Есть ли нормативный запрет на сварку оцинкованных труб на ХВ; про отопление - слышал.

0
DEVILdvs
DEVILdvs
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

05.11.2015 в 11:36:37

Да. СП 7313330.2012 п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.

0
alexutel
alexutel
Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

05.11.2015 в 15:52:01

Чепуха!!! Полнейшая, соедините на резьбе трубопроводы в земле ;) диаметром да поболе :net:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120894

05.11.2015 в 16:30:13

alexutel, СНИП по внутренним сетям

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

05.11.2015 в 16:53:21

оцинкованную электросварную трубу ду25 на отопление частдома варить нельзя?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.11.2015 в 17:23:12

Берг, По технике безопасности выполнения сварных работ ручной сваркой нельзя варить оцинкованный металл. Травятся однако. А очищать от цинка зону сварки наш народ как то не сподобляется. Проще запретить.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

05.11.2015 в 17:43:54

DEVILdvs - спасибо

0
alexutel
alexutel
Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

05.11.2015 в 19:21:32

И на внутридомовых сетях крупняк(от57 и выше) бывает, паковка 57 трубы ещё ничего, выше бред :mad: , как то теплоузел делали, -там на коллекторах по крыльям были шаровые резьбовые(65 тые-то бишь на 76ю трубу) по проекту,ваще жесть паковать(а особенно перепаковывать :a ), четвёртый-пятый номера не очень лёгкие ключики(золотые блин)

0
DEVILdvs
DEVILdvs
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.11.2015 в 12:38:20

В Ростехнадзоре ответили то, что при сварке оцинкованных труб и вскипании цинка образуется большое количество пор. По большому счету, если зачистить от цинка и сварить как обычную черную трубу, то вопросов не будет (но еще необходимо доказать то,что сварка производилась к зачисткой изнутри и снаружи). Полтора года назад я общался с разработчиками СП. Ниже ответ разработчиков. "Из ответа разработчиков СП:

  • «При сварке оцинкованных трубопроводов в местах соединений происходит выжигание слоя цинка на поверхности труб. Эти места становятся очагом внутренней коррозии трубопроводов и, как следствие, сроки службы трубопроводов на сварных соединениях значительно сокращаются, что является причиной различных аварий, связанных с протечками и заливами помещений водой. Именно этот момент послужил основанием для запрета монтажа оцинкованных труб на сварке, включенный в СП.»
0
DEVILdvs
DEVILdvs
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.11.2015 в 12:56:54

Пользуйтесь муфтами, если так необходима оцинковка. Для себя (коттедж и пр.) варите как черную трубу, оцинкованный слой будет как катодная защита.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16908

06.11.2015 в 22:11:34

DEVILdvs написал : При сварке оцинкованных трубопроводов в местах соединений происходит выжигание слоя цинка на поверхности труб. Эти места становятся очагом внутренней коррозии трубопроводов и, как следствие, сроки службы трубопроводов на сварных соединениях значительно сокращаются, что является причиной различных аварий, связанных с протечками и заливами помещений водой. Именно этот момент послужил основанием для запрета монтажа оцинкованных труб на сварке, включенный в СП.

нет никаких "очагов", например есть всем известная серия многоэтажных домов п-44 и п-44т, в них стояки стояки выполнены на сгонах, но отводы приварные, текут сгоны, отводы живут десятилетиями. Имхо все дело в лоббировании полипропиленовых производителей, потому как на сгонах делать многоэтажку мало желающих по понятным причинам, если на сварке "нельзя", остается полипропилен...