Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

04.07.2016 в 09:10:41

Собираюсь менять полностью систему водоснабжения в квартире (схема представлена ниже), хотел бы услышать советы профессионалов по подбору комплектующих! Может есть у кого уже готовые решения?

0
Аватар пользователя
TintoBraas98

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Клин

Сообщений: 88

04.07.2016 в 12:51:19

Готовы потратить на инженерку 55000р.? Если да, тогда вот вам смета: Краны запорные Овентроп, грязевик ФАР, счетчики ХВС/ГВС Ителма, обратный клапан Итап (пластиковое или стальное седло...вам выбирать), фитинги Виега, фильтры и редукторы ФАР, коллеторы ФАР, трубы Рехау+водорозетки.

0
Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

04.07.2016 в 17:49:32

TintoBraas98 написал: Готовы потратить на инженерку 55000р ?

TintoBraas98, А более дешевый вариант 15-20 т.р., без труб и водорозеток?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.07.2016 в 18:46:08

Краны, грязевик, ОК- Итап, редуктор давления Валтек, коллектора Люксор, трубы+водорозетки Stout... Здесь посмотрите - почитайте: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/

0
Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

05.07.2016 в 09:39:40

Спасибо за рекомендации!

0
Аватар пользователя
TintoBraas98

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Клин

Сообщений: 88

05.07.2016 в 09:56:02

ndv, Полипропилен вам в помощь, и не надо вам никаких коллекторов))) и подключение должно быть последовательным.

0
Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

05.07.2016 в 10:25:43

TintoBraas98 написал: ndv, Полипропилен вам в помощь, и не надо вам никаких коллекторов))) и подключение должно быть последовательным.

TintoBraas98, Сейчас последовательное подключение в квартире! На входе Металлическая труба 1/2 - грязевик - редуктор давления (производитель не известен, ставил застройщик) - счетчик - полипропилен 1/2. В данной системе меня не устраивает то, что когда моешься в душе и открывают второй кран в квартире, падает давление и тебя обжигает кипятком! Коллектор не решит данную проблему?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.07.2016 в 10:30:00

А какое у вас давление на входе, этаж, диаметр стояка?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.07.2016 в 11:50:35

ndv написал: Коллектор не решит данную проблему?

Если есть существенное падение давления на участке до предполагаемого места его установки - НЕ решит. При нормальной последовательной разводке нет такого эффекта ПО ЕЁ ВИНЕ.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

05.07.2016 в 12:14:33

ndv, скажите, а если открыть любой кран холодной воды РЕЗКО, то струя равномерная по силе, или первую секунду пууух напор сильнее как бы выплевывает, а потом уменьшается?

0
Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

05.07.2016 в 12:36:37

andrewkhv написал: а какое у вас давление на входе, этаж, диаметр стояка?

andrewkhv, К сожалению нет манометра для проверки давления на входе! 4 этаж 16 этажного дома, стояк защит, попробую вечером до него добраться.

0
Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

05.07.2016 в 12:39:10

ndv, скажите, а если открыть любой кран холодной воды РЕЗКО, то струя равномерная по силе, или первую секунду пууух напор сильнее как бы выплевывает, а потом уменьшается ?

SunFire, Равномерная по силе и напор очень хороший, даже в последнее время кран на входе(шаровой) открываю не полностью! Может редуктор не рабочий?

0
Аватар пользователя
satrap

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тюмень

Сообщений: 609

05.07.2016 в 13:00:20

ndv, У вас последовательная схема, видимо выполнена единым малым диаметром ПП вот и происходит сильное взаимное влияние. Магистральная линия в последовательной схеме должна быть диаметром больше чем отводы от неё. Каким внешним диаметром у вас выполнены элементы схемы?

0
Аватар пользователя
ndv

Местный

Регистрация: 30.06.2016

Краснодар

Сообщений: 20

05.07.2016 в 13:32:15

satrap написал: ndv, У вас последовательная схема, видимо выполнена единым малым диаметром ПП вот и происходит сильное взаимное влияние.

satrap, Да, Вы правы последовательная схема выполнена ПП 1/2 диаметра. От основного стояка(диаметр не могу сказать, т.к. трубы зашиты, но точно более 1/2) идет врезка металлической трубы на 1/2 дюйма, шаровой кран 1/2, грязевик 1/2, редуктор 1/2, счетчик 1/2, ПП 1/2.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

05.07.2016 в 13:34:42

ndv, ну так если Вы в начальной точке задавили напор шаровым краном, вот и получилось сильное заужение на входе, поэтому и сильное влияние потребителей. Если напор сильный - уменьшать его редуктором. Редуктор, наверняка, поршневой? И давно заклинил?