такому пользователю проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее. имхо.
13.11.2014 в 23:24:39
#4832537
m00r написал : Выводы ... ХВ под стиралку
Эх и трэш. Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
13.11.2014 в 23:37:05
#4832563
m00r написал : На первый взгляд кажется удобно. С другой стороны, частое закрывание - открывание, стоит ли.
Если и делать то отдельной кнопкой рядом, но не общей.
m00r написал : Выводы ГВ ХВ под раковину, ХВ под стиралку, слив от стиралки.
ну
EV.SA написал : Жесть ....
что еще скажешь... Уклон то ладно, а вот куда развернута розетка - не очень понятно зачем так.
Вообще, внешний вид всего этого как-то настораживает. Понимаете, инженерные коммуникации гораздо важнее отделки. Плитку и обои переклеить можно через пару лет. А ремонт инженерки - гемор страшный. Надо делать сразу и чтоб надолго.
Вы еще обязательно в раздел электрики с фотками своими сходите и там поспрашивайте.
АлекСАН_dr написал : проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее.
согласен, регулярной прямой промвыки достаточно чтоб выдуть скопившуюся гряз, а раз в год и сетку достать почистить не грех.
Еще стоит запастись силиконовой смазкой для прокладок фильтров. И откручивать будет проще (резьбу тоже мазать) и прокладки целее будет.
13.11.2014 в 23:39:01
#4832568
Mazayac написал : Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
Значит мне не показалось? :) модно было бы подумать, что каналью просто не доделали, сифон или сифонный отвод не поставили. Но водорозетка заставляет задуматься о вечном.
14.11.2014 в 00:49:29
#4832722
EV.SA написал : Жесть ....где Вы таких находите?
По интернету. Фирма в Москве. Немаленькая.
АлекСАН_dr написал : Если пользователь понимает что такое обратная промывка и в какой последовательности открывать/закрывать краны, то такому пользователю проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее. имхо.
:) Хорошо объяснили.
Эх и трэш. Водорозетка смотрит в толщу стены.
Эээ, по поводу водорозетки для стиралки - возможно тут некий замысел. Уточню. А в чем еще трэш?
z0rg написал : Если и делать то отдельной кнопкой рядом, но не общей.
Да, наверно так удобнее, чем на общую кнопку. Если уходить на неск. часов, то нет смысла закрывать. Если уходить с утра до вечера, то можно на кнопку. А на выходные и больше - лучше закрыть в ручную, спокойнее, видишь что точно перекрыл.
Уклон то ладно, а вот куда развернута розетка - не очень понятно зачем так.
С уклоном хоть нормально.
Вообще, внешний вид всего этого как-то настораживает. Понимаете, инженерные коммуникации гораздо важнее отделки. Плитку и обои переклеить можно через пару лет. А ремонт инженерки - гемор страшный. Надо делать сразу и чтоб надолго.
Вот это и пугает. Обращались в фирму именно чтобы получить результат и гарантию.
Вы еще обязательно в раздел электрики с фотками своими сходите и там поспрашивайте.
Электрику делает другой человек. Там вроде неплохо.
согласен, регулярной прямой промвыки достаточно чтоб выдуть скопившуюся гряз, а раз в год и сетку достать почистить не грех. Еще стоит запастись силиконовой смазкой для прокладок фильтров. И откручивать будет проще (резьбу тоже мазать) и прокладки целее будет.
Спасибо за совет!
14.11.2014 в 01:14:47
#4832752
m00r написал : А в чем еще трэш?
В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность: переделка трасс "на лету", хаотичность с расположением групп "две водорозетки + канализация" - в разных местах по-разному, налепили как придётся. Что осталось за кадром и под штукатуркой - хороший вопрос.
14.11.2014 в 01:18:38
#4832759
m00r написал : С уклоном хоть нормально.
уклон горизонтальных участков должен быть расчетным. Если рассчитать затруднительно, можно принять некое среднее значение 2см на 1 м. У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон. Но если бы переделка была очень затруднительна, то модно и так было бы оставить по причине короткого участка.
m00r написал : Обращались в фирму именно чтобы получить результат и гарантию.
Да мне совершенно конкретные работы, весьма небольшие под непрерывным контролем делал сантехник. Думаете не пришлось переделывать? Думаете даже после переделки сделано все как надо?
m00r написал : Электрику делает другой человек. Там вроде неплохо.
Но лучше проконсультируйтесь. Не удивлюсь что атм совсем не все как надо.
Если бы у меня еще не начат был ремонт, я бы сначала полгода сидел тут на форуме и планировал, а только потом приступил.
14.11.2014 в 01:20:59
#4832761
Mazayac написал : Что осталось за кадром и под штукатуркой - хороший вопрос.
Вот и я именно об этом, когда говорил что "общий вид настораживает" Та часть айсберга, что видна вызывает сильное беспокойство о качестве скрытых работ
14.11.2014 в 13:20:01
#4833334
Получил ответы на вопросы от прораба.
Произвольная ориентация кранов и манометров.
Редуктор ориентирован на стену (а не к "зрителю") из-за малого пространства для разводки. (От стены до стены в нише стояка получается 45 см).
Оцинковка между латунью/бронзой.
Ответ примерно так, что оцинковка разрешена для питьевой воды, так ставили много раз, нигде не потекло,
нету нарушений Правил.
Кстати, а почему здесь проблема, есть ссылка на Правила?
Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
Планируется в этом месте сделать нишу размером 20 на 30, в этой нише монтируется розетка для воды и под каналью для стиралки, так делается, чтобы можно было придвинуть стиралку вплотную к стене.
Вот про крепление труб к стене не обсудили.
В принципе, ответы резонные.
Mazayac написал : В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность
С неаккуратностью соглашусь.
z0rg написал : Уклон горизонтальных участков должен быть расчетным.У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон.
Очевидно там труба подвода воды помешала трубы канальи.
14.11.2014 в 13:37:57
#4833361
m00r написал : Кстати, а почему здесь проблема
Стальная вставка обычно весело разрушается после бронзы. Через годик-другой аукнется зарастанием этой трубы изнутри ржавчиной.
14.11.2014 в 13:45:20
#4833373
m00r написал : так ставили много раз, нигде не потекло,
Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".
Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.
16.11.2014 в 16:55:01
#4837530
z0rg написал : Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".
Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.
В конечном итоге хочется работоспособно и надежно.
Поменять прораба на текущем этапе это все же крайняя мера.
Хочу разобраться, на сколько критичны замечания и что крайне желательно изменить. Поменять фильтр с пластиковой колбой на аналог с металлической колбой... стоит оно сейчас менять ? Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай, довольно компактен (3 в 1, редуктор, флиьтр, манометр)., у многих да и у меня сейчас дома стоит пластиковый Honeywell FF06 и не лопнул за 7 лет. Если менять, то на какой?
На что лучше поменять оцинкованную вставку? Кстати, не нашел запрещающих документов размещать вставку после бронзы/латуни. Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний? И кстати, с полотенцесушителем те же грабли получаются, через какой материал тогда рекомендуется подключать полотенцесушитель Сунержу из нержавейки от стояка , чтобы не было внутренней коррозии ?
Крепление коллектора к стояку можно заменить на крепление к стене. Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку.
То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит. Для меня терпимо. Если переделывать что-то то да, лучше перевернуть по возможности...
Обнаружил, что на ХВ обратный клапан установлен после редуктора с манометром (перед коллектором), получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды до комнатной. Надо поменять их местами, правильно?
16.11.2014 в 23:54:50
#4838470
m00r написал : Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай
Вы же видели фотки, что случается с пластиковыми колбами фильтров, в т.ч. и с ханивеллами. Сертификат этому не помеха. Вообще продукция ханивелл не очень.
m00r написал : Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний?
Да
m00r написал : Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку. То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит.
Ваша ситуация напоминает... ну вот вы показываете автомобиль, спидометр развернут к пассажиру (но вам де все равно видно, только голову наклонить), колеса прикручены на 4 гайки из 5 (но держится ведь) и т.д. Вы чего хотите, чтоб вас уговорили или узнать как должно быть? Уговаривать вряд ли кто возьмется.
m00r написал : получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды
Надо не отслеживать, а ставить компенсатор этого давления, если явление присутствует.
Вам очень не помешало бы пригласить независимого эксперта для осмотра всей квартиры