21.04.2015 в 17:05:29
В планах заменить ГП на жесткую, но обнаружилось, что сливной бачок имеет подвижность, если его раскачивать в сторону стены, то верхняя его часть отклоняется на 6-7 мм. и это наверное не допустимо для подключения его с помощью медной подводки. Сам бачок установлен сверху и зафиксирован снизу при помощью двух болтов, дополнительная затяжка которых ничего не дает. Думаю разместить между стеной и бачком пару распоров, это устранит подвижность бачка. Но также заметил, что и у всей конструкции унитаза, если к ней с боков прикладывать значительные усилия есть микроколебания, это нормально? может ли это как-то повредить жесткой подводке? Если не устранить подвижность бачка, то при жесткой подводке это приведет к появлению течи со временем? или возможны более серьезные последствия?
Какие еще могут быть подводные камни, когда водорозетка с ШК расположена с одной стороны, а выход бочка с другой? (фото прилагаю)
Пластиковый выход бачка достаточно надежен?
21.04.2015 в 17:19:29
ИМХО, лучше и проще
10-40-99@mail.ru
21.04.2015 в 17:23:16
К гофре интереса нет. Про кафуслы и т.д. и т.п. знаю. В данной теме интересует только медь.
21.04.2015 в 17:34:30
vxz написал : Если не устранить подвижность бачка, то при жесткой подводке это приведет к появлению течи со временем? или возможны более серьезные последствия?
Сами же знаете ответ :)
Возьмите надежную гибкую подводку и не парьтесь....
21.04.2015 в 18:04:50
21.04.2015 в 18:39:35
vxz написал : ГП и надежность не совместимы.
За 20 лет ни одна не подвела (даже из комплекта китайских кранов), вероятно в Москве подводки не те, что в Саратове...
А вас не смущает узел ввода в унитаз из пластика? и там же пластиковая резьба в контакте с металлом? Ведь и сорвать можно при закручивании большим ключом. Может вы выбрали не то слабое место для устранения?
Если не секрет вы стиральную/посудомоечную машину тоже подключали без гибкой подводки?
vxz написал : В планах заменить ГП на жесткую
Как вариант собрать подводку из того же Полипропилена, что и выходит к унитазу из стены.
21.04.2015 в 18:58:34
ser000 написал : За 20 лет ни одна не подвела
расскажите это моему соседу затопившему 10 этажей.
ser000 написал : не секрет вы стиральную/посудомоечную машину тоже подключали без гибкой подводки?
перед стиралкой кран + аквастоп
Мой вопрос был конкретно про медь, а не про то какие есть варианты, меня абсолютно не интересует ни ГП, ни гофра, ни ППР
21.04.2015 в 19:17:04
vxz написал : ГП и надежность не совместимы.
Расскажите это производителям гидравлики на тяжелой технике. ГП бывают разных производителей, из разных материалов и весьма разного качества.
ser000 написал : А вас не смущает узел ввода в унитаз из пластика? и там же пластиковая резьба в контакте с металлом?
+1000
vxz написал : Мой вопрос был конкретно про медь, а не про то какие есть варианты, меня абсолютно не интересует ни ГП, ни гофра, ни ППР
тему не только Вы будете читать....
21.04.2015 в 19:29:47
BV написал : Расскажите это производителям гидравлики на тяжелой технике.
Я в курсе какие там шланги используются и они тоже не вечны и их тоже меняют при определенной наработке и по их вине тоже аварии бывают.
BV написал : тему не только Вы будете читать....
Где в теме или в вопросе были упоминания о ГП, зачем эти рекламные ссылки здесь???
21.04.2015 в 21:08:35
Да нормально всё, ничего не будет. Прокладку силиконовую и подводку подлиннее, чтоб одно кольцо перед вводом выгнуть. Ну правильный момент затяжки.
21.04.2015 в 21:33:36
semur написал : Прокладку силиконовую
Ее установить в фитинг, который потом на пластиковый выход бачка прикручивается?
semur написал : подводку подлиннее, чтоб одно кольцо перед вводом выгнуть.
А можно поподробнее, если есть такая возможность привести ссылку на картинку, так понимаю, чтобы компенсировать небольшие смещения, то из трубки делаем один спиралевидный виток, примерно каким диаметром должен быть виток, и в какой плоскости его расположить в моем случае в горизонтальной или в вертикальной (фотки в шапке темы). Я думал сделать подводку U-образной формы, проходящую рядом с полом под сливом унитаза в каналью, примерная длинна получается порядка 80 см.
21.04.2015 в 21:42:52
Ессно, в фитинг. Да, вы всё правильно поняли, форма изгиба любая. По длинне не подскажу, я себе сам паяю нужной длинны.
22.04.2015 в 08:05:19
BV написал : Возьмите надежную гибкую подводку и не парьтесь....
Надёжную? Таких НЕТ. В соседней ветке есть описания обрыва ГП от солидных фирм - Grohe, Hansgrohe через пару лет. По статистике потопов (есть в страховых компаниях) обрыв ГП - на первом месте. И не надо путать рукава высокого давления с ГП. Там конструкция совсем другая: их уж скорее можно сравнить с трубами Rehau с опрессовкой фитингов надвижными гильзами.
22.04.2015 в 09:11:51
Опять ужасы про гп. Если нет утечек токовых, то нормальная подводка стоит и по 10 лет. Если штуцера латунные и резина качественная. Очень много дорогого оборудования НЕВОЗМОЖНО установить без гп. И не всегда она находится при этом в доступном месте. Не надо дерьмо покупать просто первое попавшееся ).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу