Всем большое спасибо за данные ответы.
Vladimir_Vas написал :
Не пойдет. Уклон должен быть от ванны в сторону стояка, а у Вас заглушка под досбор к ванной уже ниже. Будут засоры! Так делать нельзя. Слева от стояка все работать будет.
Если честно, то немного не понял, но я сам виноват, так-как не дал полный расклад. Пол будет поднят еще на 3.5 см (2 см наливайка, 1,5 см напольная плитка + клей). Уклон делал из расчет ~2 см на 90 и ~3 см на 50 трубу. На 2 и 4 фотографии видно, что уклон соблюден. Ванна будет стоять на высоте 10 см от пола. Стоит ли в таком случае ожидать засоров и на каком участке?
BV написал :
Cmycmympuk, поменяйте 90тройник на косой 45 град
К данному отводу будет подключен приставной унитаз. Так-как я не могу сделать штробу глубже и 90 труба пролегает на глубине 1 см от поверхности я боюсь, что я не смогу облицевать выпирающие части канализации плиткой и это будет смотреться не очень хорошо :( Можете посоветовать что-то еще?