Можно и так
От котла шибер - нержавейка, труба на чердак - нержавейка, по чердаку в боров - оцинковка.
Итого = нержавейки нужно ~3 метра, оцинковки ~4м, еще 2 калена 90 град, одно нержавейка, второе можно оцинковка.
А в принципе... все из нержавейки сделать, и забыть про прогорание!!! А верхняя труба ни когда не сгорит - титановая она!!!
Вот что возле дома в деревне, творится зимой
[

]()
Зайцы аж тропы натоптали...
А кот Бумер к концу лета ловит зайчат
[

]()

Вот переделанный ТТ

Andrey K. написал :
Думаю, лучше насосный узел собрать в таком исполнении:
Клапан даёт возможность работать системе отопления в автоматическом режиме. Есть электричество - насос работает и система прогревается с принудительной циркуляцией, отключилось - клапан открыт и система работает с естественной циркуляцией.

При отключении электричества если кран закрыт положение остаётся не кретическое циркуляция будет происходить и через Байпас (насос)

Не ставте этот клапан да и ещё в таком положении ! ефекта от насоса в даном положении ( НОЛЬ)
В горизонтальном положении клапан не работает, шар не перекрывает отверстие
В вертикальном процентов на 80, в результатеЦиркульник не выполняет свою работу ,Тоесть ганяет по малому кругу
Проведите испытание Возмите клапан в руку стрелкой в верх и пролейте в него воды?????????
ВЫВОД вместо клапана надо ставить кран!
Для нормальной работы насоса в даном положении( на фото) вместо чугунных уголков надо ставить тройники с обеих сторон в которые вкручены краны майвського для сброса воздуха
В противном случае в насосе будет слышен шум Пробка( Винт) на насосе не спасёт

skye11 написал :
Тоже мне, постройка отопления по космическим технологиям.
Зато все хотят впихнуть то ппр, то медь, проще нужно быть.
Для домика в 75 лет, самое лучше - это сталь, лет 50 простоит легко, а там и домик рухнет.

Поддержываю на все 100 ЛЕТ

Нарисуйте схему с верху по комнатах!

Andrey K. написал :
Оцинковка долго не простоит, т.к. от высоких температур потеряет свои свойства и прогорит

Смотря какая Оценкрвка

SER2009 написал :
Нарисуйте схему с верху по комнатах!

[

]()

Для полной ясности отметте окна двери

Stepa56 написал :
Вот только эти клапана дороже насоса, и что то их так мало, что просто купить сложно

Народ уже давно на инжектора переходит. вон их разных
хотя и с клапаном за 4 тыщи есть под заказ

Stepa56 написал :
бесперебойник от компа на 600 вт есть, думаю если насос вкл на 30 вт, то бесперебойник будет его питать несколько часов.

такому можно и автомобильный акк подвести

Viva la KUBAN!!!!!

SER2009 написал :
В горизонтальном положении клапан не работает, шар не перекрывает отверстие

Подтверждаю. Кстати не голословно потому как списывался с польским заводом производителем таких клапанов. Ответ получил категоричный =Данное изделие не предназначено для установки в горизонтальном положении=

Viva la KUBAN!!!!!

SER2009 написал :
Для полной ясности отметте окна двери

[

]()

Регистрация: 21.08.2009 Красноярск Сообщений: 253

[QUOTE=SER2009;4994878]При отключении электричества если кран закрыт положение остаётся не кретическое циркуляция будет происходить и через Байпас (насос)

обмен опытом, возможно пригодиться:1
. собралл я на даче отопление без сварки, прикупив клупы. Собрано однотрубная , самотеком на трубе в 42 мм. Батареи чугунные, демонтированные из городской квартиры. котел стоит ниже последней батареи на 50 см в летней кирпичной кухне. От батарей расстояние по трубе 11 метров.

  1. Схема - от котла вдоль трубы поднимается на чердак ( от низи котла 3,3 м),далее 8метров поднимается с уклоном 1 см на метр, тройник , от него на расширительный бак (выше на 2 м), дальше уклон на понижение ( 1 см на метр), угол 90 градусов, 2метра, вниз в дом на верхний ввод батареи, с нижнего ввода этой батареи, через муфту( сгон с левой резьбой) труба ввинчена в батарею другую также снизу , далее с другого конца батареи уходит также через сгон(левой резьбы) в третью батарею, от нее на 180 градусов и возвращается цельной трубой на 42мм (дюйм с четвертью), в котел, тут я бросил металлопластиковой, под пол, ниже котла получилось на 50 см, укотла она выныривает ивсе. Все работает самотеком. Конечно за котлом надо следить, вода может и закипеть, но циркуляция приличная.
    Нонче прикупил полуавтоматический котел зота карбон, и хочу под него переделать ввод и сделать под насос,тэны, автомат, как здесь советуют.
    для дачи дешево и работает без электроэнергии.

vlad390 написал :
Все работает самотеком. Конечно за котлом надо следить, вода может и закипеть, но циркуляция приличная.

Разучились делать гравитационные системы. Не передали нам опыт деды. Разучились даже автомат Калашникова делать. Почти полная деградация образования и знаний произошла за последние 25 лет.

Ну невозможно в нормальной гравитационной системе котел "закипятить"! Не позволяют этого законы физики. Либо система сделана ущербная - НедоЕЦ.

И нафиг не нужны в гравитационной системе насосы. Как рыбе зонтик они нужны. Для прикрытия мастеров они нужны, чтобы скрыть их некомпетентность.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Stepa56, рисуйте свою систему в проге Герц СО 3.8. Рассчитаю Вам систему при наличии свободного времени.

Печально смотреть, на современность. Первыми человека в Космос смогли отправить наши деды, а сейчас мы банальную гравитационку для маленького дома 5 на 6 не можем сделать без насоса, чтобы она не закипала.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 21.08.2009 Красноярск Сообщений: 253

Inch1964 написал :
Stepa56, рисуйте свою систему в проге Герц СО 3.8. Рассчитаю Вам систему при наличии свободного времени.

Печально смотреть, на современность. Первыми человека в Космос смогли отправить наши деды, а сейчас мы банальную гравитационку для маленького дома 5 на 6 не можем сделать без насоса, чтобы она не закипала.

ну образование- электрик, не надо рассчетов, просто при котле самопальном нет регуляторов, и при полной загрузке котла, после выхода его на нормальный режим, получается бомба.., надобно следить( а это ведб дача, работыы...) и чтобы сбросить температуру, а он гад предупреждает, постреливая , надобно бы форсаж.. нассосом погасить, предотвратить закипание то..

Регистрация: 21.08.2009 Красноярск Сообщений: 253

Подскажите, ну заменю я котел, на трубу я хочу поставить 7 литровый самовар- предподогреватель холодной со скважины воды(+4гр), а дальше 50 литровый накопительный от тэн, так как собрать схему, безопасную?
Есть скважина, насосная станция, от нее подогреватель , ну и раздача на раковину и унитаз.

vlad390 написал :
просто при котле самопальном нет регуляторов, и при полной загрузке котла, после выхода его на нормальный режим, получается бомба.., надобно следить( а это ведб дача, работыы...) и чтобы сбросить температуру, а он гад предупреждает, постреливая , надобно бы форсаж.. нассосом погасить, предотвратить закипание то..

На нормальной гравитационнной системе НЕВОЗМОЖНО закипятить котёл. Любой котёл, хоть с регуляторами, хоть самодельный без регуляторов. И не нужен такой системе насос для этого. И ни на каком "форсаже" также НЕВОЗМОЖНО на нормальной системе закипятить котел.

Неужели Вы не видели таких систем вживую? Неужели в России нигде такие системы не сохранились?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 16.08.2011 Нижний Новгород Сообщений: 12

Бумер!!! зачетный котик молодец.

Регистрация: 21.08.2009 Красноярск Сообщений: 253

Inch1964 написал :
На нормальной гравитационнной системе НЕВОЗМОЖНО закипятить котёл. Любой котёл, хоть с регуляторами, хоть самодельный без регуляторов. И не нужен такой системе насос для этого. И ни на каком "форсаже" также НЕВОЗМОЖНО на нормальной системе закипятить котел.

Неужели Вы не видели таких систем вживую? Неужели в России нигде такие системы не сохранились?

обычно - ставлю что есть, а тут вдруг не оказалось котла номинальной мощности, ну вот есть превышающий в 1,5 - 2 раза, и что тратиться на приобретение другого, у меня такой возможности не было 4 года назад. Да и тот случай- от угля покорежило стальную дверку, присос не регулируемый, не останавливать же и исправлять немедленно, да сколько случаев, перехватило систему( заморозок вдруг непредвиденный), в теории -- а практика и предусмотреть на "всякий...", Лучше подскажите как обезопасить предподогреванель воды... и вообще закипит ли он..

vlad390 написал :
а тут вдруг не оказалось котла номинальной мощности, ну вот есть превышающий в 1,5 - 2 раза, и что тратиться на приобретение другого, у меня такой возможности не было 4 года назад.

Тогда делайте теплоаккумулятор. И топливо будет экономить и топить реже.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
На нормальной гравитационнной системе НЕВОЗМОЖНО закипятить котёл. Любой котёл, хоть с регуляторами, хоть самодельный без регуляторов. И не нужен такой системе насос для этого. И ни на каком "форсаже" также НЕВОЗМОЖНО на нормальной системе закипятить котел.

Неужели Вы не видели таких систем вживую? Неужели в России нигде такие системы не сохранились?

При большом желании, за кипятить возможно, но для этого нужно просто нереальной мощности котёл.
Котёл с кучи труб, и 2 ведра антрацита, иногда вызывали побулькивание в гравитационке, но там и нижняя труба прогревалась под 90 градусов.

skye11 написал :
При большом желании, за кипятить возможно, но для этого нужно просто нереальной мощности котёл.

Если возможно "закипятить", то система уже является ущербной и неправильной.

Примеры неправильной системы:

  1. Можность суммарная ОП меньше мощности котла.
  2. Скорость гравитационной циркуляции недостаточна для того, чтобы теплоноситель успевал переносить тепло от котла к ОП. К этому приводит неверная схема системы отопления и неграмотный монтаж. Как следствие может быть и завоздушивание системы.

Делать нужно правильные системы. А не заниматься поиском несуществующих проблем.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

skye11 написал :
Котёл с кучи труб, и 2 ведра антрацита, иногда вызывали побулькивание в гравитационке, но там и нижняя труба прогревалась под 90 градусов.

Тоже пример "неправильной" системы. Значит скорость теплоносителя была достаточной, а вот мощность ОП была недостаточной, чтобы успевать тепло из теплоносителя передавать в дом.

Чего же хотеть, если котёл вкрячить на 24 кВт, а ОП поставить только на 12 кВт. Естественно излишек мощности в 12 кВт и пойдет на "кипячение" котла. Мозгами нужно думать, прежде чем "ляпать".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Как вы думаете, для меньшего трения повороты на 90гр делать так
[

]()
С приваренными резьбами
[

]()
Или простой угольник подойдёт (меньше работы, и процента герметизации)???
[

]()
Регистр будет приближён к само-точному методу, но и насос будет, и на него в основном надежды!

Регистрация: 21.08.2009 Красноярск Сообщений: 253

Inch1964 написал :
Тоже пример "неправильной" системы. Значит скорость теплоносителя была достаточной, а вот мощность ОП была недостаточной, чтобы успевать тепло из теплоносителя передавать в дом.

Чего же хотеть, если котёл вкрячить на 24 кВт, а ОП поставить только на 12 кВт. Естественно излишек мощности в 12 кВт и пойдет на "кипячение" котла. Мозгами нужно думать, прежде чем "ляпать".

-- тут все упирается, в большинстве случаев в денежку, а не в мозги, сказано же -- не было возможности, О как!!
А про вскипячение, я спрашивал то совет не про котел ( внимательнее..) , я сей приобрел "зота карбон" на 15 квт, и на трубу его приобрел "самвар" на 7 литров, дабы опять же экономить денежку на электрическом подогревателе ГВС. Есть сомнение, что вода при определенном режиме закипит, соответственно давлениев холодной, да и в гопячей системе водоснабжения попрет.., Так Посоветуйте решение проблемы , у кого есть опыт, причем практический, теоретиков , прошу не высказываться..

Регистрация: 21.08.2009 Красноярск Сообщений: 253

Stepa56 написал :
Как вы думаете, для меньшего трения повороты на 90гр делать так

С приваренными резьбами

Или простой угольник подойдёт (меньше работы, и процента герметизации)???

Регистр будет приближён к само-точному методу, но и насос будет, и на него в основном надежды!

я собирал: на подаче роли изгибы не игралют, на обратке( если однотрубка) делал плавные углы, труба на обратке, большего диаметра желательна(самотеком нежели).
если ставить регулятор на котел, н а поддувало, онисейчас впродаже есть, то ибез насоса все заработает...,

vlad390 написал :
регулятор на котел, н а поддувало, онисейчас впродаже есть, то ибез насоса все заработает

Уже куплен вместе с котлом регулятор с цепочкой, и насос тоже куплен, батареи тоже купил - как то долго всё искал (сразу после НГх каникул) когда всё стремительно дорожать стало, но нашёл по старой цене, или всего на 10% дороже.
Теперь из дорогого - краны, трубы и фитинга останутся на весну, уж как там будет с ценой не известно...

vlad390 написал :
-- тут все упирается, в большинстве случаев в денежку, а не в мозги, сказано же -- не было возможности, О как!!
А про вскипячение, я спрашивал то совет не про котел ( внимательнее..) , я сей приобрел "зота карбон" на 15 квт, и на трубу его приобрел "самвар" на 7 литров, дабы опять же экономить денежку на электрическом подогревателе ГВС. Есть сомнение, что вода при определенном режиме закипит, соответственно давлениев холодной, да и в гопячей системе водоснабжения попрет.., Так Посоветуйте решение проблемы , у кого есть опыт, причем практический, теоретиков , прошу не высказываться..

Так когда у Вас денег нет на бензин, Вы же не будете свое авто соляркой заправлять?

А про бойлер. Если он со змеевиком, то его подключать на подаче ТТкотла на байпасе, чтобы через змеевик теплоноситель гнал насос.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

vlad390 написал :
"зота карбон" на 15 квт, и на трубу его приобрел "самвар" на 7 литров,

Установка на дымоходную трубу не правильный вариант.Сгниет махом.Только на трубу подачи. Дымоходный бойлер это огородный вариант,и давление в нем не должно присутствовать.

SER2009 написал :
При отключении электричества если кран закрыт положение остаётся не кретическое циркуляция будет происходить и через Байпас (насос)

Кто знает, кто знает...С газовым котлом возможно, с твёрдотопливным - как повезёт! Разные случаи бывают.

SER2009 написал :
Не ставте этот клапан да и ещё в таком положении ! ефекта от насоса в даном положении ( НОЛЬ)
В горизонтальном положении клапан не работает, шар не перекрывает отверстие
В вертикальном процентов на 80, в результатеЦиркульник не выполняет свою работу ,Тоесть ганяет по малому кругу

Уверен, что именно такой клапан работает и не только на обратке! Чему имеется несколько подтверждений в виде фотографий, а не сфотографированных объектов ещё больше На каждый установленный насос прилагается гарантия, минимум на 2 года.
[

]() [

]() [

]() [

]() [

]() [

]() [

]() [

]()

Вот инструкция на клапан. Могу лишь добавить то, что лучше избегать установки насоса в подачу при твёрдотопливных котлах.
[

]() [

]()

SER2009 написал :
Проведите испытание Возмите клапан в руку стрелкой в верх и пролейте в него воды?????????
ВЫВОД вместо клапана надо ставить кран!

Ну Вы ещё дунуть предложите в 50 диаметр
Характерной чертой срабатывания клапана, является стук при включении насоса.
Люди привыкают к хорошему. И если ставить кран, не думаю, что бабушка вспомнит, что 3 года назад, Вы ей говорили, что при отключении света, надо его открыть