19.01.2016 в 20:37:50
Здравствуйте, у меня такой вопрос: хочу добавить еще один радиатор отопления в кухне (как на фото), дом 8 - этажка, 7 этаж из 8-ми, система центрального отопления - однотрубная, подача по стояку сверху или снизу - не знаю. Посоветуйте как будет правильно обвязать второй радиатор? Параллельное подключение радиаторов к одному стояку вроде как при ЦО не допускается? Буду благодарен за советы.
20.01.2016 в 11:28:40
Константин89 написал: хочу добавить еще один радиатор отопления в кухне (как на фото), дом 8 - этажка, 7 этаж из 8-ми, система центрального отопления - однотрубная, подача по стояку сверху или снизу - не знаю. Посоветуйте как будет правильно обвязать второй радиатор? Параллельное подключение радиаторов к одному стояку вроде как при ЦО не допускается? Буду благодарен за советы.
Вот
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.01.2016 в 11:53:49
Так, без оглядки на направление подачи, можно только чугун подключать.
Может проблема как раз в том, что подача снизу и БМ радиатор толком не греет. Тогда достаточно переключить его правильно, а не добавлять гармошек.
20.01.2016 в 11:56:36
Константин89, посмотрел фото покрупнее - у Вас как минимум неверная запорно-регулировочная арматура стоит, резко ухудшающая работу радиатора.
Быстрый и самый эффективный вариант: заменить вентили (они для двухтрубной СО, с мизерным сечением внутри - для однотрубки это смертельно) на два полнопроходных шаровых крана. Тепла уже станет заметно больше, но не будет возможности регулировки.
20.01.2016 в 12:03:10
Mazayac
батарея греет хорошо, рука в морозы не терпит, просто квартира угловая и я хочу добавить радиатор по наружней холодной стене.
20.01.2016 в 12:13:23
Коли так, тогда фотография "как надо" - выше.
Вот только гораздо больше пользы будет от наружней теплоизоляции стены. Любимый мой пример: на улице -2 градуса, в комнате +21, а стена - всего +12...+14 градусов. Вторая батарея комфорта не добавит.
20.01.2016 в 13:33:21
Mazayac написал: Так, без оглядки на направление подачи, можно только чугун подключать.
Может проблема как раз в том, что подача снизу и БМ радиатор толком не греет. Тогда достаточно переключить его правильно, а не добавлять гармошек.
Без оглядки вообще ничего нельзя делать. Подробности были все изложены в теме по
Если Константину89, нужны подробности, и он не хочет наступать на грабли, то он возьмет и прочтёт инфу по ссылке.
Константин89, Вы "душите" сейчас весь стояк, в результате отопление стало хуже и у Вас и у всех соседей по стояку.
Вам нужно или демонтировать термоклапан и балансировочный клапан внизу, (и не ставить никаких шаровых кранов) или переделать байпас на незауженный. Кажется, что стояк у Вас сечением 1 дюйм. Вот и байпас при установке термоклапана нужно будет делать 1 дюйм. Но термоклапан нужно будет поменять на Данфосс RA-G. Подробнее
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.01.2016 в 09:12:27
Всем большое спасибо за советы!
25.01.2016 в 10:35:10
А не подскажете, что это за расширяющаяся "гильза" на стояке ? Неоднократно видел такие. Показано зеленой стрелкой.
25.01.2016 в 11:42:16
SunFire написал: А не подскажете, что это за расширяющаяся "гильза" на стояке ? Неоднократно видел такие. Показано зеленой стрелкой.
Подозреваю, что это метод сварки "стаканом", как и положено нормами для таких диаметров. Применяют, чтобы не было заужения внутреннего диаметра в сварном шве.