C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

13.12.2006 в 11:42:53

есть такая системка- кран- редуктор - счетчик- фильтр --- сантех приборы. буду опрессовывать на 9 примерно атм. а что будет с редуктором, когда "навстречу" будет 9 атм.?? в стояке примерно 10 -12 атм.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

13.12.2006 в 11:56:43

2C2h5-OH

Теоретически ничего - вода просто упрется в клапан и запрет его намертво... Вообще-то опрессовка осуществляется со стороны отсечного крана, чтобы проверить всю систему...

А откуда в стояке 10-12бар? Такого быть не должно.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

14.12.2006 в 00:25:21

разве редуктор и отсечной клапан- одно и тож?
12 атмосфер со слов сантехников, я еще не мерил. 4 этаж 17 этажки. в подвале- насосная станция. редуктор- Хоневэлл д 06.

0
Eltor
Eltor
Новичок

Регистрация: 18.03.2006

Псков

Сообщений: 85

14.12.2006 в 07:58:36

Очень простой вопрос по мерам давления 1бар = 1атм ?

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

14.12.2006 в 09:18:28

2C2h5-OH
я бы не стал редуктор прессовать может и он не сломается, но смысла никакого редуктор бы снял и заглушку вкрутил

я включал свой хонивел задом напрёд - ничего не сломалось :) но у меня всего 4атм

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

14.12.2006 в 11:37:27

2C2h5-OH

C2h5-OH написал : разве редуктор и отсечной клапан- одно и тож?

Клапан - редукционный. Кран - отсечной. Это разные изделия:)))

C2h5-OH написал : 12 атмосфер со слов сантехников, я еще не мерил. 4 этаж 17 этажки. в подвале- насосная станция.

И? Теоретически тогда разводка у всех должна быть железом, медью или ПП, помимо этого у всех должны стоять редукторы. Т.к. ни одно бытовое обрудование не рассчитано на работу при таком постоянном давлении... У тебя редуктор стоял или ты его сам ставишь?

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

14.12.2006 в 12:01:16

2Eltor

Eltor написал : Очень простой вопрос по мерам давления 1бар = 1атм ?

Да, 1 BAR = 1 АТМ.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

16.12.2006 в 01:06:40

редукторы выдали всем. установка счетчиков оплачивалась собственником квартиры в размере примерно 1000 руб за 2 штуки( редуктори+ счетчикна каждорм стояке.) выкрутить редуктор не получится- разорву цепь.... нада сфоткать, толькол фотоаппарата нет... а прессовать скоро придется....

0
svoyak5
svoyak5
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Москва

Сообщений: 435

17.12.2006 в 13:56:42

C2h5-OH написал : редукторы выдали всем. установка счетчиков оплачивалась собственником квартиры в размере примерно 1000 руб за 2 штуки( редуктори+ счетчикна каждорм стояке.) выкрутить редуктор не получится- разорву цепь.... нада сфоткать, толькол фотоаппарата нет... а прессовать скоро придется....

ну зная...что все наши ЖЭКи и застройщики экономят "на спичках" можно с уверенностью 99% сказать вам "выдали" самые дешевые и самые некачественные редукторы.....хотя подделка редукторов крайняя редкость, я бы все равно 100 раз подумал прежде чем его монтировать в систему....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.12.2006 в 18:59:45

Можно присоединится?

Заинтересовал ответ по поводу поддилка- редкость. А почему? почему их не подделывают? И еще, как думаете какой редуктор будет получше Icma (1/2,желтый металл, без монометра, с заглушками из пластика) или Бугатти (3/4,белый метал, массибнее чем исма, но тож без монометра с пластиковыми заглушками) Сири за такое корявоо объяснение, нет фоток редукторов:( Еще так же вопрос про ети пластиковые заглушки, как то они ненадежно выглядят, стоит ли их на металл менять? и вообще есть такие металлические заглушки, резьба мне кажется 1/4? Спасибо!

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

18.12.2006 в 00:35:02

мы выкинули данный жэком редуктори поставили Хоневэлл. ноя придумал- выточили мне из железяки "трубку" поразмерам точно как редуктори тож под накидные гайки.
2motorist007 хоневэлл - самый надежный. хоть и тож с пластиковыми заглушками.

0