Miklucho,
Забивать не будет, однозначно.
Если при таком изгибе отвод 110х50 не мешает инсталляции то остается принцип что снизу вверх не потечет. И для устранения запаха обеспечить уплотнение отвод 110х50 - отвод 90.
Паять нельзя. Отвод 90 полиэтилен PE-HD (температура плавления 130 град), а отвод 110х50 - полипропиленовый PP ( 200 град).
Делаем эксцентриковый переходник из заглушки на 110.
1 вариант. Заглушка донышком вверх.
Берете заглушку на 110, в донышке со смещением под самый край делаете отверстие диаметром 90 лучше немного овальное.
Вставляете в отвод, поворачиваете на нужный угол, в прорезанное отверстие вставляете штатный отвод от инсталляции.
Щель уплотняется бинтованием с мокрым цементом и заходом на горловину отвода 110х50, бинт лучше синтетический, например колготки, чулки или синтетический бинт.
Так формируете конусную трубу высотой 2-5 см вокруг выставленного по инсталляции отвода 90.
Вариант 2 (если нужно еще ниже посадить).
Берете заглушку на 110, срезаете на донышке юбку и снимаете фаску - заглушка будет вставляться в отвод 110х50 донышком вниз. В донышке делаете отверстие диаметром 90, вставляете в отвод 110х90.
Центруем, выставляем, донышко заполняем мокрым цементом с армированием полосками бинта потом сверху бандаж с заходом на горловину.
Бандаж увлажняем и уплотняем выглаживанием.
Такой бандаж с цементом М500 стоит более 25 лет, герметичность не нарушается.