Аватар пользователя
freetron

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

18.02.2008 в 00:22:12

Всем доброго времени суток!

Хочу спросить у людей с хорошими теоретическими знаниями по сантехнике. Какая ПРАКТИЧЕСКАЯ польза от обратного клапана на стояке? Ну что он нужен чтобы счетчик приняли без лишних вопросов понятно.

Попробую сам же ответить:

  1. устраняют подмес через водогрей или смеситель
  2. устраняют слив и завоздушивание стояка при отключении воды (есть сомнения на этот счет)
  3. чтобы не скручивали счетчик пылесосом ;) (типа они думают нет других способов)

Какие вижу недостатки:

  1. при гидроударе в участке обр.клапан-редуктор сохраняется высокое давление
  2. доп. сопротивление воде, лишние соединения

Какие будут мысли?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.02.2008 в 01:19:49

2freetron Я не супер спец, и к Вашим словам даже добавить нечего :)

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

18.02.2008 в 06:15:09

Главный плюс, имхо, твой срач в общий водопровод уже не попадет. Например , ты моешься в ванной после трудовой смены, душевая трубка лежит в ванне. В этот момент воду отключили и весь твой трудовой энтузиазм пошел в систему питьевого водоснабжения.Из стиралочек при ломаном клапане тоже запросто уйдет. Главный минус - вода пришла, постояла, нагрелась, расширилась и .

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

18.02.2008 в 09:51:53

2Байпасс - Что ж вы за слова такие употребл... Ой, используете?

;)

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.02.2008 в 22:58:04

Поясните, пожалуйста, каким образом грязная вода из стиралки попадет в трубу водоснабжения? Она ж самотеком протекает через кювету с порошком - и обратно ее никакое отключение воды не поднимет... если я правильно понимаю

0
Аватар пользователя
The pupil

Местный

Регистрация: 15.02.2008

Москва

Сообщений: 149

19.02.2008 в 01:40:30

Байпасс написал : Главный минус - вода пришла, постояла, нагрелась, расширилась и .

вот это точно главный минус!без гидробака необойтись.(проверено)

0
Аватар пользователя
Санмикс

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 33

26.02.2008 в 16:44:42

freetron написал :

А каким образом с помощью пылесоса можно скрутить счетчик при герметичной системе?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.02.2008 в 16:56:18

Байпасс написал : Главный минус - вода пришла, постояла, нагрелась, расширилась и

куда пришла и какая вода?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.02.2008 в 20:16:21

сансэй написал : куда пришла и какая вода?

Жуем! Пришла к табе в квартиру холодная вода (например 5*С). Ты ей вставные зубья помыл и кран закрыл. В трубе осталась вода до клапана с вышеуказанной температурой. От окружающего воздуха, если ты живешь не в яранге, вода нагреется до 20-22*С. При этом она, падла, расширяется. А расширяться то ей некуда -клапан запернутый. Вот она и начинает безобразничать.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.02.2008 в 20:44:00

Conix написал : Поясните, пожалуйста, каким образом грязная вода из стиралки попадет в трубу водоснабжения? Она ж самотеком протекает через кювету с порошком - и обратно ее никакое отключение воды не поднимет

Когда вода в стояке уходит (сливают) разряжение достигает 8м (0,8бар) . Штаны из стиралки не утащит, а воду высосет запросто. Если , конечно, в обратный клапан стиралки срань попадет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115489

26.02.2008 в 23:07:29

Байпасс написал : Штаны из стиралки не утащит, а воду высосет запросто.

Эээээээ, вы себе хотя бы прилизительно представляете устройство стиральной машины? :) Или вы путаете водопровод с канализацией?

Байпасс написал : Если , конечно, в обратный клапан стиралки срань попадет.

И где по вашему, установлен этот чудный ОБРАТНЫЙ клапан?

0
Аватар пользователя
ASM

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

26.02.2008 в 23:21:13

Тут, видимо путаница по поводу обратного клапана на водопроводе и обратного клапана на канализации :))) По поводу первичного поста выскажусь, что в условиях массовой эксплуатации, избыточная надёжность лишней не бывает. Лучше пусть у всех клапана стоят, чем подмесы ГОДАМИ ловить... Да и один из вариантов мухлежа со счётчиками исключается. В общем, если посмотреть на клапана с точки зрения коммунальщиков, то от них одна польза. А сопротивление потоку они как бы и не создают, особено, если учесть, с каким сечением счётчик в "цепи" стоит...

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.02.2008 в 23:54:54

BV написал : Эээээээ, вы себе хотя бы прилизительно представляете устройство стиральной машины?

Ага.Сайчас объясню. Починил уже с десяток. В большинстве моделей есть рециркуляционный насос, который отработанную воду с низа бака снова подает на порошковый лоток. Таким образом вход заливной вход в момент работы все время находится под заливом. Как правило, такие машины снабжены аквастопом -по сути работает как обратный клапан -закрывается при снижении давления (типа при разрыве шланга. Так что, не переживай, наберешься еще опыта на форумах.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115489

27.02.2008 в 00:49:26

Байпасс написал : В большинстве моделей есть рециркуляционный насос,

Есть, но далеко не в большинстве....

Байпасс написал : Как правило, такие машины снабжены аквастопом -по сути работает как обратный клапан -закрывается при снижении давления

ой, опять правила .... :) В Боше например электроклапан на аквастопе.... Ну а то, про что говорим закрывается при появлении воды между внутренней и внешней оболочками шланга...

Вам бы было полезно полезно подучить теорию вероятности, а потом посчитать вероятность следующего события: "В стиралке сдох заливной клапан, и о счастье - в этот же момент вдруг начали сливать стояк" :) Успехов на ниве начинающего фантаста....

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

27.02.2008 в 00:51:53

Байпасс
и как зто она начинает безобразничать? ты воще о чём, сам то понял что сказал , или у тебя трубы из саломы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу