23.02.2015 в 14:36:26
Добрый день.
Прошу совета, как избавиться от сильного (до 9 атм) повышения давления воды при включённом бойлере. За счётчиком и обратным клапаном установлен редуктор Caleffi 533441, на выходе из которого обычно от 1,5 до 3 атм в статике, но после включения бойлера давление начинает быстро расти, пока стрелка манометра не упирается в ограничитель с обратной стороны:
Ещё через несколько минут начинает понемногу капать с предохранительного клапана. Сброс давления кратковременным открытием крана горячей или холодной воды не помогает - через несколько минут стрелка манометра снова упирается в ограничитель.
Бойлер Gorenje OTG 50 SLSIM/V9 на 50 литров. В комплекте предохранительный клапан на 9 атм:
Я понимаю, что повышение давления и стравливание воды предохранительным клапаном - это нормально, но не до 9-ти же атмосфер! Тем более, что пластмассовая колба-фильтр рассчитана на 8 атм, а гибкие подводки и того меньше. Да и отводить капающую воду некуда. Под бойлером только замурованный в стену сифон для стиральной машины.
В инструкции к бойлеру написано, что нужно установить расширительный бачок на 3 литра:
В инструкции к редуктору тоже пишут про расширительный бак:
Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?
23.02.2015 в 14:55:10
ИМХО сменить предохранительный клапан на 6 атм. очевидно же.
23.02.2015 в 15:38:10
Jurgen написал : Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?
Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.
23.02.2015 в 16:13:09
bc---- написал : Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.
:applause: Jurgen, и хорошо будет, если непосредственно перед бойлером поставите обратный клапан, чтобы до него было до 3 бар. Незачем перегружать редуктор и фильтр. Потери на нём мизерные. Вообще-то, в группе безопасности бойлеров (то, что называют предохранительным клапаном) обратник уже есть. Но в части дешёвых он зашунтирован перепускным клапаном на 1 бар, расположенным прямо в тарелке обратника. По возможности выбирайте предохр. клапан без перепускника. А ещё лучше взять тройник, один вывод - на вход бойлера, другой - на предохранительный клапан на 6 бар, третий - вход холодной воды через "взрослый" обратник. Встроенные обратники бойлеров не сильно хорошие по пропускной способности. У меня вообще крестовина там, четвёртый выход - слив воды.
23.02.2015 в 16:34:43
Убедили, буду делать по уму. А то я погнался было за красотой, краны приборные хромированные поставил:
Заодно заменю их на полноценные шаровые.
Посоветуйте хороший предохранительный клапан без перепускника и "взрослый" обратник.
23.02.2015 в 17:24:00
Jurgen, ОК - Itap Europa:
"Подрывник" - например, RBM:
Ну и обычный косяк на фото - слив в канализацию кто будет организовывать? Воронка, сухой сифон...
23.02.2015 в 17:28:13
Jurgen написал : Посоветуйте хороший предохранительный клапан без перепускника и "взрослый" обратник.
Клапан надо вживую смотреть, перепускник Вы сразу же увидите. У меня вот так сделано (на срач не обращайте внимания, переделываю кое-что, как раз открыто всё):
Естественно, обратник в "обычном" клапане тут изъят. На выходе бойлера тоже сделайте шаровой кран, открытый в атмосферу, для освобождения от воды горячего патрубка бойлера, чтобы сливать его не было мучительно больно. А сливать раз в год-два (зависит от воды) для чистки и возможной замены анода придётся.
23.02.2015 в 17:38:14
psnsergey написал : На выходе бойлера тоже сделайте шаровой кран, открытый в атмосферу, для освобождения от воды горячего патрубка бойлера, чтобы сливать его не было мучительно больно.
а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране
23.02.2015 в 17:44:06
andrewkhv написал : а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране
Если кран далеко, то может не прокатить такой вариант.
23.02.2015 в 17:44:45
andrewkhv, а не работает этот метод :)
АлекСАН_dr написал : может не прокатить такой вариант.
Так точно.
23.02.2015 в 17:47:33
andrewkhv написал : а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране
Проблем нет, если водопровод от бойлера до крана абсолютно без ям, и нет радостей типа ОК у термостатических смесителей или гибких подводок (через которые вода не бульбулирует, не обращая внимания уже на то, что она сама по себе частенько провисает, образуя яму). Иначе вода будет стоять в горячем патрубке бойлера, воздух в бойлер заходить не будет, и сливаться вода через кран на холодном патрубке будет печально и медленно, ибо ей придётся постоянно бульбулировать через сливной шланг. Я на это напарывался уже, когда-то тоже так думал.
23.02.2015 в 17:58:34
ясно. придется тогда дуть в смеситель ;). уж лучше действительно краник. запомним.
23.02.2015 в 21:55:02
bc---- написал : Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.
То что Вы предлагаете, еще большое извращение. После окончания ремонта, бросать сопли по стенам для отвода воды. Как долго будет работать клапан, если он будет стравливать воду практически после каждого открытия крана ГВ - это раз по 10-15 в сутки? Не говоря о сливе в каналью ежедневно около 5-6 литров воды. Под мойкой ставиться небольшой РБ на 3-5 литров, и проблема решена (значительно лучше установить его до бойлера). Давление будет колебаться в районе 1 Бар, , отсутствует постоянное стравливание воды.
23.02.2015 в 22:01:24
skye11 написал : После окончания ремонта, бросать сопли по стенам для отвода воды.
Об этом нужно думать заранее- соплей не будет. Я ГБ бойлера на коллектор ставлю в с\т шкафу. Дренаж там же и никаких соплей.
skye11 написал : Как долго будет работать клапан
Многия лета.))
skye11 написал : Не говоря о сливе в каналью ежедневно около 5-6 литров воды
Стакан максимум.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу