Виктор771, здравствуйте. В вашем случае датчик ионизации пламени не реагирует на наличие пламени. На горелке он является средним электродом. Необходима замена сломанного электрода и зачистка остальных от нагара. Также возможен прогар проводов, подходящих к электродам – эти провода можно подрезать на 1-2 см. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться с 9 до 18 часов московского времени на нашу горячую линию технической поддержки по телефону 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
Колонка Oasis турбированная, колонке 1.5 года, где то с месяц назад стала плохо включаться раза с пятого. Сейчас надо кран раз 30 открыть закрыть чтобы включилась. Открываю кран загорается дисплей, начинает работать турбина и все на этом, секунд через 15 перестает работать турбина и остается гореть только дисплей. Бывает еще включиться поработает минуту и тухнет.
Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
Добрый день у меня газовая колонка ОАЗИС 16...Срок владения 2 года...начала слабо бежать горячая вода..снял крышку вытащил горелку..думал помыть теплообменник , а он прогорел и вся подводка гибкая горячей воды забита шлаком...вопрос можно ли пользоваться таким теплообменником и почему шлак гонит как избавиться от него чтобы систему не засорял
Славик64 написал:
Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
Разобрал микрик и почистил контакты, теперь зажигается как новая. Но теперь колонка тухнет через 5 секунд. Открываю кран, колонка зажигается работает 5 сек, потом тухнет газ и турбина перестает крутиться и остается гореть только дисплей. Средний элктрод почистил, провод на 1 см обрезал, результата нет.
Ничего не накосячили?
В наших краях турбо редкость(одну встретил и то навая была), поэтому косяки не знаю.
Хочется про вытяжку сказать, но ... А приток какой там?
пс для приличия какую нить фотку скинули, хотя бы вид с окна, чтоль.
Славик64, приток воздуха наверное никакой. Пластиковые окна и двери + хорошо утеплен потолок. Колонка у родителей стоит, завтра поеду попробую перед включением колонки дверь открыть и проветрить. Рядом еще в метре стоит печка газовая, но над ней вытяжка стоит. Попробую еще новый микрик прикупить, если не поможет то буду вызывать мастеров с города.
Славик64, вот взял заклепал))) теплообменник сторона к задней стенке дырка в 5 рублей...блин щас собираю забыл какие куда провода...нет фото подключения проводов? почти на полную вообще использовали(((
Славик64 написал:
Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
Разобрал микрик и почистил контакты, теперь зажигается как новая. Но теперь колонка тухнет через 5 секунд. Открываю кран, колонка зажигается работает 5 сек, потом тухнет газ и турбина перестает крутиться и остается гореть только дисплей. Средний элктрод почистил, провод на 1 см обрезал, результата нет.
Поднял выше средний электрод и колонка перестала тухнут, работает как новая.
Здравствуйте, мастера.
Купил газовую колонку "OASIS RG-24".
Только что поставил и всё подсоединил.
Поскольку раньше никогда не сталкивался с автоматическими колонками, то не знаю как настроить.
А проблема в следующем: 1. включаю воду 2. Автоматика отрабатывает, как мне представляется, -как положено, т.е. включается табло температуры, затем поджиг, горение и.... отключается!
Для того, чтобы опять включилась, достаточно: выключить воду и снова включить!
И "опять двадцать пять", т.е. зажигается нормально; некоторое время (10-30 сек) горит и после этого гаснет (прекращается подача газа).
Выключив на время воду и затем снова включив, зажигаем и колонку.
Что подскажете?