Ситуация такая. Донстроевская новостройка с разводкой отопления по полу. Изначально стояли простейшие радиаторы (гнутая трубка с металлическими пластинами и железные экран). Во время ремонта поменял на красивый биметалл (Рифар Монолит с межосевым расстоянием 500мм). В результате - прогрета только верхняя часть, и в квартире прохладно. Подключение правильное, проверяли, воздушных пробок нет. Донстроевский сантехник сказал, что так и должно быть, и что лучше бы я не менял радиаторы - давления не хватает, чтобы прогреть биметаллическую батарею целиком, а вот радиатору давления не нужно. Собственно вопрос: имеет ли смысл заменить Рифар на что-то другое, например, на обычные радиаторы? Или эффект будет минимальным? Нужно ли при этом переделывать подвод воды - сейчас у меня из стены выведены 2 трубы на расстоянии 500 мм по высоте, и к ним привёрнут Рифар. Спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111782

19.01.2016 в 13:26:05

Pepsodent написал: Донстроевская новостройка с разводкой отопления по полу.

Значит двухтрубка и любой радиатор должен нормально работать.

Pepsodent написал: Донстроевский сантехник сказал, что так и должно быть, и что лучше бы я не менял радиаторы - давления не хватает, чтобы прогреть биметаллическую батарею целиком,

ну не совсем так - не хватает скорости циркуляции - надо смотреть в шкафу в холле настройки регулятора перепада давления. Бывает засоряются и тд и тп.

Pepsodent написал: Собственно вопрос: имеет ли смысл заменить Рифар на что-то другое, например, на обычные радиаторы? Или эффект будет минимальным?

почти уверен, что смысла в этом нет. Надо пролить подводящие трубы и посмотреть настройки регулятора в шкафу на лестничной площадке.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2016 в 13:48:40

Pepsodent написал: В результате - прогрета только верхняя часть, и в квартире прохладно.

Измерьте мультиметром температуру верхней и нижней части радиаторов (на патрубках). В двухтрубной СО разница и должна быть 10-20 градусов. Подробности о проблемах двухтрубной СО в многоэтажках можно найти ЗДЕСЬ


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2016 в 13:52:53

BV написал: ну не совсем так - не хватает скорости циркуляции - надо смотреть в шкафу в холле настройки регулятора перепада давления. Бывает засоряются и тд и тп.

Может у топикстарера нормальная разница температур между верхом и низом радиатора (на патрубках). Устал уже всем жильцам объяснять, что в двухтрубной СО так и должно быть.

И ведь это неуёмное бесу_полезное желание сделать весь радиатор одинаковой температуры в двухтрубной СО, и заставляет жильцов самим убивать свою собственную систему отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111782

19.01.2016 в 14:08:03

Inch1964 написал: Может у топикстарера нормальная разница температур между верхом и низом радиатора (на патрубках). Устал уже всем жильцам объяснять, что в двухтрубной СО так и должно быть.

Согласен, но графики 90/70 или 70/50 - низ не должен быть холодным ("ледяным") - хотя бы 50.

Если же в квартире тепло, стоят термоголовки, и низ комнатной температуры - это нормально Если ........ жарко, .......... и вся батарея комнатной температуры - также норма

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2016 в 15:58:52

BV написал: Согласен, но графики 90/70 или 70/50 - низ не должен быть холодным ("ледяным" - хотя бы 50.

Если только в самые лютые морозы низ радиатора в двухтрубной СО может быть +50 градусов. А в остальное время низ радиатора будет казаться чуть теплым или холодным.

Представьте, что в несильные холода по графику теплоноситель поступает в ОП +48. А на обратке получается +33, при дельте Т=15 градусов. И все будут поголовно утверждать, что низ "холодный", хотя на самом деле он тоже тёплый и греет помещение.

Потому всегда и прошу температуру измерять прибором, а не "мерить" наощупь. У человека вообще нет органа чувств, способного чувствовать именно температуру. Поэтому все разговоры о температуре, измеренной наощупь - пустопорожние разговоры.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Pepsodent

Местный

Регистрация: 12.05.2013

Москва

Сообщений: 43

19.01.2016 в 16:27:58

BV написал:

Pepsodent написал: Донстроевская новостройка с разводкой отопления по полу.

Значит двухтрубка и любой радиатор должен нормально работать.

Pepsodent написал: Донстроевский сантехник сказал, что так и должно быть, и что лучше бы я не менял радиаторы - давления не хватает, чтобы прогреть биметаллическую батарею целиком,

ну не совсем так - не хватает скорости циркуляции - надо смотреть в шкафу в холле настройки регулятора перепада давления. Бывает засоряются и тд и тп.

Pepsodent написал: Собственно вопрос: имеет ли смысл заменить Рифар на что-то другое, например, на обычные радиаторы? Или эффект будет минимальным?

почти уверен, что смысла в этом нет. Надо пролить подводящие трубы и посмотреть настройки регулятора в шкафу на лестничной площадке.

BV написал: Надо пролить подводящие трубы и посмотреть настройки регулятора в шкафу на лестничной площадке.

Сантехник утверждает, что в системе нет возможности чего-то подстроить - всё автоматизировано. Кроме этого, описанная ситуация возникла с самого начала (т.е. это уже 3-я зима по счёту). У батареи горячая только верхний кусок вблизи подводящей трубы. Нижний угол абсолютно холодный, остальные углы - практически не прогреты.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2016 в 16:31:19

Pepsodent написал:

  1. Сантехник утверждает, что в системе нет возможности чего-то подстроить - всё автоматизировано. Кроме этого, описанная ситуация возникла с самого начала (т.е. это уже 3-я зима по счёту).
  2. У батареи горячая только верхний кусок вблизи подводящей трубы. Нижний угол абсолютно холодный, остальные углы - практически не прогреты.
  1. Не может такого быть. Либо врёт, либо не разбирается в системе.

  2. Ну измерьте прибором! Ну не умеет человек ощущать температуру от слова ВООБЩЕ!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111782

Аватар пользователя
Pepsodent

Местный

Регистрация: 12.05.2013

Москва

Сообщений: 43

19.01.2016 в 17:54:34

BV написал: Pepsodent, А где дом находится?

Москва, Ярцевская, 32

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111782

19.01.2016 в 18:03:48

Pepsodent, Сделайте фото узла в коридоре. Температура подающего и обратного стояка? Как температура на отводах подачи и обратки ваших соседей?

0
Аватар пользователя
Pepsodent

Местный

Регистрация: 12.05.2013

Москва

Сообщений: 43

19.01.2016 в 18:08:24

BV, попробую, конечно. Хотя эта дверь закрыта и придётся просить сантехника. А в этом шкафу действительно размещены какие-то измерители температуры и регулировки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111782

19.01.2016 в 18:17:39

Pepsodent написал: А в этом шкафу действительно размещены какие-то измерители температуры и регулировки?

Да, у меня тоже донстроевский дом. В коридорном щитке - коллектора на этаж, перед ними - регулятор перепада давления мембранный. На подачу в квартиру - регулятор расхода данфосовский. У Вас может быть немного по другому, но принцип тот же - одна квартира не должна сильно влиять на другие, одни этаж не должен сильно влиять на другие.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.01.2016 в 19:41:43

Система может быть разбалансирована теми, кто наставил шаровых кранов. Есть ещё малая вероятность, что поставлены термоклапаны со встроенным клапаном преднастройки. Встречал такое, что преднастройка на "1" или "2", а люди готовы менять радиатор на больший.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2016 в 10:41:51

cineman написал: Встречал такое, что преднастройка на "1" или "2", а люди готовы менять радиатор на больший.

Именно и нужно менять радиатор на больший, если холодно, но преднастройки не изменять. Иначе изменением преднастроек люди и "убивают" свои собственные системы отопления.

Подробности ЗДЕСЬ


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.