Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется в частном доме система водоснабжения: Скважина 25м., Насос Вихрь СН-90В,блок автоматики Джилекс, гидроаккумулятор. В последнее время блок стал отключать насос по сухому ходу. Ранее это означало что пора менять фильтр, теперь это не помогает. Пробовал и без фильтра. Насос как и раньше накачивает 1.8 атм(больше не может), но отключается не по протоку а по сухому ходу. Неудобство его постоянно деблокировать. Вчера разобрал и прочистил блок автоматики-эффекта ноль. Может быть кто сталкивался с подобным? Замену на реле давления не предлагать, т.к. у них минимальное давление на откл. насоса 2 атм. Придется тогда и насос менять на более мощный.

botya написал :
Может быть кто сталкивался с подобным?

Вода кончилась.

forum:thread:12:post

botya написал :
Замену на реле давления не предлагать, т.к. у них минимальное давление на откл. насоса 2 атм. Придется тогда и насос менять на более мощный.

А замену насоса предлагать?
есть на реле давления маленькая пружинка - гистерезис, её ослабьте полностью.

cineman написал :
А замену насоса предлагать?
есть на реле давления маленькая пружинка - гистерезис, её ослабьте полностью.

Нет в Джилексе такой пружинки, реле давления здесь только на включение. Отключаться насос должен по реле протока. он же обратный клапан. А вот насчет замены насоса уже думаю.

botya написал :
В последнее время блок стал отключать насос по сухому ходу. Ранее это означало что пора менять фильтр

как так может быть.....-если фильтр забивается то между насосом и реле никаких фильтров быть не должно.Как все подключено?-насос+ок+труба+пятивыводной штуцер(с реле и ГА)+фильтр и в дом?

botya написал :
Нет в Джилексе такой пружинки, реле давления здесь только на включение. Отключаться насос должен по реле протока. он же обратный клапан. А вот насчет замены насоса уже думаю.

какая автоматика?

iv.iv написал :
как так может быть.....-если фильтр забивается то между насосом и реле никаких фильтров быть не должно.Как все подключено?-насос+ок+труба+пятивыводной штуцер(с реле и ГА)+фильтр и в дом?

Насос+ок+труба+грязевик+фильтр+автоматика+га.

iv.iv написал :
какая автоматика?

Блок автоматики Джилекс - 9001

botya написал :
грязевик+фильтр

выбросить,точнее переставить после автоматики.

botya написал :
Блок автоматики Джилекс - 9001

выбросить и поставить обычное реле давление(есть от 1.....5)

botya написал :
но отключается не по протоку а по сухому ходу

проток сламался,а сухой ход интересно откуда(может фильтра забиты,а может насос пора опустить)

iv.iv написал :
выбросить,точнее переставить после автоматики.

Со скважины тянет песочек. Забьет ведь всю автоматику. Хотя попробовать можно.

iv.iv написал :
выбросить и поставить обычное реле давление(есть от 1.....5)

Обычные реле давления настроены на откл минимум при 2 атм. У меня слабый насос. Максимум 1,8 атм. накачивает.

iv.iv написал :
проток сломался,а сухой ход интересно откуда(может фильтра забиты,а может насос пора опустить)

Вот и мне интересно где этот сухой ход отключить. Воды в скважине достаточно. Чтобы набрать в баню включаю напрямую.

botya написал :
Вот и мне интересно где этот сухой ход отключить.

Джилекс это Китай!

botya написал :
Обычные реле давления настроены на откл минимум при 2 атм. У меня слабый насос. Максимум 1,8 атм. накачивает.

есть и от 1,но масимальное давление 1.8 это мало.....-можно купить РД и попробовать накрутить от 1до 1.8, и если вас устраивает давление дальше душить насос или купить новый.

iv.iv написал :
-можно купить РД и попробовать накрутить от 1до 1.8, и если вас устраивает давление дальше душить насос или купить новый.

Прочёл несколько раз, но так и не дошло.

iv.iv написал :
Джилекс это Китай!

есть и от 1,но масимальное давление 1.8 это мало.....-можно купить РД и попробовать накрутить от 1до 1.8, и если вас устраивает давление дальше душить насос или купить новый.

Специалисты говорят что дело это муторное и не факт что получится. Предлагали поставить вибрационник, но не хочется скважину баламутить. Думаю придется все таки на нормальный насос раскошелиться.

iv.iv написал :
Джилекс это Китай!

А где найти не китай? Да и в принципе у людей работает достаточно долго.

cineman написал :
Прочёл несколько раз, но так и не дошло

))))есть реле давление от 2(нижний порог)а есть от 1.

botya написал :
Предлагали поставить вибрационник

точно не нужно!

botya написал :
Думаю придется все таки на нормальный насос раскошелиться.

с недорогих Водолей.

iv.iv написал :
с недорогих Водолей.

нацелился на ЕСО. Просто вся система у меня работала исправно около 3 лет. Хотелось бы докопаться до причины.

Сегодня взял попробовать такой же Джилекс заведомо исправный. Подключил, проблема осталась. Значит дело было не в "бабине"

forum:thread:12:lastpost

botya написал :
Сегодня взял попробовать такой же Джилекс заведомо исправный. Подключил, проблема осталась. Значит дело было не в "бабине

значит давление совсем слабенькое(автоматика ведь просит 1.5-3.5).Меняйте насос.