dsergik
dsergik
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Минск

Сообщений: 41

08.02.2016 в 23:23:28

Добрый вечер,уважаемые мастера! Нужен вас ценный совет. Как лучше сделать попутную схему систему отопления. В СО планирую ставить твердотопливный котел, труба металлопластиковая и прочее оборудование. Дом деревянный из бруса, фундамент открытый на винтовых сваях. Стены и перекрытия будут утепляться.Сначала буду прокладывать коммуникации, а потом утеплять весь дом. Проектировал отопление в Kan С.О.,но возникли трудности. Есть две схемы. Есть две попутные схемы. В Схеме 1 все в порядке, ошибки в программе отсутствуют. В Схеме 2 я "обратку" пустил на второй этаж. Программа написала мне ошибки: Избыток давления на верхних радиаторов. Две схемы по сути одинаковые, просто сократил трубу на обратку. В чем проблем не понимаю? Какую еще вам предоставить информацию?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.02.2016 в 01:29:17

Надеюсь, идея сделать одну ветку на весь дом предложила программа. Идея не лучшая. Если полы и потолки в доме ещё не закрыты, то делайте две веерные (коллекторые) схемы под полом. По одному вееру на этаж. Если сможете уложить все ветки в горизонтальной плоскости, то схема будет нормально работать. Опасность для пластиковых труб представляет котёл. Может показаться смешным, но подающую трубу до коллектора и трубы от подающего коллектора до каждого радиатора я бы сделал медными. А обратки от радиаторов до коллекторов можно сделать из пластика. Твердотопливный котёл грозит перегревом носителя, что опасно для пластика.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

09.02.2016 в 04:30:21

dsergik написал: Как лучше сделать попутную схему систему отопления.

Попутка, так называемая по Тихельману, НЕ относится к лучшим решениям!

Если хватит глупости делать разводку попуткой, то нужно 2-мя вертикальными крыльями, чтоб была хоть какая-то ЕЦ на случай поломки насоса, чтоб минимизировать вероятность ВЗРЫВА котла, если по той же глупости захотите при ТТ котле сделать СО закрытую. .

dsergik написал: В СО планирую ставить твердотопливный котел, труба металлопластиковая

Сделайте хотя бы обвязку котла и подачу металлом!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dsergik
dsergik
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Минск

Сообщений: 41

09.02.2016 в 06:48:56

cineman, Посититель, спасибо за ответы!

Если полы и потолки в доме ещё не закрыты, то делайте две веерные (коллекторые) схемы под полом. По одному вееру на этаж. Если сможете уложить все ветки в горизонтальной плоскости, то схема будет нормально работа

Да, у меня потолок и нижнее перекрытие открыто, и есть возможность провести трубы по полу. Отопление буду делать сам и коллекторная схема я почему то боюсь делать по причине не умении балансировки. Как делать балансировку? Я не знаю. Я переделаю схему и потом выложу на всеобщее обозрение.

cineman написал: Может показаться смешным, но подающую трубу до коллектора и трубы от подающего коллектора до каждого радиатора я бы сделал медными. А обратки от радиаторов до коллекторов можно сделать из пластика. Твердотопливный котёл грозит перегревом носителя, что опасно для пластика.

Да, конечно медь классная, он хороший проводник, но для эта система будет дорогая.

Посититель написал: Если хватит глупости делать разводку попуткой, то нужно 2-мя вертикальными крыльями, чтоб была хоть какая-то ЕЦ на случай поломки насоса, чтоб минимизировать вероятность ВЗРЫВА котла, если по той же глупости захотите при ТТ котле сделать СО закрытую.

Хорошо, отговорили делать попутку. Какую тогда схему делатьтупиковую? Да, я посмотрел, что попутка и коллекторная выходит материалозатратно.

Посититель написал: Пользователь dsergik написал: В СО планирую ставить твердотопливный котел, труба металлопластиковая

Сделайте хотя бы обвязку котла и подачу металлом!

Это само сбой, только такой вопрос. Какую длину устанавливать металлическую трубу от котла на обратку и на подачу?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.02.2016 в 11:30:21

Посититель написал: чтоб минимизировать вероятность ВЗРЫВА котла, если по той же глупости захотите при ТТ котле сделать СО закрытую.

Группы безопасности ещё ни кто не отменял. Чего бы ему взрываться? Закрытая СО по вашему глупость?

Посититель написал: так называемая по Тихельману, НЕ относится к лучшим решениям!

Так предложите лучше, чего даром человека кошмарить.

0
dsergik
dsergik
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Минск

Сообщений: 41

09.02.2016 в 12:21:34

Сейчас пытаюсь нарисовать коллекторную схему и убедился, что она мне тоже не подойдет, количество труб больше чем у попутной. Получается очень дорогая система. Я самом деле не знаю какую схему выбрать. Однозначно это будет закрытая система, двухтрубная. Поэтому я и выбрал попутную схему. Я еще рассматривал двухтрубную тупиковую, но она мне тоже не нравится из-за не равномерного разогрева. У меня я насчитал 13 радиаторов. На первом этаже 9шт и на втором 4шт. Поэтому тупиковая однозначно отпадает.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.02.2016 в 12:21:44

dsergik написал: и коллекторная схема я почему то боюсь делать по причине не умении балансировки. Как делать балансировку? Я не знаю.

Для попутки балансировка может потребоваться. Но коллекторную Вы легче соберёте.

dsergik написал: Да, конечно медь классная, он хороший проводник, но для эта система будет дорогая.

Когда котёл нафиг расплавит трубы, отсутствие меди будет ещё дороже.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.02.2016 в 12:47:28

dsergik написал: В СО планирую ставить твердотопливный котел

обращайте внимание на допустимое давление котла(!!!),возможность доустановки пеллетной горелки(когда намучаетесь бросать дрова)....Желательно б и ТА(теплоаккумулятор) к ТТкотлу....

dsergik написал: труба металлопластиковая

тогда желательно коллекторная система....

0
dsergik
dsergik
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Минск

Сообщений: 41

09.02.2016 в 12:51:14

Выкладываю размер дома. Пояснение к картинкам. Красные цифры - теплопотери, черные цифры - площадь помещения, синие размеры

0
dsergik
dsergik
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Минск

Сообщений: 41

09.02.2016 в 12:59:05

iv.iv, Спасибо. Буду знать.

Как же не хочется ставить коллекторную систему. Обойдется мне в копейку. Какая труба ставится от котла до коллектора? Я имею ввиду материал. Еще. Как делается балансировка системы? Какие нужны инструменты и оборудования. Ребята, посоветуйте как лучше сделать разводку отопления?

0
dsergik
dsergik
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Минск

Сообщений: 41

09.02.2016 в 13:58:41

Нарисовал я коллекторную схему и то на первый этаж и то не до конца. Это жесть товарищи! У меня вопрос, а обязательно ли подводить к коллектору по каждому радиатору? Или можно допустим объединить три радиатора и пустить на коллектор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу