dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

12.10.2007 в 15:11:41

Остановил свой выбор на коллекторах TIEMME + минишаровые краны Бугатти ( мама-папа)

Вопрос: планирую сделать разводку системой TECEFlex. Для подсоединения трубы к коллектору есть два вида соединения: 1) Соединение прямое с внутренней резьбой 16 x 1/2" http://www.rusklimat.ru/catalog/tubing-fittings/teceflex-pipeline-systems/connections/370.html 2) Соединение прямое с внутренней резьбой (накидная гайка) евроконус 16 http://www.rusklimat.ru/catalog/tubing-fittings/teceflex-pipeline-systems/connections/368.html

Вопросы: 1) подойдет ли 1) вид соединения для коллектора ? Удобно ли его монтировать? 2) под какую резьбу или вид коллектора можно использовать 2) вид соединения?

0
Проходил
Проходил
Местный

Регистрация: 24.09.2007

Москва

Сообщений: 203

12.10.2007 в 15:14:17

А в Русклимате чего Вам ответили?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

12.10.2007 в 15:23:17

Ничего не ответили(((((

Как я понимаю пд второй вид фитинга подойдет спец. резьба, а не обычная трубная

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.10.2007 в 15:38:50

2dimmmm80
Я бы ФАР посоветовал,вот ссылки на коллектора и концовки под PEX. http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=401&lv=3&pc=397 http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=235&lv=3&pc=232

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

12.10.2007 в 15:55:28

По поводу FAR: там есть коллекторы с трубной или метрической резьбой. Как я понял- трубная подойдет под соединение 1) а метрическая резьба(евроконус) под фитинг 2).

В FAR мне не очень нравятся вентили. Все же забиться могут и потечь со временем в отличие от шаровых. А так коллектор очень даже не плох.

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

12.10.2007 в 17:55:44

dimmmm80 написал : В FAR мне не очень нравятся вентили. Все же забиться могут и потечь со временем в отличие от шаровых. А так коллектор очень даже не плох.

фар бывают запорные а бывают регулировочные. берите запорный и всё.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

12.10.2007 в 19:05:21

dimmmm80 написал : В FAR мне не очень нравятся вентили. Все же забиться могут и потечь со временем в отличие от шаровых.

соски с тм коллектора отвалятся раньше, чем фар забьется

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

12.10.2007 в 20:14:13

А почему не сделать всё одним производителем? Овентроп например?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

13.10.2007 в 02:22:42

dimmmm80 написал : Как я понял- трубная подойдет под соединение 1) а метрическая резьба(евроконус) под фитинг 2).

Трубная резьба-под концовки евроконус,метрическая-под свои,Фаровские,концовки с двумя резинками.

Do Home Yourself написал : соски с тм коллектора отвалятся раньше, чем фар забьется

Эт точно:)

mmx133 написал : фар бывают запорные а бывают регулировочные. берите запорный и всё.

Нет у фара коллекторов с шаровыми кранами,запорные-такие же регулируемые,только под отвертку. http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=407&lv=3&pc=403

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

13.10.2007 в 11:04:32

ДОКА написал : Нет у фара коллекторов с шаровыми кранами,запорные-такие же регулируемые

. ДОКА, мне для медной разводки хотелось бы поставить коллектор на 1" с 4 отводами по
1/2.
Я понял, что вообще FAR лучшие, - но мне "регулируемость" совершенно не нужна (см. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41135) Имеет ли смысл брать магистральный именно FAR +вкрутить миникраны bugatti 1/2? Или лучше "так называемый" запорный от FAR?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

13.10.2007 в 13:17:48

Peterjela написал : Я понял, что вообще FAR лучшие, - но мне "регулируемость" совершенно не нужна

Она может внезапно понадобиться:)

Peterjela написал : Имеет ли смысл брать магистральный именно FAR +вкрутить миникраны bugatti 1/2?

Угу,а потом еще американки под пайку?-зачем такие усложнения? Ставьте регулируемые коллекторы с метрической резьбой(не хотите регулировать-откройте его на полную:))
http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=401&lv=3&pc=397 И к нему концовки на выбор http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=233&lv=3&pc=232 Запорный коллектор фаровский стоит практически столько,сколько и регулируемый.Оличается только отсутствием пластикового маховичка с надписями и наличием хромированного колпачка,закрывающего регулировочный винт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.