рехау
рехау
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 4

06.04.2015 в 23:23:17

здравствуйте, имею холодные батареи в квартире на 14 этаже

на этаже имеется горизонтальная разводка труб отопления. от МОП с теплосчетчиками идет 20труба прадо до гребенки в квартире и от гребенки до батарей идет 16мм рехау стабил(в пластиковой гофре) на два радиатора. Батареи керми

Батареи еле теплые. заходящая труба в МОПе горячая, гребенка в квартире горячая, у батарей заходящая труба горячая - а обратка у батарей холодная, обратная гребенка холодная и в МОПе обратка холодная.

У соседа в МОПе обратка такая же холодная, хотя радиаторы ощутимо горячее(хотя размерами они меньше моих) также у него нетронутые трубы от застройщика прадо 20мм в чехле энергофлекс. У других соседей по этажу в МОПе обратка тоже холодная как у меня, хотя они на отопление не жалуются.

Помогите понять, почему у меня холодные батареи?

1
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5937

07.04.2015 в 01:48:47

Если коллектор на входе горячий, значит все в порядке, спустите воздух в радиаторах и посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.04.2015 в 06:39:01

рехау, "холодная" обратка - это сколько в градусах? Для двухтрубной СО перепад в 15-20 градусов между подачей и обраткой - абсолютно нормальное и естественное явление, она так устроена.

Привыкли советские люди к чугунине в однотрубке, сверху донизу прогретой равномерно, и пытаются хотеть того же от современной системы.

0
рехау
рехау
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 4

07.04.2015 в 13:00:35

Mazayac написал : рехау, "холодная" обратка - это сколько в градусах? Для двухтрубной СО перепад в 15-20 градусов между подачей и обраткой - абсолютно нормальное и естественное явление, она так устроена.

Привыкли советские люди к чугунине в однотрубке, сверху донизу прогретой равномерно, и пытаются хотеть того же от современной системы.

Пока нет ИК градусника чтобы померить. Но разница градусов в 40-50.

Олегович написал : Если коллектор на входе горячий, значит все в порядке, спустите воздух в радиаторах и посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах

Многократно спускали воду на радиаторах, на коллекторах, и в МОПе. дело не в воздухе.

Забыл написать, после того как в МОПе сливали несколько вёдер воды - батареи становились сразу горячими, но к сожалению только на несколько часов. То есть, по ощущениям, что то выше подключения обратной трубы в МОПе препятствует нормальному току воды. Если посмотреть первую картинку - то там видно что после подключения обратной трубы стоит кран, потом редуктор давления, потом железная труба вварена в общую трубу обратки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28593

07.04.2015 в 15:14:13

рехау написал : здравствуйте, имею холодные батареи в квартире на 14 этаже

Здравствуйте! Какая у Вас проблема? Холодно в квартире?

рехау написал : Помогите понять, почему у меня холодные батареи?

Какая температура воздуха в помещении?

0

Следование моим советам вредит кошельку

рехау
рехау
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 4

07.04.2015 в 15:48:53

ВТБ! написал : Здравствуйте! Какая у Вас проблема? Холодно в квартире?

Какая температура воздуха в помещении?

да, зимой было холодно - 14 градусов, а то и меньше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28593

07.04.2015 в 15:59:33

Олегович написал : посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах

И заодно надо проверить, что не закручены колпачки на автоматических газоотводчиках.

рехау написал : Батареи керми

Радиаторы от застройщика? Никаких регуляторов на них нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28593

07.04.2015 в 16:01:50

рехау написал : У других соседей по этажу в МОПе обратка тоже холодная как у меня

У всех?

0

Следование моим советам вредит кошельку

рехау
рехау
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 4

07.04.2015 в 16:35:04

ВТБ! написал : И заодно надо проверить, что не закручены колпачки на автоматических газоотводчиках.

Радиаторы от застройщика? Никаких регуляторов на них нет?

а колпачки должны быть откручены? у меня в квартире на гребенке автоматические воздухоотводчики ITAP, когда колпачки снимаешь - из них потихоньку сочится вода(покрайней мере за 15 минут надувается водный пузырь). Поэтому я их плотно завинтил. Как на этажном коллекторе(в МОПе) с газоотводом - не знаю, но УК сливала воду много раз с обратки при мне, там воздуха не было

Радиаторы меняли на свои . Регуляторов на них нет

Да, у всех соседей по этажу обратка на общем коллекторе(в МОП) холодная(на 40-50 градусов холоднее подающей трубы). Сегодня попробую ИК-градусником померить

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28593

07.04.2015 в 16:54:40

рехау написал : Сегодня попробую ИК-градусником померить

Лишнее. :(

Под подозрением прежде всего регуляторы на Вашу квартиру. Или неисправны, или неправильно отрегулированы.

На фото видны какие-то приборы учёта? Достаточно сравнить суточный расход на равную площадь.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу