21.10.2007 в 23:37:06
Посоветуйте пожалуйста - чем лучше крепить водонагреватель.
Водонагреватель Ariston slim 80л. Вешать собираюсь в туалет на заднюю стенку.
Стена - бетонная вентиляционная шахта (задняя стенка туалета - дом 137серии ГДСК).
Толщина 40мм.
Будет ли нормально держать такой вариант:
Пробурить стену насквозь, в стену вогнать анкеры с расклинивающейся гайкой (типа такого:
И еще вопрос. Ухо крепления бойлера без отверстий, имеет вид: ____________________________ |_/-------\_________/-------\_|
Средняя часть приварена к корпусу бойлера, длина углублений около 10-12см. Достаточно ли повесить бойлер на 2 анкера или лучше на 4, разсметив ихпо краям каждого углубления?
22.10.2007 в 00:06:55
Или лучше не извращаться и взять анкерные болты (типа
22.10.2007 в 19:50:22
В итоге купил Sormat PFG IR M8-20:
Завтра буду вешать. Покритикуйте выбор плз, и скажите - вешать непременно на 4 анкера или достаточно 2х?
22.10.2007 в 23:18:18
Нда, похоже я поторопился.
Попробовал засверлить отверстие под анкер, оказалось, что фактическая толщина коробки всего 30мм. А 40, которые я намерял раньше - толщина "кирпича", которым была заложена часть окна вент канала :(
Реально вообще повесить бойлер с рабочим весом около 110кг на такую стену? Прочитал здесь про вариант с трубами, упираемыми в пол, на которых вешается бойлер. К сожалению у меня такой вариант не сработает - внизу вплотную к стене проложены трубы водоснабжения.
23.10.2007 в 01:11:54
player1 написал : Реально вообще повесить бойлер с рабочим весом около 110кг на такую стену?
Вам виднее ;)
player1 написал : внизу вплотную к стене проложены трубы водоснабжения.
Можно трубы-опоры отодвинуть от стены и от труб водоснабжения.
23.10.2007 в 09:23:44
Wazawai написал : Можно трубы-опоры отодвинуть от стены и от труб водоснабжения.
Тогда бойлер будет мне на шею давить во время размышлений о смысле жизни :( Туалет не такой длинный как хотелось бы.
23.10.2007 в 10:53:16
А как вариант сделать опору из балок, прикрученных к боковым стенкам ?
23.10.2007 в 11:01:01
VladM написал : А как вариант сделать опору из балок, прикрученных к боковым стенкам ?
Боковые стенки такие же по 30мм. Причем справа доступ к стене есть, а вот слева проходят стояки канализации и холодной воды. Может и не получится подлезть.
23.10.2007 в 11:05:11
А 4 анкера по 40мм длиной, с болтами М6 удержат этот бойлер?
Бетон все-таки армированный, если отверстия под анкеры сделать поменьше диаметром (10мм) - потянет стенка?
Снизу, для страховки, потом соорудить каркас из металл. труб или действительно - перекладину на боковые стенки попробовать.
23.10.2007 в 11:07:39
Родителям вешал плоский Аристон на 50 литров на задней стороне туалета - тонкая перемычка-стена между унитазом и сантехшкафом. На самом деле эта стена армирована сеткой 10*10см. Взяли два куска 12слойной фанеры приблизительно 20*40см и закрепили 5 болтами насквозь с двух сторон стены. И с наружи привернули крючки толстыми шурупами из комплекта. Висит - не шолохнется уже три года.
23.10.2007 в 11:21:00
Спасибо всем за советы!
player1 написал : А 4 анкера по 40мм длиной, с болтами М6 удержат этот бойлер?
Сам спросил, сам нашел :) Для PFG M6 допустимая нагрузка в бетоне 2,3кН, т.е. 230кг. Даже умножая на рекомендованный для рабочих нагрузок коэффициент 0.25 получаем 57,5кг, т.е. бойлер спокойно сможет висеть на двух таких анкерах. Думаю от 4х хуже не будет, пусть даже 2 из них будут "страховочные".
Блин, главное быть уверенным в стенке... что имеем:
Вент. шахта в доме 137 серии ГДСК (панели "ЗАО Блок") общей шириной 90см, ребра жесткости/перегородки на расстоянии примерно 10см от края. Глубина 36см до задней стенки.
Бетон 30мм с армированием проволокой ок. 2-3мм толщиной.
13.12.2009 в 16:10:10
Итого - два года висит - без вопросов.
А в стене действительно напихано арматуры через каждые 10см, да еще с камушками. Крепкая стенка оказалась.
19.05.2013 в 18:12:03
Столкнулся с такой же проблемой - повесил на 4 нейлоновых дюбеля Fisher 8*50 мм. На два крюка толщиной 6 мм и два шурупа 6*45 мм. Бак весит 22г, емкость 50 л. При сверлении стены с удивлением узнал что толщина от 60 до 70 мм. Будет держать надежно - сам висел на баке (130 кг вместе).
19.05.2013 в 19:59:24
Я на такую стену вешал 100л бойлер. Две профтрубы 25х50, от пола до чуть выше чем верхнее крепление бойлера. Из профтрубы вывел по болту 10мм, чтобы повесить бойлер. Профтрубу закрепил каждую на 4 забивных дюбельгвоздя 8мм.
5 лет провисел все нормально
20.05.2013 в 14:10:26
DmitryM написал : Две профтрубы 25х50, от пола до чуть выше чем верхнее крепление бойлера.
Идеально ещё и в потолок такие трубы закрепить немного. Чтобы железно на анкерах в стенке усилие на вырыв не появилось, а только на срез.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу