16.03.2015 в 06:28:33
Здравствуйте. Подключаю водонагреватель. Хочу холодную воду подключить так: к водонагревателю присоединить угловую американку (мне надо, чтобы подводка шла горизонтально), к американке - шаровый трехходовой L-образный кран – центральным отверстием. Далее в одну из боковых муфт крана – штуцер для слива, а в другую, через ниппель - обратный (предохранительный ) клапан и дальше - гибкий шланг до трубы с холодной водой. Пытаюсь такой схемой уменьшить количество элементов (выкидываются тройник и два крана – на слив и на перекрытие воды). Боюсь что-то недоучесть… Будет такая схема нормально работать?
16.03.2015 в 09:28:56
Т.е. нельзя будет только перекрыть нагреватель - из него сразу сольётся вода. Так?
16.03.2015 в 10:11:16
Нет, в среднем положении крана (если я глубоко не заблуждаюсь ), все три его отверстия перекрыты.
16.03.2015 в 10:32:53
Тогда компоновка неверная. Между краном и нагревателем должен стоять аварийный клапан.
16.03.2015 в 12:08:52
Не совсем понимаю почему «Между краном и нагревателем должен стоять аварийный клапан». Я как себе все представляю: в первом положении крана, вода по гибкому шлангу идет к аварийному клапану и далее, через открытый кран поступает в бойлер. Во втором положении кран закрыт, вода в бойлер не поступает. В третьем положении крана, вода сливается из водонагревателя.
16.03.2015 в 12:47:56
Нарисуйте схему. А то с ваших слов непонятно, как вы себе это представляете.
nbv написал : Я как себе все представляю: в первом положении крана, вода по гибкому шлангу идет к аварийному клапану и далее, через открытый кран поступает в бойлер. Во втором положении кран закрыт, вода в бойлер не поступает. В третьем положении крана, вода сливается из водонагревателя.
У трехходового крана нет "третьего положения". Первое положение открывает путь в один выход, второе положение - во второй. Всё.
nbv написал : в среднем положении крана (если я глубоко не заблуждаюсь ), все три его отверстия перекрыты.
Заблуждаетесь.
16.03.2015 в 13:36:10
Я думаю, что в положении ручки крана как на обведенном фрагменте, вода никуда поступать не будет. Или я ошибаюсь?
16.03.2015 в 15:25:14
nbv написал : Я думаю, что в положении ручки крана как на обведенном фрагменте, вода никуда поступать не будет. Или я ошибаюсь?
Вот-вот, и если кто-нибудь (дети там или женщины...) случайно поставят ручку в это положение и оставят (или включат впопыхах) водонагреватель, а аварийного клапана между водонагревателем и краном не поставите, довольно быстро (особенно в случае, когда часть воды слита) случится нечто, к чему очень поучительные иллюстрации легко можно найти по фразе "
16.03.2015 в 16:02:24
nbv написал : Я думаю, что в положении ручки крана как на обведенном фрагменте, вода никуда поступать не будет. Или я ошибаюсь?
Посмотрите на приведенную мной илюстрацию. Если взять ваш рисунок, то рычаг крана будет не там, где вы его нарисовали, а прямо со стороны наблюдателя (ну, или с обратной стороны), т.е. ось вращения шара перпендикулярна плоскости экрана. В итоге третье ваше положение принципиально невозможно.
Если правильно перерисовать вашу картинку, то положения крана будут так:
Доподлинно не помню, но, поскольку отверстия в шаре гораздо больше, чем вы нарисовали, то в промежуточном положении по-моему они будут объединять все три выхода крана. Но это стОит уточнить, взяв руки реальный кран. Ради интереса, приду домой, уточню.
DiVO написал : поскольку отверстия в шаре гораздо больше, чем вы нарисовали, то в промежуточном положении по-моему они будут объединять все три выхода крана. Но это стОит уточнить, взяв руки реальный кран. Ради интереса, приду домой, уточню.
Да. Проверил, именно так и есть.
16.03.2015 в 19:17:40
DiVO написал : Если взять ваш рисунок
Это не я рисовал, это схема к крану. Вот еще:
Все три отверстия объединяются (либо поочередно соединяются) в кране Т-образном, а я хочу использовать L-образный.
16.03.2015 в 19:54:19
У меня L-типа кран.
Может, конечно и есть краны, у которых шток вращается на 360 градусов, но я видел L-образные с 90-градусным поворотом и T-образные на 180 градусов (
18.03.2015 в 13:42:34
Для того, чтобы уже поставить точку в этом вопросе, надо понять существует или нет положение штока, при котором все отверстия не сообщаются друг с другом, то есть кран закрыт.
DiVO, коли у Вас есть такой кран, не могли бы Вы попробовать перекинуть ручку крана на 180° и попробовать закрыть таки этот кран?
18.03.2015 в 23:09:45
Перекидывание ручки на 180 не меняет работы крана, только меняется сектор ее движения и уже другой выступ на ручке упирается в прилив на корпусе. Если ручку совсем снять, то, вращая плоскогубцами за шток, можно получить положение, когда все три выхода не сообщаются.
21.03.2015 в 10:05:59
psnsergey написал : Вот-вот, и если кто-нибудь (дети там или женщины...) случайно поставят ручку в это положение и оставят (или включат впопыхах) водонагреватель, а аварийного клапана между водонагревателем и краном не поставите
Ну так надо поставить клапан на положенное ему место - между краном (любым, обычным или трёхходовым) и водонагревателем.
Подытожим:
Закрываем тему и идём за стандартным набором из двух ШК и тройника :)
21.03.2015 в 16:23:49
В итоге купил я кран L-типа. При снятой ручке можно найти положение, когда отверстия крана не соединены, но в этом положении, перекрытие оказалось не надежным (честно говоря так и не понял почему). Поэтому докупил еще один кран на перекрытие воды, а трехходовой так и поставил направлять воду либо в бойлер, либо на слив из бойлера. Все сегодня подсоединил, проверил и обрадовался, что все в порядке... Но радовался не долго: ровно до тех пор, пока не начал сливать воду с бойлера. По ощущениям воды слилось примерно треть, дальше не хочет. Краны горячий и холодный на вводе в квартиру закрыты. Все остальные (то есть краны в смесителях и два идущие к бойлеру) открыты. Бойлер расположен в мойке. Его нижний край располагается выше уровня канализации, но ниже чем трубы с холодной и горячей водой. Тямы не хватает, для что бы понять, почему вода не сливается. Прошу помочь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу