08.12.2008 в 09:09:16
Подключаю к чугунному стояку пластиковые патрубки. Горизонтальная фановая труба 110. Для перехода использую резиновую манжету (черная, снаружи гладкая, внутри ребристая). Пластик в манжете сидит хорошо. Смущает прилегание резины к чугуну. Чем грамотно загерметизировать это место? Чугунину перед соединением прошел круглой кордщеткой на дрели. Сейчас временно обмотал манжету льном, густо пропитал герметиком Unipack, вставил в сложенном состоянии и расправил кольцо с выдавливанием герметика. Ибо просто чугун-резина протекали. Дальше поставил пробку. Через неделю установка унитаза с использованием пластиковых патрубков. При окончательном монтаже использовать ту же технологию, или есть специальные средства для таких соединений?
08.12.2008 в 10:18:44
Есть манжеты разных производителей. Поищите другую из "шершавой" резины, в отличие от более гладких из резинопластика. Резиновые немного больше в диаметре и садятся намного плотнее.
Мишутк написал : Unipack
скорее всего смоется водой....
Мишутк написал : Чугунину перед соединением прошел круглой кордщеткой на дрели.
Если она не стала гладкой (возможно есть литники и/или впадины сверху и снизу) то можно пройтись абразивной насадкой на дрель....
08.12.2008 в 11:20:46
BV написал : Цитата:Сообщение от Мишутк Unipack
скорее всего смоется водой....
Даже с учетом прокладки льна? Лен намотал без просветов в несколько слоев, ширина на всю манжету (сантиметра 4), насквозь пропитал пастой, в чугун входит плотно, изнутри распирается как самой манжетой, так и вставленной в нее пластиковой трубой (с выдавливанием излишек пасты). Т.е. по сути и резина по чугуну плотно сидит, то из-за шероховатости чугуна просачивается вода.
А твердеющие герметики? Например силиконовый? Или еще что резиновоподобное твердеющее?
08.12.2008 в 11:40:49
Я на автомобильный силиконовый герметик всегда сажаю.
08.12.2008 в 11:57:06
2Мишутк ИМХО, льну там не место....
Так не делают....
Мишутк написал : А твердеющие герметики? Например силиконовый? Или еще что резиновоподобное твердеющее?
Дока советовал полууретановый слабо расширяющийся клей - герметик.
ИМХО, если купите нормальную манжету вам ничего не нужно будет. Почти ничего - кроме силиконовой водонерастворимой смазки - смазать чугун и манжету внутри и снаружи. Впрочем внутри и пластик и мыло сойдёт.
05.08.2013 в 01:27:22
у меня данный вопрос актуален:дом 62года, разводка канализации одна на две квартиры, то есть поменять горизонтальную разводку не могу. требуется: вывод чугунной трубы канализации для подключения ванны перейти на пластик. чем и как герметизировать стык? резинки из леруамерлена или не устанавливаются или подтекают. еще купил в леруа же переход пластиковый, но его, вероятно, надо герметизировать. чем и как? сложность в том что есть желание заложить доступ к данному узлу пеноблоком. завтра постараюсь сделать фото.
05.08.2013 в 10:32:21
кабалку забить например
05.08.2013 в 17:36:49
diff написал : кабалку забить например
каболка - крайний вариант.
хотелось бы иное решение.
герметики?
05.08.2013 в 19:05:25
cjfader написал : резинки из леруамерлена или не устанавливаются или подтекают.
резинка переходная с 123на110?Нужно просто все красиво почистить(чугун).....!
08.08.2013 в 11:03:54
А я всегда сверху делаю бандажик из церезита.Пока не подводил...
17.11.2013 в 02:40:49
Мужики, кто что скажет? Дом 1945 года 5-ти этажей, стояк канализации - 110 чугунина. У себя на втором этаже 2 года назад был вынужден менять стояк - трещины в раструбах и на поворотах. Ставили Ostendorf HT (PPs) DN-110. Под потолком (3,5 м) к верхней части обрезанной чугунины подключились через HTUG-110/124, верхний раструб равшаны от ЖЭК конопатили паклей с силиконовым герметиком, вроде пока держит, хотя это и не ... К нижнему обрезку у пола подключались также, на нее муфту ремонтную (надвижную) HTU, (не смог в Киеве найти муфту вставную HT DN 110/110).
Вначале немного сочилось нижнее соединение, потом заилило.
Сейчас приступаю к реконструкции ванная-туалет-кухня-коридор. Поскольку силиконовый герметик усадочный, плесень его полюбляет, да и есть необходимость заменить соединительный узел для подвода новой трубы, ВОПРОС:
17.11.2013 в 10:55:59
Если дом старый то в любом случае чугунная труба имеет овальную не круглую форму из за сточенного водой, низа трубы. Резинку почти всегда обильно намазываем силиконом втыкаем в раструб, и маленьким шпателем равняем сликон по шву.
Лён для этих целей 100% не подходит он для резьбовых соеденений.
17.11.2013 в 11:33:59
Muchitel написал : Поскольку силиконовый герметик усадочный,
Ничего не поняла в Вашей конструкции, не суть...Я сейчас везде где можно мажу SOUDAL FIX ALL. Не отдерешь потом.:)
18.11.2013 в 03:24:41
Конструкция:
Был бы внизу раструб на чугунине, или была бы в продаже муфта вставная HT DN 110/90 - не было бы и вопросов. Вот и спрашиваю совет, как в чугунную трубу с внутренним диаметром 102 мм вставить и загерметизировать полипропиленовую трубу с наружным диаметром 110? За ответы спасибо.
Теперь по поводу материалов:
Выбирая материалы для работы не мешало бы кроме росказней менагеров от торговли изучать листы технической документации производителей, что бы не получилось как в старом анекдоте. " Один земский врач всех лечил зеленкой, что болит то и мазал. Приходит к нему мужик и просит намазать затылок, а тот возмущается, мол что ты за меня все решаешь, говори что болит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.