Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

15.12.2014 в 19:00:09

Добрый день. После первого запорного крана надо сразу повернуть и следом ставить фильтр, далее счетчик. Видел подобные фото монтажа, но не понятно как к этому относятся в УК, ведь угловой фитинг не опломбируешь и значит можно раскрутить в сборе не нарушая пломбировку фильтр/счетчик.
Монтировать и оформлять буду сам. Как сделать правильно с поворотом до счетчика чтобы не придирались к установке?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2014 в 19:44:35

zelenograd78 написал : не понятно как к этому относятся в УК

Нормально к этому относятся в УК, особенно если фитинг не с "американкой".

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

15.12.2014 в 19:51:22

Конечно без "американок". Я думал просверлить (в безопасном месте) в фитинге отверстие для проволоки на всякий случай. Стоит заморачиваться?

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

15.12.2014 в 20:12:57

Отвернуть можно всегда, с уголком, без уголка, так чего теперь - сверлить все безопасные места? ))).

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

15.12.2014 в 20:14:49

Чего-то я ступил, ведь запорный кран тоже не пломбируется и при желании можно из него вывернуть весь узел в сборе не нарушая пломб. Тогда я не понимаю зачем вообще нужна пломбировка. Бутафория получается.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2014 в 20:16:26

zelenograd78 написал : Стоит заморачиваться?

Нет, не стоит. Это и так неразборное соединение.

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

15.12.2014 в 20:30:48

Это как замки - они для честных людей ).

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

15.12.2014 в 20:35:23

Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.12.2014 в 22:08:50

Y&T написал : Отвернуть можно всегда, с уголком, без уголка, так чего теперь - сверлить все безопасные места? ))).

Не нарушая пломбы, далеко не всегда. В этом и состоит смысл пломбирования.

zelenograd78 написал : Чего-то я ступил, ведь запорный кран тоже не пломбируется и при желании можно из него вывернуть весь узел в сборе не нарушая пломб. Тогда я не понимаю зачем вообще нужна пломбировка. Бутафория получается.

Лучше заменить старый советский вентиль, тот, из которого можно узел вывернуть, на современный шаровый кран. Тем более, что пока счётчик не опломбировали и можете это сделать.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

16.12.2014 в 00:15:16

MrGalaxy написал : Лучше заменить старый советский вентиль

Я понимаю разницу между вентилем и краном.

MrGalaxy написал : на современный шаровый кран

Уже стоят. Но что это меняет? Вывернуть из него все равно можно, даже если пропустить проволоку через ушко ( не на всех кранах есть) ручки-бабочки, открутив гайку ручку можно снять и спокойно открутить узел фильтр/счетчик в сборе.

0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

16.12.2014 в 08:07:03

zelenograd78 написал : открутив гайку ручку можно снять и спокойно открутить узел фильтр/счетчик в сборе

А вот интересно, известны реальные случаи, когда народ так заморачивается, чтобы тырить воду?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.12.2014 в 08:21:36

bvn-2005, не воровал, а переносил полностью узел без перепломбировки. Слив стояка, выкусывание старого МП с узлом ввода, сбор на анаэробе. Последующая установка.

0
Вложение
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.12.2014 в 09:07:35

zelenograd78 написал : Вывернуть из него все равно можно, даже если пропустить проволоку через ушко ( не на всех кранах есть) ручки-бабочки, открутив гайку ручку можно снять и спокойно открутить узел фильтр/счетчик в сборе.

Аж любопытно стало. Поясните, плз., как влияет снятие ручки входного крана на откручивание от него узла фильтр-счётчик. Лучше с фото. Из Вашего предыдущего поста я понял, что можно головку вентиля выкрутить и пользоваться водой оттуда. Тогда проще открутить гайку от фильтра (в Туле, например, фильтры не пломбируются).