Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2945800

ps1x написал :
Жидкий наплыв анаэроба на краю резьбы - это излишек, на соединение никак не влияет, кто-то вытирает его сразу, кто-то нет. Может и через 3 дня не потерять пластичности. Вы попробуйте приложить усилие к соединению. Скорее всего уже все давно полимеризовалось.

Ну если так то это хорошо, но я думал что этот наплыв будет показателем полимеризации, поэтому и не убрал его. Если погреть только что закрученое соединенние горелкой, на сколько увеличится скорость застывания?

Нашел "не вытертое" соединение, собранное на Siseal средней фиксации, которому около 2-х месяцев. Наплыв до сих пор не кристаллизовался и не потерял пластичности, хотя внешний слой немного подсох. Вывод: наплыв не является индикатором и не несет никакой нагрузки, т.к. рекомендованными условиями для кристаллизации является зазор где-то 0.3-0.6 мм.

Подскажите,а не разрушает ли герметик Huskey 400 (и ему подобные) резиновые уплотнения? Хочу применить данную смазку для смазывания резьбы и сальников в кран буксе смесителя,а то что-то туго крутится,разобрал,а там уже подкисла поверхность.Внутри два колечка резиновых,по идее EPDM резина должна быть.

Всем привет,кто пользовался таким герметиком? Есть ли отзывы о нём какие?

Анаэробные клеи WEICONLOCK применяются для пассивных материалов, таких как высоколегированная сталь, хром, цинк, никель и алюминий.

WEICONLOCK - однокомпонентные, анаэробные клеи и герметики, предназначенные для металлических соединений. Продукция WEICONLOCK быстро, надежно и экономично фиксирует, закрепляет и герметизирует все виды резьбовых, цилиндрических и трубных соединений.

WEICONLOCK полностью заполняет, к примеру в резьбовых соединениях, резьбовой зазор и создает тем самым максимальный контакт с поверхностью. WEICONLOCK идеален для фиксации, закрепления и герметизации винтов, а также трубных узлов и резьбовых участков. Подшипники, муфты, болты и другие фуговальные части в ходовых и прессовых посадках будут надежно укреплены.

WEICONLOCK остается жидким пока есть доступ кислорода. Процесс затвердевания начинается лишь тогда, когда в фуговальном углублении есть контакт с металлом и нет доступа воздуха.

Все типы WEICONLOCK устойчивы ко многим распространенным в промышленности химикалиям, в частности моторным маслам и бензинам.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Нанесение анаэробного герметика LOXEAL 53-14

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Тест анаэробных герметиков Siseal - на прочность!

ps1x написал :
Нашел "не вытертое" соединение, собранное на Siseal средней фиксации,

...\
Как вообще Siseal средней фиксации себя ведет ?
От какого усилия он раскручивается?

Ищу анаэроб средней фиксации, но чтобы раскручивался от ооочень хорошего усилия.

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

ForwardLook написал :
Как вообще Siseal средней фиксации себя ведет ?
От какого усилия он раскручивается?

Вполне неплохо себя ведет. Без нагрева в свое время отвернуть 3/4-соединение не смогли. Грели термофеном, в итоге раскрутили с изрядным усилием. Усилие в цифрах, понятное дело, не замерил тогда.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

ForwardLook написал :
Ищу анаэроб средней фиксации, но чтобы раскручивался от ооочень хорошего усилия.

Loctite 243

Sergey N написал :
Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение
Как вообще Siseal средней фиксации себя ведет ?
От какого усилия он раскручивается?
Вполне неплохо себя ведет. Без нагрева в свое время отвернуть 3/4-соединение не смогли. Грели термофеном, в итоге раскрутили с изрядным усилием. Усилие в цифрах, понятное дело, не замерил тогда.

Т.е. "средний" Siseal без нагрева тоже не отвернуть ?

ForwardLook написал :
"средний"

средний - это белый или синий?

п.с.
сам ищу герметик - замену льну с пастой, что б можно было открутить если надо, без проблем..

mstrct_lab написал :
средний - это белый или синий?

п.с.
сам ищу герметик - замену льну с пастой, что б можно было открутить если надо, без проблем..

ForwardLook,
меня смутил вот этот синий, тоже средний

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Насколько безопасны эти герметики?
Токсичны ли?
Насколько долговечны?
Как держат давление?
Если перечень Снипов гостов и тд

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Как герметики анаэробы ведут себя в отоплении?

polarrus написал :
Насколько безопасны эти герметики?
Токсичны ли?

Ряд герметиков имеют сертификаты для использования в трубопроводах с питьевой водой.
Тот же Siseal имеет сертификат DVGW (Допуск к применению с питьевой водой:
В соответствии с DIN EN 751-1, DVGW №NG -
5146BM0329).

polarrus написал :
Как держат давление?

Хорошо

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

ForwardLook написал :
Т.е. "средний" Siseal без нагрева тоже не отвернуть ?

Мы не смогли. Допускаю, что в некоторых случаях можно, хотя сомнения достаточно велики.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Гель анаэробный "Сантехмастер" зеленый тюбик 60гр

Продукт зеленого цвета, средней степени фиксации. Рекомендован для соединений диаметром до 1 дюйма.

Анаэробные уплотнители полимеризуются в зазоре резьбы при комнатной температуре в отсутствие кислорода воздуха. Контакт с металлической резьбой имеет решающее значение. Вместе с этим, СантехмастерГели могут быть нанесены и на незначительно замасленную поверхность. Имеют адгезию к металлу и образуют высокопрочное уплотнение, способное выдерживать значительные давления, перепады температур, механические воздействия, и устойчивое к различным видам сред (вода, природный газ, ацетон, спирт, фреон, бензин, моторное масло, антифриз, тормозная и трансмиссионная жидкость).

Преимущества:
– герметизация без пеньки и пасты;
– не дают усадки или расширения при отверждении;
– простота монтажа трубопроводной арматуры;
– надежная фиксация фитингов;
– нет риска засорения фильтров и узких проходов;
– стойкость в различных средах.
– защита соединения от коррозии.

Рабочая температура соединения от -55°C до +150°C.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Гель анаэробный "Сантехмастер" синий тюбик 60гр

А я вот недавно клеил Loxeal 18-10 (слабая фиксация). Белая жижа, не течет, намазывал на резьбу палочкой. Сохнет минут 20-30. Откручивал одну 3/4 резьбу на второй день большим разводным ключиком - не смертельно, но очень даже крепко. При чем по всей длине откручивания крутилось тяжело. Сначала думал, что нужно купить клей средней фиксации, но теперь не жалею - слабой фиксации хватает с головой и не нужно ничего греть если что. Стоит в Киеве 125грн за 50мл тюбик. Это 15 долларов. Как ни странно, в нете только одна фирма в Киеве продает продукцию Loxeal.

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Насколько долговечны такие герметики?
Есть ли у них испытания на различные типы воды по хлору, ПШ и тд
В чём слабые стороны таких герметиков?

Я вот пока очкую такие использоват и испытывать на людях

polarrus написал :
Насколько долговечны такие герметики?
Есть ли у них испытания на различные типы воды по хлору, ПШ и тд
В чём слабые стороны таких герметиков?

Я вот пока очкую такие использоват и испытывать на людях

Так люди не будут пить эти герметики. Он засох и все. Попробуйте сами. Плюс забугорные сертификаты есть как для питьевой воды так и для других сред. Почитайте мануалы и сертификаты на сайтах производителей - лучше Вам никто не подскажет.

делал водопровод, собирал железо на локтайт.
сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть.
осмотрел другие соединения - все сухо.
причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления.
с чем это может быть связано?
арматура валтековская, вся была новая.
жир попал?

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

firesanek написал :
делал водопровод, собирал железо на локтайт.
сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть.
осмотрел другие соединения - все сухо.
причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления.
с чем это может быть связано?
арматура валтековская, вся была новая.
жир попал?

Если жир попал то почему заплакало только через год?
Такого в западных сертефикатах и рекламных проспектах не прочитаеш

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

firesanek написал :
делал водопровод, собирал железо на локтайт.
сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть.
осмотрел другие соединения - все сухо.
причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления.
с чем это может быть связано?
арматура валтековская, вся была новая.
жир попал?

Возможно перед нанесением клея на соединение попала вода, диаметр резьбы не соответствует диаметру, на который рассчитан клей. Или клей не набрал нужную силу до подачи давления воды. Чтобы клей быстрее набрал силу нужно соединение прогреть строительным феном в течение 5 минут при температуре 50-90 гр. С.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Sergey N написал :
Вполне неплохо себя ведет. Без нагрева в свое время отвернуть 3/4-соединение не смогли. Грели термофеном, в итоге раскрутили с изрядным усилием. Усилие в цифрах, понятное дело, не замерил тогда.

Термофеном греть бесполезно - нехватает мощности, отвод тепла металлом слишком большой. По этой причине им нельзя даже снять краску на трубе. Только паяльной лампой или газовой горелкой приличной мощности.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

firesanek написал :
делал водопровод, собирал железо на локтайт.
сейчас заметил что одно соединение плачет (ОК и ввод в счетчик воды). плачет очень медленно - успевает высохнуть.
осмотрел другие соединения - все сухо.
причем плакать начало спустя почти год после сборки и подачи давления.
с чем это может быть связано?
арматура валтековская, вся была новая.
жир попал?

А трубопровод для горячей воды? Если это так и к тому же склеены соединения из металлов с разным коэффициентом теплового расширения, то при нагревании и охлаждении клеевой шов мог треснуть. Через микротрещины может сочиться "слеза".

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

Sabre написал :
Термофеном греть бесполезно - нехватает мощности, отвод тепла металлом слишком большой.

Не-не-не. В итоге мы разобрали то соединение именно термофеном, выставив температуру и поток побольше. Так что практически доказано, что 3/4 на герметике средней фиксации разобрать с помощью строительного фена можно.
Хотя согласен, что в большинстве случаев горелка может оказаться удобнее и быстрее.

Sergey N написал :
Не-не-не. В итоге мы разобрали то соединение именно термофеном, выставив температуру и поток побольше. Так что практически доказано, что 3/4 на герметике средней фиксации разобрать с помощью строительного фена можно.
Хотя согласен, что в большинстве случаев горелка может оказаться удобнее и быстрее.

А зачем вообще в сантехнике герметики средней фиксации? То есть те герметики, которые с супер-феном или паяльной лампой хрен раскрутишь? Я вот клею герметиком слабой фиксации. На третий день нужно было раскрутить 3/4 кран так самым большим разводным ключиком еле-еле раскрутил. И откручивалось очень тяжело по всей длине, а не только сначала. Лично мне кажется, что в сантехнике нет смысла клеить герметиками средней фиксации.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Dima007 написал :
А зачем вообще в сантехнике герметики средней фиксации? То есть те герметики, которые с супер-феном или паяльной лампой хрен раскрутишь? Я вот клею герметиком слабой фиксации. На третий день нужно было раскрутить 3/4 кран так самым большим разводным ключиком еле-еле раскрутил. И откручивалось очень тяжело по всей длине, а не только сначала. Лично мне кажется, что в сантехнике нет смысла клеить герметиками средней фиксации.

Ну а если соединение находится рядом с насосом, который сильно вибрирует? Клей слабой фиксации разрушится.