Добрый день.
Прошу совета, как избавиться от сильного (до 9 атм) повышения давления воды при включённом бойлере. За счётчиком и обратным клапаном установлен редуктор Caleffi 533441, на выходе из которого обычно от 1,5 до 3 атм в статике, но после включения бойлера давление начинает быстро расти, пока стрелка манометра не упирается в ограничитель с обратной стороны:
Ещё через несколько минут начинает понемногу капать с предохранительного клапана. Сброс давления кратковременным открытием крана горячей или холодной воды не помогает - через несколько минут стрелка манометра снова упирается в ограничитель.
Бойлер Gorenje OTG 50 SLSIM/V9 на 50 литров. В комплекте предохранительный клапан на 9 атм:
Я понимаю, что повышение давления и стравливание воды предохранительным клапаном - это нормально, но не до 9-ти же атмосфер! Тем более, что пластмассовая колба-фильтр рассчитана на 8 атм, а гибкие подводки и того меньше. Да и отводить капающую воду некуда. Под бойлером только замурованный в стену сифон для стиральной машины.
В инструкции к бойлеру написано, что нужно установить расширительный бачок на 3 литра:
В инструкции к редуктору тоже пишут про расширительный бак:
Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?