Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.06.2006 в 19:10:24

дикий конденсат на холодном стояке в туалете, чем жарче на улице, тем больше. Как избавиться, посоветуйте.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

28.06.2006 в 19:52:38

  1. На стояки одеть термоизоляцию (Термофлекс, Accotube и т.п).
  2. Организовать вентиляцию или привести штатную систему вентиляции в рабочее состояние.
0

in my humble opinion

parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

28.06.2006 в 21:34:30

Во истину - коротко и ясно отвеченно..Kvostом..Добавить нечего..

0
Fuzzy
Fuzzy
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Москва

Сообщений: 141

29.06.2006 в 08:59:57

И ещё, на всякий случай, убедиться на 100%, что это конденсат. У нас был случай: тоже стояк холодной воды "потел", но ближе к лету "потеть" стал больше. Тоже решили, что из-за повышения окружающей температуры. В итоге оказалось, что в стояке под самым-самым потолком образовалась трещинка или дырочка и оттуда сочилась вода. Не знаю как, но вода умудрялась растекаться по всей площади стояка, создавался эффект, что это действительно просто много конденсата. Поняли свою ошибку только через пару недель, когда течь стало ощутимо больше (хотя могли заметить раньше, т.к. вверху около 2 см длины стояка были заметно суше остального).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121103

29.06.2006 в 10:56:04

Kvost написал :

  1. Организовать вентиляцию или привести штатную систему вентиляции в рабочее состояние.

В данном случае улучшение вентилляции только добавит конденсата...

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

29.06.2006 в 13:21:27

Fuzzy написал : И ещё, на всякий случай, убедиться на 100%, что это конденсат.

Совершенно верно. Конденсат летом штука маловероятная. Если только вода поступает очень холодной, из скважины например. Вот зимой конденсат более вероятен. очень сильно зависит от влажности в квартире. Когда у меня папа держал дома кучу растений то даже бачок унитаза ощутимо "потел". Сейчас когда я ликвидировал все эти заросли стало абсолютно сухо летом и зимой(за редкими исключениями).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121103

29.06.2006 в 14:03:55

Ярослав_М написал : Конденсат летом штука маловероятная

Именно летом!!!

Т.к. влажность воздуха выше.... особенно, если жарко и дожди ...

0
Сулейман
Сулейман
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

29.06.2006 в 14:12:58

BV написал : В данном случае улучшение вентилляции только добавит конденсата...

Надо сделать и первое, и второе из предложенного Kvostом :-)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.06.2006 в 14:48:02

2vik1

Только не забудьте спросить, у советчиков(особенно у тех, кому добавить нечего), как это правильно сделать. Т.к. просто упаковать трубы - не поможет. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2006 в 16:38:03

Спасибо за ответы, только вот мнения разделились по поводу вентиляции, и как всё-таки лучше теплоизолировать?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.06.2006 в 18:56:00

2vik1 Ну раз молчат...

Теплоизолировать:

  1. Работа производится во время наибольшей температуры в трубах - т.е. когда разбор воды минимален, и она, находясь в стояке неподвижно, прогревается.
  2. Трубы протираете и высушиваете(это обязательное условие).
  3. Оборачиваете трубы теплоизолятором. Только следует учесть, что теплоизолятор должен плотно облегать трубу, а не болтаться на ней. Для теплоизоляции мест присоедиенния фитингов и арматуры и спользуется специальная самоклеющаяся лента. Все.

Вентиляция - всегда и везде давала только положительный результат. Вентиляцию следует увеличить.

Если начинать экперименты, то лично я бы начал с увеличения вентиляции - вполне может статься, что одно это решит ваши проблемы. Если будете устанавливать в короб вентилятор, то делать это надо с таким условием, чтобы воздух вентилятором загонялся в короб с низу. Именно загонялся и именно снизу. Загонялся для того, чтобы он попадал во все мыслимые щели, а снизу - потому что он там холоднее. Собственно вот так...