SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

23.07.2015 в 23:15:07

http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=7140U

При пользовании этим термостатом от штатного водопровода (давление после редукторов по 2.5 атм и температуре горячей воды 50-55 градусов) положение ручки температуры для меня идеально в положении по умолчанию 38 градусов.

 Перекрыв стояк ГВС, и пустив воду через накопительный водонагреватель (выставил температуру 65 градусов), на выходе из смесителя получаю значительно более нагретую воду при том же положении регулятора температуры на смесителе, поэтому приходится значительно поворачивать ручку температуры в сторону более холодной воды.

 Мне кажется такое поведение термостата странным ...

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

24.07.2015 в 08:02:39

Мне бы раньше тоже показалось. С тех пор, как купил себе (не такой), прочитал инструкцию, а также почитал в интернете об устройстве — нет. Хотите 38 ровно там, где написано 38 — перенастройте (у меня в инструкции написано, как). Конечно, когда вернётесь на водопровод, опять всё собьётся.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

24.07.2015 в 20:12:16

Так а почему собьётся-то ?

Это же термостат. Он должен держать стабильно одну температуру не зависимо от источника.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

24.07.2015 в 21:51:31

 

SunFire написал : Так а почему собьётся-то ?

Это же термостат. Он должен ...

 он должен держать температуру постоянной в одном положении ручки регулировки температуры, а эта температура (на выходе) будет зависеть от температуры на входе - вы повысили температуру горячей воды на входе и получили повышенную температуру на выходе...

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

24.07.2015 в 22:00:36

То есть если во время пользования душем температура воды в стояке ГВС меняется, то и температура воды из душа тоже будет плясать ?

0
maximus7
maximus7
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 179

24.07.2015 в 23:16:29

Смеситель должен поддерживать постоянную заданную температуру, независимо от того какая температура и давление воды на входе, для этого он и сделан, но для нормальной работы должны быть соблюдены некоторые условия, разница давления между холодной и горячей водой не должна быть более 1 бар и разница температур между холодной и горячей должна быть не более 50 градусов (если не ошибаюсь, точно не помню). При нарушении этих условий нормальная работа смесителя не гарантируется. Так что как мне кажется дело или в давлении, разница которого меняется при переключении истчников водоснабжения, выходя за границы допустимого,либо неправильной калибровке термостата бойлера , который выдаёт большую температуру чем вы установили, опять же выходя за границы допустимого. Я конечно не профессионал в этом вопросе, познания чисто теоретические.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2015 в 23:22:55

 

Marozoff написал :    он должен держать температуру постоянной в одном положении ручки регулировки температуры, а эта температура (на выходе) будет зависеть от температуры на входе - вы повысили температуру горячей воды на входе и получили повышенную температуру на выходе... 

 Не пишите того, о чём не имеете ни малейшего представления. Термостат так не работает, так работает обычный смеситель.@SunFire, Ваш термостат неисправен.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

25.07.2015 в 10:21:17

 

SunFire написал : То есть если во время пользования душем температура воды в стояке ГВС меняется, то и температура воды из душа тоже будет плясать ?

 где я это написал?У вас изменились "входные данные" (кроме температуры, возможно, и давление) поэтому и на выходе при положении ручки "38°" температура повысилась. Почитайте в инструкции к смесителю про настройку температуры - термостат не понимает температуру в градусах, с "завода" он настроен на определённые "стандартные" значения давления и температуры. И не нужно от него ждать, что он будет выдавать 38° при любых условиях...зы: пользуюсь двумя термостатическими смесителями. один настраивал под положение ручки 38° (он только в этом положении и используется) а другой не стал - там температура выкручивается по желанию, важно только её постоянство. Давление у меня в трубах 1,5 и 2,5 очка "по жизни".

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.07.2015 в 12:07:48

@Marozoff, ещё раз: температура на выходе термостата не зависит от температуры на входе - поэтому он и термо-стат.

Прекращайте писать ерунду.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

25.07.2015 в 12:55:08

ну, то есть совсем никак не зависит? и если горячая будет 90 градусов, и давление по 2,5 очка - термостат отработает 38 при заводских настройках? или горячая 65, при 3х очках, а в холодной 1,5 очка - тоже на выходе 38? имхо разницу +-5 градусов он отработает, а вот +15 и выше - сильно врядли - чудес не бывает!

 

и, если вы владеете вопросом - может чего-нить ответите здесь:

http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5300926#post5300926

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.07.2015 в 15:16:12

@Marozoff, совсем никак не зависит в пределах гистерезиса термоэлемента (точность поддержания выходной температуры - плюс-минус один или два градуса, в зависимости от модели термоэлемента). Допустимая разница давлений для изделий с доступной документацией достигает трёх атмосфер ( http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/tiermostatichieskiie-smiesitielnyie-klapany/vta360-vta560 ), ограничений на разницу температур - нет. Производители смесителей подобной информацией потребителя "не балуют", но принципиально конструкция термоэлемента разумеется не отличается.

Универсальных ответов на вопрос "что подтянуть" не существует, у всех разные конструкции уплотнений. В каждом случае - разбирать и смотреть какие прокладки-колечки стоят в сопрягаемых узлах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу