Miklucho
Miklucho
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.09.2015 в 01:35:45

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой подключения унитазной инсталляции к канализации. Кратко проблема изображена на фотографии ниже.

Т.е. входная труба канализации находится на уровне пола и под углом примерно 20-30 град. Проблема бы легко решилась отводом 110х50 и углом 65 град, но я не нашел таких. С дополнительным отводом на 50 колена есть только с углом 90 град. Если на картинке внизу сверху наставить еще одно колено с углом 30 град, то угол выравнивается, но тогда инсталляция поднимается слишком высоко, унитаз висит на уровне 55-60 см от пола, что совершенно не приемлемо.

Как можно выйти из этой ситуации?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.09.2015 в 07:28:32

Раздолбить вокруг вывода и переделать его по-уму.

0
Miklucho
Miklucho
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.09.2015 в 10:00:39

Mazayac, не подходит такой вариант, т.к. стояк канализации находится за капитальной кирпичной стеной, т.е. у соседей. Причем в самой стене стоит чугун, пластик только снаружи торчит. Тапер кажется называется, переход с пластика на чугун.

0
Miklucho
Miklucho
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.09.2015 в 10:07:39

Есть идея соединить трубу от инсталляции с отводом через манжету 110х90, щели замазать герметиком, должно держать. Вопрос в том не будет ли забивать канализацию при таких изломах?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.09.2015 в 11:08:44

Miklucho, Забивать не будет, однозначно. Если при таком изгибе отвод 110х50 не мешает инсталляции то остается принцип что снизу вверх не потечет. И для устранения запаха обеспечить уплотнение отвод 110х50 - отвод 90. Паять нельзя. Отвод 90 полиэтилен PE-HD (температура плавления 130 град), а отвод 110х50 - полипропиленовый PP ( 200 град). Делаем эксцентриковый переходник из заглушки на 110. 1 вариант. Заглушка донышком вверх. Берете заглушку на 110, в донышке со смещением под самый край делаете отверстие диаметром 90 лучше немного овальное. Вставляете в отвод, поворачиваете на нужный угол, в прорезанное отверстие вставляете штатный отвод от инсталляции. Щель уплотняется бинтованием с мокрым цементом и заходом на горловину отвода 110х50, бинт лучше синтетический, например колготки, чулки или синтетический бинт. Так формируете конусную трубу высотой 2-5 см вокруг выставленного по инсталляции отвода 90. Вариант 2 (если нужно еще ниже посадить). Берете заглушку на 110, срезаете на донышке юбку и снимаете фаску - заглушка будет вставляться в отвод 110х50 донышком вниз. В донышке делаете отверстие диаметром 90, вставляете в отвод 110х90. Центруем, выставляем, донышко заполняем мокрым цементом с армированием полосками бинта потом сверху бандаж с заходом на горловину. Бандаж увлажняем и уплотняем выглаживанием. Такой бандаж с цементом М500 стоит более 25 лет, герметичность не нарушается.

0
Miklucho
Miklucho
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.09.2015 в 12:00:17

Микитович, Спасибо за идею с заглушкой! Так и сделаю. Отвод инсталляции не мешает, можно будет ее опустить на нужную высоту.

А нельзя заменить цемент на что-нибудь другое? Из того что есть: гипсовая штукатурка, плиточный клей, смесь для наливного пола, силиконовый герметик. Просто цемент я только в мешках по 50 кг видел...

Берете заглушку на 110, в донышке со смещением под самый край делаете отверстие диаметром 90

А почему со смещением, а не по центру? В этом есть какой-то смысл?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.09.2015 в 12:40:14

Miklucho, рассмотрите ещё вариант замены чёрного колена на гофру. Приличная редко встречается, но всё же можно найти. Варианты с цементом, клеем и пр. плохи тем, что со временем в связке с пластиком образуют трещину по стыку "замазка - труба" - получите скрытый источник вони.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.09.2015 в 13:15:36

Miklucho,

Miklucho написал : А почему со смещением, а не по центру? В этом есть какой-то смысл?

Смотрел на Ваше фото. Если донышком вверх то можно и по центру, если донышком вниз - то посмотрите сами, центр отверстия подбирается. . Заменить цемент. -Гипс - не пригоден для работы с влагой. -плиточный клей, смесь для наливного пола, - они с клеем, и наполнителем, а как себя ведет клей при постоянной влаге - наверное зависит от типа клеевого состава; -силиконовый герметик - При полимеризации дает усадку до 5 % и его очень любит плесень, а к полипропилену и полиэтилену ничего никаким клеем не приклеить. Еще есть вариант: http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/W2220_Truba_fanovaja_110x225_/ Резинка отлично садится на трубу 90.

0
Miklucho
Miklucho
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.09.2015 в 13:47:22

Есть еще жидкое натриевое стекло. Может им пропитывать бинт? А на герметике написано, что он содержит антигрибковые присадки.

Еще есть вариант: http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/W2220_Truba_fanovaja_110x225_/ Резинка отлично садится на трубу 90.

Так опять эта дополнительная труба поднимет у меня всю инсталляцию вверх. Или вы предлагаете переставить резинку на мой отвод?

рассмотрите ещё вариант замены чёрного колена на гофру.

Гофры на 90 бывают? Вроде только на 110 видел. Посмотрю сегодня. Но как-то не доверяю я гофрам..

Варианты с цементом, клеем и пр. плохи тем, что со временем в связке с пластиком образуют трещину по стыку "замазка - труба" - получите скрытый источник вони.

Можно перед обинтовыванием армировать черную трубу - обклеить ее какой-нибудь полимерной сеткой, чтоб потом бинт с цементом на ней лучше держался.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.09.2015 в 14:11:23

Miklucho, гофра - зло, но самодельная пробка из твёрдого материала - вообще дрянь.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.09.2015 в 15:53:45

Miklucho написал : Есть еще жидкое натриевое стекло. Может им пропитывать бинт? А на герметике написано, что он содержит антигрибковые присадки.

Еще есть вариант: http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/W2220_Truba_fanovaja_110x225_/ Резинка отлично садится на трубу 90.

Так опять эта дополнительная труба поднимет у меня всю инсталляцию вверх. Или вы предлагаете переставить резинку на мой отвод?

рассмотрите ещё вариант замены чёрного колена на гофру.

Гофры на 90 бывают? Вроде только на 110 видел. Посмотрю сегодня. Но как-то не доверяю я гофрам..

Варианты с цементом, клеем и пр. плохи тем, что со временем в связке с пластиком образуют трещину по стыку "замазка - труба" - получите скрытый источник вони.

Можно перед обинтовыванием армировать черную трубу - обклеить ее какой-нибудь полимерной сеткой, чтоб потом бинт с цементом на ней лучше держался.

Труба W2220 поднимет уровень выхода на 32 мм. Если это много то используйте только резинку для уплотнения, однако она сама по себе не обеспечит уплотнение с раструбом 110-й, тем более с разницей углов. Это можно сделать только бандажом. А резинка выполнит уплотнение вокруг "черного полиэтиленового колена". Цемент - минимальная расфасовка 5 кг. Я такой бандаж унитаз-чугун делал в 1989 году, снял в 2004 в связи с реконструкцией, ни запаха ни подтеканий. "-силиконовый герметик - При полимеризации дает усадку до 5 % и его очень любит плесень, а к полипропилену и полиэтилену ничего никаким клеем не приклеить." Антигрибковые присадки через год-два перестанут действовать и черная плесень через щель полезет наружу. Не нравится Вам цементный бандаж сделайте по варианту 2 и уплотните каболкой. А лепить гофру к консоли не получится, черный ПЭ отвод на 90 крепится скобой к консоли и является несущим, а то потом унитаз не подключите.

0