здравствуйте, имею холодные батареи в квартире на 14 этаже
на этаже имеется горизонтальная разводка труб отопления. от МОП с теплосчетчиками идет 20труба прадо до гребенки в квартире и от гребенки до батарей идет 16мм рехау стабил(в пластиковой гофре) на два радиатора. Батареи керми
Батареи еле теплые. заходящая труба в МОПе горячая, гребенка в квартире горячая, у батарей заходящая труба горячая - а обратка у батарей холодная, обратная гребенка холодная и в МОПе обратка холодная.
У соседа в МОПе обратка такая же холодная, хотя радиаторы ощутимо горячее(хотя размерами они меньше моих) также у него нетронутые трубы от застройщика прадо 20мм в чехле энергофлекс. У других соседей по этажу в МОПе обратка тоже холодная как у меня, хотя они на отопление не жалуются.
рехау, "холодная" обратка - это сколько в градусах? Для двухтрубной СО перепад в 15-20 градусов между подачей и обраткой - абсолютно нормальное и естественное явление, она так устроена.
Привыкли советские люди к чугунине в однотрубке, сверху донизу прогретой равномерно, и пытаются хотеть того же от современной системы.
Mazayac написал : рехау, "холодная" обратка - это сколько в градусах? Для двухтрубной СО перепад в 15-20 градусов между подачей и обраткой - абсолютно нормальное и естественное явление, она так устроена.
Привыкли советские люди к чугунине в однотрубке, сверху донизу прогретой равномерно, и пытаются хотеть того же от современной системы.
Пока нет ИК градусника чтобы померить. Но разница градусов в 40-50.
Олегович написал :
Если коллектор на входе горячий, значит все в порядке, спустите воздух в радиаторах и посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах
Многократно спускали воду на радиаторах, на коллекторах, и в МОПе. дело не в воздухе.
Забыл написать, после того как в МОПе сливали несколько вёдер воды - батареи становились сразу горячими, но к сожалению только на несколько часов. То есть, по ощущениям, что то выше подключения обратной трубы в МОПе препятствует нормальному току воды. Если посмотреть первую картинку - то там видно что после подключения обратной трубы стоит кран, потом редуктор давления, потом железная труба вварена в общую трубу обратки.
ВТБ! написал :
И заодно надо проверить, что не закручены колпачки на автоматических газоотводчиках.
Радиаторы от застройщика?
Никаких регуляторов на них нет?
а колпачки должны быть откручены? у меня в квартире на гребенке автоматические воздухоотводчики ITAP, когда колпачки снимаешь - из них потихоньку сочится вода(покрайней мере за 15 минут надувается водный пузырь). Поэтому я их плотно завинтил. Как на этажном коллекторе(в МОПе) с газоотводом - не знаю, но УК сливала воду много раз с обратки при мне, там воздуха не было
Радиаторы меняли на свои . Регуляторов на них нет
Да, у всех соседей по этажу обратка на общем коллекторе(в МОП) холодная(на 40-50 градусов холоднее подающей трубы). Сегодня попробую ИК-градусником померить