Всем привет.
ситуация следующая, продуктовый магазин, стоит турбированный vaillant на 36 квт на торговый зал, площадь помещения 400 м2.
идет ремонт магазина, не знаю что делали с котлами, но батареи холодные, может разморозили батареи, что не исключено. (батареи в виде куска трубы как полотенцесушитель, обычный зигзаз + ребра.)
котел качает, но бесполезно, батареи холодные.
батареи некоторые алюминиевые (заставлены стелажжами, не знаю греют или нет), некоторые стальные трубчатые ребристые. такого типа:

только одним зигзагом.
примерную схему отопления прикрепляю:

трубы уходят 25 полипропилен от котла, переход на 32 потом на 40 (идут по потолку, тройник на одну сторону, потом уходят на другую сторону, спускаются в двух местах с 2 концов зала. ), потом уголки вниз, отвод на 32 и по залу уже идет лежанка 32 с переходом на 25 полипропилен.
насос в котле менялся, стоит wilo rs 25/6 на 84 ватта, работает на 3 скорости, но что то ни как.
такое ощущение, что не хватает насоса что бы прокачать всю эту систему.
посоветуйте что можно модернизировать в этой системе, что бы она грела?
мне на ум приходит следующее:
1) замена где можно трубчатых радиаторов на алюминиевые (там где 6 батарей на схеме, и пару штук поменять в другой стороне, остальные все заставлены стеллажами. Кстати сколько лучше секций взять? 8 , 10 , 12 секций?)
2) поставить пару насосов после тройников на подачу на 2 ветки что уходят на батареи. (кстати где лучше поставить: под потолком или в котельной возле котла?) (правильное решение?)
или что то еще можно сделать? заранее спасибо за совет.

задача запустить отопление в магазине.
директор хороший знакомый, собственник помещения присылал разных спецов, ни кто ничего не знает что делать, разводят руками.
магазин стоит без отопления

поскольку у вас магистрали поднимаются вверх, а потом спускаются, в самой верхней точки должен быть смонтирован воздухоотводчик, найдите его и спустите воздух, и будет вам циркуляция.

Легенда68, воздух спущен, это проверял уже. там автоматические воздухо-отводчики стоят.

den_w800 написал :
стоит турбированный vaillant

один или 2

den_w800 написал :
что делали с котлами

den_w800 написал :
котел качает, но бесполезно, батареи холодные.

если качает, значит есть циркуляция, тогда должна быть подающая трубя горячей, соответственно, хоть один прибор, но должен греть. до ремонта сисема работала?

den_w800 написал :
присылал разных спецов, ни кто ничего не знает что делать,

так котел работает или нет? всмысле газ то горит? давление какое?

Легенда68 написал :
один или 2

2, но второй стоит на другие помещения, там другая песня, где то давление утекает из него, но про него пока речь не идет.

Легенда68 написал :
если качает, значит есть циркуляция, тогда должна быть подающая трубя горячей, соответственно, хоть один прибор, но должен греть. до ремонта сисема работала?

от котла подача горячая, в зал подача спускается чуть теплая, обратка холодная. батареи вход первой батареи от тройника теплый, выход батареи - холодный. такое ощущение что забиты, концевые батареи холодные.
до этого работало вроде как нормально, не жаловались особо, возможно чуть теплые были да и ладно, сейчас же совсем все встало.
может все таки не хватает одного насоса ему продавить?

Легенда68 написал :
так котел работает или нет? всмысле газ то горит? давление какое?

котел работает, насос крутит, газ горит

den_w800 написал :
нужна помощь по модернизации системы отопления

ну как так....-звоните тому кто монтировал систему и требуйте работоспособности!

den_w800 написал :
но батареи холодные, может разморозили батареи, что не исключено

вентиля,клапаны Маевского есть на радиаторах?(открутить и проверить...)

den_w800 написал :
возможно чуть теплые были да и ладно,

что еще от настенника на 400 м2, да еще с потолками 3метра, да и постоянное открытие дверей ждать? на котле краники есть, но без ручек, под шестигранник, проверьте, они могут быть почти закрыты.

iv.iv написал :
ну как так....-звоните тому кто монтировал систему и требуйте работоспособности!

это было давно, и ни кто не знает уже кого и где искать.

iv.iv написал :
вентиля,клапаны Маевского есть на радиаторах?(открутить и проверить...)

есть, сам не проверял, но как говорят сантехники что сейчас там работают, спустили 2 ведра, потеплели и встало опять все.. мы говорят не в курсе что делать

Легенда68 написал :
что еще от настенника на 400 м2, да еще с потолками 3метра, да и постоянное открытие дверей ждать? на котле краники есть, но без ручек, под шестигранник, проверьте, они могут быть почти закрыты.

проверю завтра, но туда не должен был ни кто лазить. попробую открутить, может подбило чего.
тут больше не за площадь интересно, а то, что батареи ледяные все.

den_w800 написал :
проверю завтра

может просто грязевик забит(на обратке грязевой фильтр должен быть)...

den_w800 написал :
спустили 2 ведра

чего, воздуха?

iv.iv, его сантехники откручивали, скорее всего чистый. сам не смотрел.

Легенда68 написал :
чего, воздуха?

а бог их знает, судя по грязным лужам возле конечной батареи, вода там была.

den_w800 написал :
а бог их знает, судя по грязным лужам возле конечной батареи, вода там была.

берите все в свои руки все, и сами проверяйте, у вас, например уверенность есть, что воздухоотводчики на залипли и в верхней перекладине точно нет воздуха? У меня вот нет, потому что по симптомам, либо воздушная пробка у вас где то и ее насос продавить не может, либо почти закрыты краны на выходе котла и вся циркуляция очень сильно задушена или еще какие нибудь на магистрали, либо, вот, кстати, еще вариант: спустить воздух из самого насоса в котле (по центру большая прорезь под плоскую отвертку). еще может труба где забилась, спаять хреново могли, трубу сильно в фитинг вставить, позаузили и без того не самое большое сечение, ну там всякая бяка и нацеплялась.

в свои руки уже взял, изучаю пока проблему и советуюсь что бы примерно озвучить цену за работу, собственник помещения интересуется,

Легенда68 написал :
например уверенность есть, что воздухоотводчики на залипли и в верхней перекладине точно нет воздуха?

в этом уверен, сам откручивал на днях, воздуха там не было, грязная водичка пошла оттуда, много не сливал, потолок подвесной, что бы не попортить плитки.

Легенда68 написал :
потому что по симптомам, либо воздушная пробка у вас где то и ее насос продавить не может

т.е насосы пока не спешить ставить? одного хватит?

Легенда68 написал :
либо почти закрыты краны на выходе котла и вся циркуляция очень сильно задушена или еще какие нибудь на магистрали

проверю, но врядли. работало же до начала ремонта.

Легенда68 написал :
вот, кстати, еще вариант: спустить воздух из самого насоса в котле (по центру большая прорезь под плоскую отвертку).

хорошо, попробую.

den_w800 написал :
работало же до начала ремонта.

тогда что изменилось, чтобы

den_w800 написал :
т.е насосы пока не спешить ставить? одного хватит?

да и вообще, что бы у вас в системе нормально работали 2 и более насосов, без конфликтов друг к другу, нужно все отоление разделять на ветки(у вас уже есть) сводить их к общему коллектору, ставить к нему гидрострелку, оставлять котловский насос на циркуляцию до коллектора, а на ветки ставить персональный, при таком режиме каждый возьмет, сколько ему надо. а не будет перетягивать у другого. только вам это не нужно, на ваше кол-во радиаторов и, всего лишь одного подъема в 2-3 метра одного насоса "за глаза", тут в другом косяк.

Легенда68 написал :
тогда что изменилось, чтобы

не факт что раньше грело как положено, это было до меня. может грело чуть чуть, тепло да и ладно. ни кто не лазил туда видимо давно уже.

Легенда68 написал :
да и вообще, что бы у вас в системе нормально работали 2 и более насосов, без конфликтов друг к другу, нужно все отоление разделять на ветки(у вас уже есть) сводить их к общему коллектору, ставить к нему гидрострелку, оставлять котловский насос на циркуляцию до коллектора, а на ветки ставить персональный, при таком режиме каждый возьмет, сколько ему надо. а не будет перетягивать у другого. только вам это не нужно, на ваше кол-во радиаторов и, всего лишь одного подъема в 2-3 метра одного насоса "за глаза", тут в другом косяк.

понял, согласен с этим, это в идеале, но места в котельной маловато, 2 котла почти впритык висят. Что мешает впаять под потолком на подаче (или обратке) по насосу на каждую ветку? или хотя бы один? или это не правильно будет?