Здравствуйте! Возникла потребность защиты от гидроудара после неприятного инцидента. Суть в следующем: Живу в пятиэтажке, на последнем пятом этаже. Имею в доме один стояк с холодной водой (+ВПГ). Хронически не хватает давления. Сезонно, всегда летом, временно, в часы пик по вечерам. Для сечения сего недуга был вынужден установить повышающий насос, в частности Wilo PB-088EA. Всё замечательно, жизнь наладилась, давление и вода из крана появились всесезонно, но тут произошло следующее: один шибко умный хозяин квартиры на первом этаже решил сам поменять входной в квартиру кран на стояке. Перекрыл стояк, слил с него воду, заменил кран и неизвестно как (возможно резко) запустил стояк. В итоге высокое давление, смесь сжатого воздуха в стояке + вода, в виде гидроудара прилетело ко мне на пятый и упёрлось в повышающий насос, разнеся какие-то пластиковые части между помпой и корпусом, появилась сильная течь и за 20 минут были затоплены этажи с 5 по 1. И вот возникает ВОПРОС: как защититься от таких вот сильных гидроударов извне, не внутри квартирной разводки, а извне. Варианты которые я нашёл своими силами в сети:
-
- Мембранный гаситель гидроударов Valtec VT.CAR19.I.04001, он же расширительный бак 0,162 л для компенсации гидроудара, с макс.рабочим давлением в 10 бар, предельным давлением при гидроударе в 20 бар;
-
- Амортизаторы гидроудара типа Officine Rigamonti "Hammer Stop", FAR FA 2895 12, Caleffi 525 "Antishock" получается поршневого типа с макс.рабочим давлением в 10 бар, предельным давлением при гидроударе в 50 бар;
-
- Отсечные и регулирующие клапаны с пневмоприводом типа ASCO JOUCOMATIC E290, 290, с пластиковым пневмоприводом TORK серии PP91.03. Прилагаю схему (набросал от руки):