Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

18.11.2014 в 21:04:25

накинуть нижнюю гайку, затянуть. приподнять противоположный край батареи до возможности накинуть вторую гайку.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.11.2014 в 21:16:32

Makarone, На фото резьба паленая. Сломится не дай бог.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

18.11.2014 в 22:03:49

касимов написал : Makarone, На фото резьба паленая. Сломится не дай бог.

возможно, но шансы лучше, чем у удара по байпасу. )) Мне кажется, что косяк изначальный, не могло так трубу увести. Резьбу резали и видимо не рем головой (?)

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

18.11.2014 в 23:12:43

Mazayac написал : Вандалы.

Угу. Кран сэкономили. :D

касимов написал : На фото резьба паленая. Сломится не дай бог

Это верно. Поэтому стояк перекрыть, воду слить. Потом шаманить.

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

19.11.2014 в 00:08:40

Mazayac написал : Ещё раз: Вы заузили сечение стояка в 8 раз, убив систему отопления по всему стояку. Байпас ставят не 1/2", а на 1 шаг меньше диаметра стояка. Т.е. байпас должен быть 1".

не горячитесь :) на всех конвекторах заводского исполнения байпас стоит на 1/2, даже если стояк дюймовый ... так что ничего криминального нет, в том что у него байпас на 1/2

как пример:

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.11.2014 в 00:17:56

Конвектор с радиатором биметаллическим не путайте. У конвектора и байпас-то редко встретишь.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.11.2014 в 00:19:17

SanSvar написал : даже если стояк дюймовый

На фото пахнет 1.1/4"

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

19.11.2014 в 00:34:24

касимов написал : На фото пахнет 1.1/4"

ну и чего? у меня были такие стояки и к ним всё равно приварен конвектор на 3/4 с байпасом на пол дюйма. все конвектора сваривают на заводе и они все на 3/4, а байпас на 1/2

Mazayac написал : Конвектор с радиатором биметаллическим не путайте. У конвектора и байпас-то редко встретишь.

как раз наоборот, на моей практике почти все конвекторы идут с завода с байпасом на пол дюйма ... в независимости от диаметра основного стояка. увеличенный диаметр стояка нужен для общего, большего количества теплоносителя...для того что бы конечный потребитель получил приемлемую температуру теплоносителя. обычно на таких стояках стоят самые большие конверта, большей теплоотдачи.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.11.2014 в 00:37:46

Бита? Удавка? Или домкрат?

0
SM.
SM.
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Рязань

Сообщений: 32

19.11.2014 в 12:04:24

касимов написал : Бита? Удавка? Или домкрат?

Земляк, первые 2 инструмента надо всегда применять только по назначению. Я бы воспользовался домкратом. А лучше всё переделать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

19.11.2014 в 12:12:56

SanSvar написал : ничего криминального нет, в том что у него байпас на 1/2

Тем более, если у всех такой байпас. Стояк огромного сечения мог достаться "по наследству" от ЕЦ (а то и от парового отопления).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу