#4842900

Бита? Удавка? Или домкрат?

Регистрация: 21.10.2014 Рязань Сообщений: -12

касимов написал :
Бита? Удавка? Или домкрат?

Земляк, первые 2 инструмента надо всегда применять только по назначению. Я бы воспользовался домкратом.
А лучше всё переделать.

SanSvar написал :
ничего криминального нет, в том что у него байпас на 1/2

Тем более, если у всех такой байпас.
Стояк огромного сечения мог достаться "по наследству" от ЕЦ (а то и от парового отопления).

касимов написал :
Это похоже на криво нарезанную резьбу.

Это похоже на криво вваренную резьбу - тут такой "телескоп"...

doctor3 написал :
руки поставить радиатор дошли только сейчас

Летом надо было ставить, пока стояк был холодный.

ВТБ! написал :
Это похоже на криво вваренную резьбу - тут такой "телескоп"...

Летом надо было ставить, пока стояк был холодный.

А я думаю тут дело не в расширениях.Кривая резьба и неправильное выполнение сварочных работ,а именно то что каким бы опытным не был сварщик,но сначала вешается радиатор,а после не снимая его привариваются подводы.В данном случае думаю что сварной снял радиатор для того чтобы удобнее было обваривать стык сзади(он же с зеркалом варил).Вот резьбу и повело при сварке.
А принимать работу у него необходимо было с обязательной навеской радиатора,хотя бы на временных кронштейнах.

Сантехнические работы Москва и область

Makarone написал :
накинуть нижнюю гайку, затянуть. приподнять противоположный край батареи до возможности накинуть вторую гайку.

Я б не рискнул бы,можно кран обломить при затяжке.

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ написал :
В данном случае думаю

Посмотрите первое сообщение в теме.

Zhek@ написал :
А я думаю тут дело не в расширениях.Кривая резьба и неправильное выполнение сварочных работ,а именно то что каким бы опытным не был сварщик,но сначала вешается радиатор,а после не снимая его привариваются подводы.В данном случае думаю что сварной снял радиатор для того чтобы удобнее было обваривать стык сзади(он же с зеркалом варил).Вот резьбу и повело при сварке.
А принимать работу у него необходимо было с обязательной навеской радиатора,хотя бы на временных кронштейнах.

Работу принимал конечно с установленным радиатором! Год (чуть больше) он простоял, потом был снят из-за ремонтных работ.
Как сантехники вешали радиатор не знаю?! Может чем-то надавили на трубу, может после сварки не достаточно труба остыла и напряжение возникло (когда радиатор весел), а может потом повело отвод когда снял радиатор ...
Верхняя гайка на пару оборотов сейчас закручена, а нижней не хватает 4 мм.

Летом конечно вызову сантехников заново, для переварки! Но сейчас меня весь подъезд побьет - если отключить и слить стояк. И так две недели он шумел, когда отопление давали !

doctor3 написал :
сейчас меня весь подъезд побьет - если отключить и слить стояк

Временно использовать пару эксцентриков?

ВТБ! написал :
Временно использовать пару эксцентриков?

Думал уже эту идею, но что-то не нашел 1 дюймовых эксцентриков.

doctor3

Постойте, Вам же 1/2" надо, разве нет?
Но есть и дюймовые.

Или Вы хотите дюймовый эксцентрик прямо в радиатор без пробки, а пробку в эксцентрик?
Дороже выйдет.


Позиция 234 - причём ни разу не GF, а ITAP.

P.S. Ошибся - ICMA.

Регистрация: 15.04.2011 Севастополь Сообщений: 217

doctor3, попробуйте по другому,наживите нижнюю,а потом уже верхнюю в конусных американках это проходит. Был подобный случай.